液氯汽化采用盘管式汽化器。但是关于汽化器温度有多种说法,很多人说汽化用水温不能超过40℃,这是否是GB11984—2008《氯气安全规程》和AQ3014—2008《液氯使用安全技术要求》的要求?例如AQ3014—2008《液氯使用安全技术要求》5.1.6要求,不应使用明火、蒸汽直接加热气瓶,可采用40℃以下温水加热。
而“中国氯碱工业协会(2010)协字第070号关于下发《关于氯气安全设施和应急技术的指导意见》的通知 ”里要求“推荐使用盘管式或套管式气化器的液氯全气化工艺,液氯气化温度不得低于71℃,建议热水控制温度75~85℃。采用特种气化器(蒸汽加热),温度不得大于121℃,气化压力与进料调节阀联锁控制,气化温度与蒸汽调节阀联锁控制。”
这汽化器温度到底可以定到多高?

 

发表于 2017-1-1 14:23:14

评分

参与人数 1财富 +11 收起 理由
bj159 + 11 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 这样还重名 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

xingjiecheng012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
我们这里是热水,冬天要求低于五十度,夏天根据实际情况,能干到70多度,这个跟你汽化后压力要求有关系

 

发表于 2017-1-3 10:33:38

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
goldliyang + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

赤烈VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
高水温是否与三氯化氮的处置有关

 

发表于 2018-1-29 15:31:29

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

飞天_GPVAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
我也遇到过问题,确实很头疼。不知道参照那个。

 

发表于 2018-1-31 10:50:10

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

橡胶硫化促进剂VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
 【V号:AH8101221】  已绑手机  
设计院给出的汽化温度为85℃,而实际生产中用不到这么高温度就可以满足!

 

发表于 2018-1-31 12:32:42

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

neidamabaitongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
关于液氯气化器温度,我这边也纠结了很久,是不是中国氯碱协会比国家质监局更专业一些

 

发表于 2018-2-8 11:05:31

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
goldliyang + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

neidamabaitongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
neidamabaitong 发表于 2018-2-8 11:05
关于液氯气化器温度,我这边也纠结了很久,是不是中国氯碱协会比国家质监局更专业一些

我也是设计院的,不过是比较小的院;网上看了一些有关液氯汽化器爆炸事故,他们设定的液氯汽化器温度就在40℃以下;个人敢接还是氯碱协会靠谱

 

发表于 2018-2-8 11:08:30

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
goldliyang + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jingsanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大四  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
本帖最后由 jingsan 于 2018-2-8 11:26 编辑

GB11984—2008《氯气安全规程》中规定的液氯汽化温度的控制要求是基于使用釜式汽化器在液氯装卸车过程中给槽车和储罐加压过程中的操作条件,在该工况下,考虑到使用的釜式汽化器,气化温度高了后,气氯系统的压力会高于槽车的设计压力,所以定了汽化用水温不能超过40℃;而“中国氯碱工业协会(2010)协字第070号关于下发《关于氯气安全设施和应急技术的指导意见》的通知 中的工况一般是使用列管(盘管)汽化器(加热介质走壳程,液氯走管程),液氯汽化后去使用设备(例如:氯化反应器),考虑到防止三氯化氮的积聚,气化温度不得低于71℃。

 

发表于 2018-2-8 11:23:23

评分

参与人数 2财富 +14 收起 理由
goldliyang + 6 深入讨论
清城君 + 8 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

buctneoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
赤烈 发表于 2018-1-29 15:31
高水温是否与三氯化氮的处置有关

因为三氯化氮(NCl3)的沸点是71℃,>71℃保证三氯化氮与液氯同时气化,避免三氯化氮集聚。

 

发表于 2018-6-5 20:48:04

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

lswhlsmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
这两个都有问题,国标水温40℃根据液氯40℃饱和蒸汽来的,实际上储罐和钢瓶不超过40℃就行,气化器气化过程和饱和蒸汽压没有啥关系(协会大于71℃呢),如果不超过40℃水加热汽化器,要么汽化器非常大,不然送往车间的氯气温度较低接近饱和,在室外遇冷液化。实际使用这个水温根本不行。
协会的标准是根据三氯化氮沸点来的,但是71℃是常压下的沸点,气化器内绝对不是常压的。并且水温71℃不代表气化器内温度。

 

发表于 2018-9-3 08:59:54

评分

参与人数 2财富 +11 收起 理由
hao0923 + 5 深入讨论
关不上的窗_KEIQ + 6 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

舍予_CTERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
实际生产使用氯气的汽化器,水温在冬天要加热到80℃,气化效果才好,但是要注意套管和缓冲的设计压力,相应要升高。卸车用汽化器水温不能超过40℃。

 

发表于 2019-7-19 14:42:11

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
goldliyang + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wonder0413VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
气体防护站

 

发表于 2019-9-17 15:15:38

回复

使用道具 举报

baierVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
氯气气化后温度>71℃,是氯碱行业里,这个温度是保证了三氯化氮处于气化状态,可是这样的话,将风险转移至用户了(氯气中含有了三氯化氮)。对于用户而言,在使用上,一般对气化后的氯气温度没有特别高的要求,按照AQ3014及GB11984的要求完全可以满足。

 

发表于 2022-10-6 09:57:56

回复

使用道具 举报

月色雨露VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
液氯气化温度,这个气化温度是指气化后的氯气温度还是进气化器热水温度?

 

发表于 2024-1-22 17:23:32

回复

使用道具 举报

要想液氯达到71℃,热水得80℃以上

 

发表于 2024-1-23 08:18:20

回复

使用道具 举报

ZZJJAA70VIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层       
海川大四  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
月色雨露 发表于 2024-1-22 17:23
液氯气化温度,这个气化温度是指气化后的氯气温度还是进气化器热水温度?

同问

 

发表于 2024-4-12 06:12:30

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.064416 second(s), 73 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197