[控制系统] PID参数能否交由工艺专业调整

[复制链接]
2.5K |14
zhter2006VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川副教授  |  头衔:  TA未设置 

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
我单位的仪表自控采用的都是PID算法调节,但是当工况改变的时候,PID参数需要优化。我想问,这个工作能不能交给工艺操作工或者工艺技术员去完成,毕竟他们最懂得实际的工况。这个问题有没有规范要求之类的?或者大家各自所经历的化工单位,PID 参数是由工艺专业的调整还是仪表专业的去调整呢?

 

发表于 2017-1-18 19:13:42

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
chensf123 + 3 发起议题
normalboy + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 zhter2006 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

我们这整定一直是工艺自己调整,不过稳定后再调整需要车间写变更申请,权限是一直有的~~~~

 

发表于 2017-1-18 19:32:01

回复

使用道具 举报

烈火冰龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
这个是可以的啊

 

发表于 2017-1-18 19:34:10

回复

使用道具 举报

jlszhoujidai | 显示全部楼层       
海川讲师  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
个人认为,如要工艺人员调整,工艺人员一定要知道PID参数的含义及调整后的变化情况以及调整不当引起波动的处理。

 

发表于 2017-1-18 19:51:29

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
normalboy + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

本帖最后由 budaoweng123 于 2017-1-18 20:21 编辑

这个因人而异的,以前在现场碰到过一个老师傅,就技校毕业的操作工,调这个真是手到擒来。
不过,现场大多数的工艺人员都不具备这个能力。

 

发表于 2017-1-18 20:09:21

评分

参与人数 2财富 +5 收起 理由
normalboy + 3 积极参与
zxb1990 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

libingtaoff8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
工艺人员调整,连接装置工艺变化情况,可以让仪表专业人员对岗位人员进行培训,具备调整PID参数的能力,因为工艺操作人员他们接触的比较多,有利于他们的调整操作!

 

发表于 2017-1-18 20:32:28

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
normalboy + 3 积极参与
chensf123 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ylb913VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
本帖最后由 ylb913 于 2017-1-18 21:26 编辑

我就是生产车间的,仪表车间将工程师钥匙或其他密码给我,我们自己调更方便,也是为了调的更好。但这个对操作工还是要保密。

 

发表于 2017-1-18 21:24:56

回复

使用道具 举报

jcicwhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
工艺调整,仪表配合

 

发表于 2017-1-19 07:49:09

回复

使用道具 举报

可以啊,PID调节本身就是根据经验慢慢调试的过程,工艺人员知道调节阀的变化对操作的影响,能够更快捷的调节,知识不是每个工艺人员都有这个经验。

 

发表于 2017-1-19 08:30:27

回复

使用道具 举报

Zor0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
会的少,  而且不懂的更多。

 

发表于 2017-1-19 08:56:48

回复

使用道具 举报

阿炳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
只要会调,谁都行。但是调PID参数最好控制在一个人手上,不然容易乱。PID参数跟工艺变化没很大关系,为什么要经常调呢?

 

发表于 2017-1-19 10:43:04

回复

使用道具 举报

HSOEVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
可以的

 

发表于 2017-1-20 08:55:42

回复

使用道具 举报

qwl_qrcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
开工初始阶段的PID参数仪表来调,正常生产优化的参数还是应该工艺来调

 

发表于 2017-1-23 00:47:30

回复

使用道具 举报

zhter2006楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川副教授  |  头衔:  TA未设置 
非常感谢亲们的积极讨论

 

发表于 2017-1-24 19:49:04

回复

使用道具 举报

328104062 | 显示全部楼层       
海川大四  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
我的理解,仪表与内操一块调整
管理技术人员没空,会多

 

发表于 2017-1-25 09:19:33

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.126485 second(s), 117 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197