设立固定用火区的条件和要求的符合性判定
□固定用火区应设置在易燃、易爆区域主导风向的上风向。
□距易燃、易爆厂房、罐区、设备、窨井、排水沟,水封井等,不应小于30米。
□室内固定用火区应以实体防火墙与其他部分隔开,通道要畅通,门窗要向外开。
□生产正常放空或发生事故时,可燃气体不会扩散到固定用火区内。
□固定用火区内不准放易燃、易爆、可燃物和其他杂物,应配备一定数量的消防器材。
□固定用火区要设立明显标志,落实专人管理。

 

发表于 2012-4-26 11:33:35

点评

猴哥,我查了,是化工部91年颁布的《化工企业安全管理制度》里第96条规定,但不知道该制度作废了没。  发表于 2012-4-26 17:50

评分

参与人数 1财富 +9 魅力值 +1 收起 理由
侯小弟 + 9 + 1 求出处,谢谢

查看全部评分

回复

使用道具 举报

iamrazorVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 iamrazor 于 2012-4-28 10:43 编辑


这个如果这个化验室就是为了生产服务的,可以跟安监局解释,这是生产装置的一部分,可以不用单独隔开。
必须要单独见检测楼的话,那就看检测楼是哪一类建筑,然后按照建规来即可。

 

发表于 2012-4-28 10:37:47

评分

参与人数 1财富 +9 收起 理由
侯小弟 + 9 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

tangyaxuan1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
问题找到了是我单位的电脑故障,回家之后从新下载就好了!感谢侯老师给予的帮助!

 

发表于 2012-4-28 14:44:23

评分

参与人数 1财富 +9 收起 理由
侯小弟 + 9 啊?电脑问题小弟解决不了滴。别老师,小弟够不上的。呵呵

查看全部评分

回复

使用道具 举报

lrxlrxlrxlrxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
请问防火墙、防爆墙怎样验收,怎样才算合格?

 

发表于 2012-4-29 10:57:00

评分

参与人数 2财富 +14 收起 理由
侯小弟 + 9 积极参与
ray1513 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ckwcbaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
侯小弟 发表于 2012-4-26 10:38
通过定性评价辨识危险有害因素,再通过半定量评价对各单元危险性进行排序,最后用定量风险评估方法对最危 ...

波兄,阿花的问题请帮我再解惑下。另外,我对赤热表面还是很纠结,电熨斗、电烙铁、电炉可认定为赤热表面。就是想知道一般什么样的灯泡算赤热表面。

 

发表于 2012-4-29 16:28:57

评分

参与人数 2财富 +14 魅力值 +1 收起 理由
侯小弟 + 9 + 1 关于CC码的问题,你比我了解的多……
ray1513 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

侯小弟楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
lrxlrxlrxlrx 发表于 2012-4-29 10:57
请问防火墙、防爆墙怎样验收,怎样才算合格?

在建规里对防火墙有详细的要求,你可以拿来查阅。至于防爆墙,建规里倒是提过,很简单的一句话。我也对防爆墙不是很了解。

 

发表于 2012-5-2 08:05:59

点评

波波,你跑哪里去了?怎么把我的问题扔一边不管了,太不够意思了。等到花儿也谢了。  发表于 2012-5-4 16:01

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
依依公主 + 1 .。

查看全部评分

回复

使用道具 举报

兔@子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
斑竹,我又来了。我看网上很多危险化学品安全说明书中都有“CC码”,这个CC码是什么,我截个图给你看看。然后我很不解的是既然说了CC码,但是文中又没体现?我如何写?

 

发表于 2012-5-4 08:50:00

_2D_~NL7Z0[C_5_TFCZ4Z7E.webp

评分

参与人数 1财富 +9 收起 理由
侯小弟 + 9 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

兔@子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
还有,HG23010—1997常用危险化学品安全周知卡编制导则,这个标准是废了的吧,被哪个标准代替了啊

 

发表于 2012-5-4 09:08:19

点评

没作废。你既然知道有这么个导则,怎么说不知道CC码?导则没看吗?  发表于 2012-5-4 15:54
回复

使用道具 举报

quanyu502VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
小川川 发表于 2012-3-31 14:36
釜式负压蒸馏操作,最后釜内有残液。如果蒸馏结束后,引入空气破真空后,会不会发生爆炸事故,有什么合理的 ...

   氮气破空使最常用的                                                

 

发表于 2012-5-4 14:25:32

评分

参与人数 1财富 +9 收起 理由
侯小弟 + 9 可那家伙舍不得用氮气,我无语啊

查看全部评分

回复

使用道具 举报

兔@子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
兔@子 发表于 2012-5-4 09:08
还有,HG23010—1997常用危险化学品安全周知卡编制导则,这个标准是废了的吧,被哪个标准代替了啊

这个导则是后来一个同事告诉我的,但是这个标准在工标网根本查不到。。。。。。我想说的是,既然很多人编写的周知卡有CC码,但是就如我刚才发的那个附图,为什么没有写出

 

发表于 2012-5-4 20:32:05

点评

不好意思,我给你的那个网址也有错,CC变成了危险货物编号,是不对的。你自己再找找吧。  发表于 2012-5-7 08:12
按导则执行吧,你截图的应该是不规范的做法。看下这个周知卡吧http://wenku.baidu.com/view/7522e2c15fbfc77da269b1d7.html  发表于 2012-5-7 08:10

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
侯小弟 + 5 工标确实好用,但是不权威不全面的。
ckwcba + 5 你做事很认真,赞!但你看到的不一定是正确的。

查看全部评分

回复

使用道具 举报

点醒梦中人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
你好,请问液氧管线有漏点,如不动火怎么堵漏,动火应做哪些防护措施。

 

发表于 2012-5-6 17:13:38

评分

参与人数 3财富 +13 收起 理由
houyanxue + 1
侯小弟 + 7 积极参与
yzhang2010 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

兔@子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
兔@子 发表于 2012-5-4 20:32
这个导则是后来一个同事告诉我的,但是这个标准在工标网根本查不到。。。。。。我想说的是,既然很多人编 ...

