[资源分享] 空气6000标方每小时,110摄氏度降至7~12度 冷媒用七度水能不能实现

[复制链接]
2.3K |12
阅读字号:

加入千万工业人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
需要一台换热器。空气6000标方每小时,110摄氏度降至7~12度 压力0.85兆帕;冷媒用七度水。看看能不能实现,如果可以实现的话,设备多大(重量、外形尺寸)?价格大概多少?
如果不能实现,那空气6000标方每小时,45度降至7~12度 压力0.85兆帕;冷媒用七度水。看看能不能实现,如果可以实现的话,设备多大(重量、外形尺寸)?价格大概多少?

外壳可以用碳钢,列管使用不锈钢。


 

发表于 2017-9-22 10:40:10

评分

参与人数 2财富 +16 收起 理由
HSLJHZ + 6 发起议题
B0SS + 10 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 沙漠里的游鱼 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

太湖鱼人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
两种温度都可以实现!!!

 

发表于 2017-9-22 14:14:27

回复

使用道具 举报

wiseboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
技术专家(荣誉)  |  头衔:  【教授级高级工程师】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 wiseboy 于 2017-9-25 11:05 编辑

7°C显然是不可能的,我用BoxHeater 详细计算了3种出口温度下的换热器,出口分别是:10,11,12°C,面积差好多。当让完全可以实现了。
另外:如果是工程设计,你的热空气应该给出含水量,冷却到12°C以下是不是会有冷凝水出来,需要计算。这非常重要。
维维软件可提供专业的设计深度的计算报告。htcsoft@163.com

 

发表于 2017-9-25 10:47:01

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
B0SS + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

网友  发表于 2017-9-25 13:14:14       最后访问IP中国
【】  |  头衔:  【活动组 管理员】
已绑手机     
这个需要更加具体的参数,而且最好做到降温10℃,7℃与水温一样的话需要很大了,12℃的刚好达到你要求,还有需要你进气的含湿量或者相对湿度,水的凝结需要很大的能量

 

发表于 2017-9-25 13:14:14

回复

使用道具

网友  发表于 2017-9-25 13:15:14       最后访问IP中国
【】  |  头衔:  【活动组 管理员】
已绑手机     
可以的

 

发表于 2017-9-25 13:15:14

回复

使用道具

吴瑞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
理论上可以的,但是您这个两侧不存在温差,实际上是根本不可能完成的

 

发表于 2017-9-29 11:05:06

回复

使用道具 举报

蛊虫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学二年  |  头衔:  【小白来学习】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(1)  承接(0/0)   
wiseboy 发表于 2017-9-25 10:47
7°C显然是不可能的,我用BoxHeater 详细计算了3种出口温度下的换热器,出口分别是:10,11,12°C,面积差好 ...

冷凝水当然有,但是我给不出准确数据。

 

发表于 2017-10-4 12:44:08

点评

冷凝水是我要计算的,你肯定给不出。但是你要给出开始的水蒸汽含量。  详情 回复 发表于 2017-10-9 10:32
回复

使用道具 举报

蛊虫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学二年  |  头衔:  【小白来学习】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(1)  承接(0/0)   
吴瑞 发表于 2017-9-29 11:05
理论上可以的,但是您这个两侧不存在温差,实际上是根本不可能完成的

冷媒使用七度水,实际上,我可以将温度稍微控低一点,然后将换热器出口温度保持的高一点。这样就有温差了,虽然还是很小。

 

发表于 2017-10-4 12:45:19

回复

使用道具 举报

wiseboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
技术专家(荣誉)  |  头衔:  【教授级高级工程师】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
蛊虫 发表于 2017-10-4 12:44
冷凝水当然有,但是我给不出准确数据。

冷凝水是我要计算的,你肯定给不出。但是你要给出开始的水蒸汽含量。

 

发表于 2017-10-9 10:32:46

回复

使用道具 举报

基本2度以内的温差都停留在纸上 实际工况水质啊 仪器啊 环境啊 随便哪个一点点问题就不可能实现

 

发表于 2017-10-9 11:24:34

回复

使用道具 举报

蛊虫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学二年  |  头衔:  【小白来学习】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(1)  承接(0/0)   
wiseboy 发表于 2017-10-9 10:32
冷凝水是我要计算的,你肯定给不出。但是你要给出开始的水蒸汽含量。

a)        大气温度               
年平均温度                          7.4℃
最高温度                                      42.2℃
最低温度                                      -41℃
最热月平均温度                          23.8℃
最冷月平均温度                          -18.1℃
湿球温度                                 19.8℃
b)        湿度               
年平均相对湿度                        65%
最大相对湿度                      83%
最小相对湿度                       0
c)        大气压力               
年平均大气压力                    96.83 kPa
年最高大气压力                    97.06 kPa
年最低大气压力                       96.55 kPa
d)        风               
年平均风速                               1.5 m/s
夏季最大风速和主导风向                     19 m/s,东南偏南风
冬季最大风速和主导风向                 20.3 m/s,西北风
50年一遇基本风压                    0.5 kN/m2
e)        降雨               
年平均降雨量                         210.6 mm
年最大降雨量                  339.7 mm
年最小降雨量                              124.9 mm
月最大降雨量                              84.1 mm
日最大降雨量                                  39.2 mm
f)        蒸发量
年平均蒸发量                        2073.8 mm
年最大蒸发量                        2633.1 mm
年最小蒸发量                        1039.4 mm

我只能给出这个,别的就再没有了。

 

发表于 2017-10-9 13:54:49

点评

ygp
直接用冷媒水太奢侈了。应该先用循环水预冷,然后在用冷媒水。 还需要空气的允许压降。冷媒水允许压差  详情 回复 发表于 2017-10-14 21:40
回复

使用道具 举报

ygpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
蛊虫 发表于 2017-10-9 13:54
a)        大气温度               
年平均温度                          7.4℃
最高温度                                      42.2℃

直接用冷媒水太奢侈了。应该先用循环水预冷,然后在用冷媒水。

还需要空气的允许压降。冷媒水允许压差

 

发表于 2017-10-14 21:40:53

回复

使用道具 举报

蛊虫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学二年  |  头衔:  【小白来学习】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(1)  承接(0/0)   
ygp 发表于 2017-10-14 21:40
直接用冷媒水太奢侈了。应该先用循环水预冷,然后在用冷媒水。

还需要空气的允许压降。冷媒水允许压差

谢谢提醒

 

发表于 2017-10-15 09:52:37

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.432921 second(s), 101 queries , Redis On. 网站数据统计


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197