lttdlcVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
一直对接地方法等混浊,哪位大侠帮忙解释一下接地有多少种,各是怎么接线的,都有什么作用?

 

发表于 2012-12-31 19:00:04

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zyzs + 5 论坛内应该有类似帖子,搜下看看吧。

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 lttdlc 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

narshiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
接地就分仪表接地(工作地)和保护地两种。具体方法,可以查查接地的规范。记住1点,单点接地。

 

发表于 2012-12-31 21:24:39

评分

参与人数 1财富 +9 收起 理由
denghl + 9 新年快乐~~

查看全部评分

回复

使用道具 举报

haichuan1230VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
同意楼上,工作接地一般都是单点接地,保护接地还是多点的好

 

发表于 2013-1-1 08:44:06

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
narshi + 3 保护地也是单点吧

查看全部评分

回复

使用道具 举报

136628993VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
1.        接地系统的作用:①保护设备和人身安全;②抑制干扰。自控接地按照接地的不同作用分保护接地和工作接地。保护接地作用是保护设备和人身安全;工作接地作用是保证仪表精确可靠正常工作,它包括信号回路接地、屏蔽接地和本安仪表接地。工作接地的原则是单点接地,严格区分不同性质的接地,做到不混接。
2.        接地系统由接地联结和接地装置两部分组成。
①        接地联结包括:接地连线、接地汇流排、接地分干线、接地汇总板、接地干线。
②        接地装置包括总接地板、接地总干线、接地极。仪表及控制系统的接地联结宜采用分类汇总,最终与总接地板联结的方式。
3.        控制室仪表接地连接方法:
①        控制室安装仪表的自控设备(仪表柜、台、盘、架、箱)内应分类设置保护接地汇流排、信号及屏蔽接地汇流排和本安接地汇流条。
②        各仪表设备的保护接地端子和信号及屏蔽接地端子通过各自的接地连线分别接至保护接地汇流排和工作接地汇流排。各类接地汇流排经各自的接地分干线分别接至保护接地汇总板和工作接地汇总板。
③        齐纳式安全栅的每个汇流条(安装轨道)可分别用两根接地分干线接到工作接地汇总板。
④        保护接地汇总板和工作接地汇总板经各自的接地干线接到总接地板。
⑤        用接地总干线连接接地板和接地极。
4.        自控系统接地要求:
①        从仪表设备的接地端子到总接地板之间导体及连接点电阻之和称联结电阻,其阻值不应大于1Ω。
②        接地板对地电阻和总接地板、接地总干线及接地总干线两端的连接点电阻之和称为接地电阻。仪表系统的接地电阻要求:没有本安地的接地电阻小于4Ω;有本安地的小于1Ω。
5.        接地连接线规格如下:
接地系统导线应采用多股绞合铜芯绝缘电线或电缆,线径要求:
接地连线≥1mm2
接地分干线≥4 mm2
接地干线≥10mm2
接地总干线≥16 mm2
接地汇总板和总接地板应采用铜板制作,厚度不应小于6mm。长宽尺寸按需要确定。
6.接地连接结构要求:
   ①所有接地连接线在接到接地汇流排前应良好绝缘,所有接地分干线在接到接地汇总板前均应良好绝缘,所有接地干线在接到总接地板前均应良好绝缘。
②接地汇流排、接地汇总板、总接地板应用绝缘支架固定。不得
触及其它导电介质。接地系统的各种连接应保证良好的导电性
能,接地连线、接地分干线、接地干线、接地总干线与接地汇流
排、接地汇总板连接应采用铜连接片和镀锌钢质或铜质螺栓,并
采用防松防滑脱件,或采用铜焊接,以保证连接牢固可靠。
③接地体(极)所用材料可选扁钢25×4,圆钢ø20,等边角钢50×50×5,钢管ø57×3.5等钢质材料。若接地电阻满足不了要求时,也可选用铜材。
④接地总干线和接地极的连接部分应采用铜焊,焊接后应做防腐处理(涂上保护漆)。接地总干线与接地极采用搭接焊时,其搭接长度必须为扁钢宽度的2倍或圆钢直径的6倍。
⑤接地系统应设置耐久性标识。

 

发表于 2013-1-1 09:41:46

评分

参与人数 1财富 +9 魅力值 +5 收起 理由
denghl + 9 + 5 学习了,新年快乐~~

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.295879 second(s), 81 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197