谢谢。我看了下这个网址。有几个有CC码,有几个又没有,我现在都凌乱了。。。。。我自己再找找看

 

发表于 2012-5-7 08:56:56

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
yzhang2010 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

侯小弟楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
ckwcba 发表于 2012-4-29 16:28
波兄,阿花的问题请帮我再解惑下。另外,我对赤热表面还是很纠结,电熨斗、电烙铁、电炉可认定为赤热表面 ...

炽热表面的问题我回答过的。简单说就是能够达到点燃易燃液体或气体的高温表面,具体多少就说不上来了。我也不知道明确的定义。
但是也许你可以在GB3836爆炸性气体环境用电气设备中得到一些提示。那个防爆等级和表面温度有联系的。
反正你说的电炉之类还要看是在哪里的,民用建筑内的灶具是不算滴,这个有明确规定的。

 

发表于 2012-5-7 09:05:24

评分

参与人数 3财富 +17 魅力值 +1 收起 理由
houyanxue + 1
ckwcba + 8 深入讨论.猴哥,你闭关修炼这么久呀?哈哈,都不见踪影。
yzhang2010 + 8 + 1 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

侯小弟楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
lrxlrxlrxlrx 发表于 2012-4-29 10:57
请问防火墙、防爆墙怎样验收,怎样才算合格?

防火墙的要求在建规里是有明确规定的,但是如何验收我就不知道了,从没有操作过类似的项目。
现在有专门从事消防设施检测的中介公司,也许他们会比较了解吧。

 

发表于 2012-5-7 09:10:17

评分

参与人数 1财富 +2 魅力值 +1 收起 理由
yzhang2010 + 2 + 1 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

侯小弟楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
兔@子 发表于 2012-5-4 08:50
斑竹,我又来了。我看网上很多危险化学品安全说明书中都有“CC码”,这个CC码是什么,我截个图给你看看。然 ...

我也不知道什么CC码,我只知道有码无码之类的。
但是如果你有兴趣翻阅一下常用危险化学品安全周知卡编制导则,也许会有惊喜。

 

发表于 2012-5-7 09:17:44

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
houyanxue + 1
yzhang2010 + 9 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

侯小弟楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
兔@子 发表于 2012-5-4 20:32
这个导则是后来一个同事告诉我的,但是这个标准在工标网根本查不到。。。。。。我想说的是,既然很多人编 ...

HG的标准几乎就没有过期的,因为化工部被撤消了。除了极少数变成了GB得到更新外,其他的标准就变成了没娘的孩子,没人管了,不给更新了。

 

发表于 2012-5-7 09:24:03

评分

参与人数 1财富 +6 魅力值 +1 收起 理由
yzhang2010 + 6 + 1 这形象的比喻啊

查看全部评分

回复

使用道具 举报

兔@子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
侯小弟 发表于 2012-5-7 09:24
HG的标准几乎就没有过期的,因为化工部被撤消了。除了极少数变成了GB得到更新外,其他的标准就变成了没娘 ...

猴哥说的甚是,我查阅工标网,竟也查不到这个标准。。。。。。凌乱。。。。。。。。。。

 

发表于 2012-5-8 08:39:29

点评

查标准不要只局限于某个网站,工标网就是万能的?工标网只是经营**站,还是政府部门网站最具权威性。  发表于 2012-5-8 11:25

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
houyanxue + 1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhbcowboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
专家,你好!
请问一下有没有相关化工防静电的规定
一个5M3的罐子,通入6#溶剂,就是石油醚,请问进料管是否需要插入罐底。管道的大小是φ1600*2000,椭圆风头,从顶部进料。

 

发表于 2012-5-9 22:35:32

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
houyanxue + 1
ray1513 + 5 发起有意义的议题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

侯小弟楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
zhbcowboy 发表于 2012-5-9 22:35
专家,你好!
请问一下有没有相关化工防静电的规定
一个5M3的罐子,通入6#溶剂,就是石油醚,请问进料管是 ...

GB 13348-2009 液体石油产品静电安全规程、GB 12158-2006防止静电事故通用导则、 SH3097-2000石油化工静电接地设计规范
这三个东西你看一下先,应该可以帮你觉得一些问题的。

 

发表于 2012-5-10 08:58:02

评分

参与人数 2财富 +7 收起 理由
houyanxue + 1
ray1513 + 6 欢迎积极参与交流

查看全部评分

回复

使用道具 举报

fye002VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川大学一年  |  头衔:  【技术工程师(炼油)】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
小川川 发表于 2012-3-31 15:22
是啊,小企业是存在着危险,但是小企业要是上个制氮机也不是小事,有没有别的方法,求指导。


可以不用上制氮机,采购个氮气储罐,然后上个汽化器,外购一罐氮气,使用的时候通过汽化器,也花不了多少钱,这主要看周围有没有氮气的供应商,我们就是这样做的

 

发表于 2012-5-13 11:28:02

评分

参与人数 2财富 +14 魅力值 +1 收起 理由
侯小弟 + 9 + 1 我其实也是这个意思。。。。汗
yzhang2010 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.637165 second(s), 132 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197