昨晚夜班处理一个流量表,伴热在表箱里没有了,判断表头冻了,现场没有蒸汽,用热水化表头,不到一分钟表有指示,说明导压管有伴热,表头两侧放出防冻液,保证表不在冻凝,然后再正负压补防冻液,过几天再把表箱伴热恢复就没问题了,没办法北方冬季仪表维护活多,多是伴热和防冻液的问题,实际上导压管内防冻液有杂质,防冻效果就下降了,所以大幅度降温之前应该做好置换,有些表没有防冻液必须保证伴热好用,仪表维护工大半夜在现场干活效率低,所以降温之前的工作才是第一重要的

 

发表于 2023-11-25 19:11:45

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 fsls 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

swordfi_jS6gAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
冬天仪表维护还是挺麻烦的

 

发表于 2023-11-26 15:48:12

回复

使用道具 举报

zfeirVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
谢谢分享

 

发表于 2023-11-27 00:02:46

回复

使用道具 举报

pangsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川初一  |  头衔:  【仪表主管】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
仪表最怕冬季低温的,做好低温前的防冻保温工作。

 

发表于 2023-11-27 08:12:12

回复

使用道具 举报

mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
是滴, 你说的对!都是提前检查伴热,排凝,检查防冻液。每年应该做冬日前仪表预防维护计划。

 

发表于 2023-11-27 08:12:52

回复

使用道具 举报

pengsha4407VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我们南方的没有见过引压管加防冻液,防冻液不会被带入工艺管道吗?

 

发表于 2023-12-21 14:37:56

回复

使用道具 举报

xindiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
pengsha4407 发表于 2023-12-21 14:37
我们南方的没有见过引压管加防冻液,防冻液不会被带入工艺管道吗?

有液体隔离罐

 

发表于 2023-12-21 21:10:33

回复

使用道具 举报

我的汽包液位计(双室平衡容器)处在最高处,降温前检查了保温伴热,保温包了一层又一层,低温来临还是冻了,头疼。

 

发表于 2023-12-25 19:11:56

回复

使用道具 举报

fsls楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
ikqinqye 发表于 2023-12-25 19:11
我的汽包液位计(双室平衡容器)处在最高处,降温前检查了保温伴热,保温包了一层又一层,低温来临还是冻了 ...

是同行!我想汽包都在最上面,风的原因,如果用汽包本体伴热,加镀锌板防风,而且一定包严,全年最冷时,有点空钻进去就冻。如果用蒸汽或伴热,因为太高,本来冬季用热量大,循环就不好,有可能伴热也会冻,个人建议汽包本体取热,镀锌板防风,但随时考虑汽化问题

 

发表于 2024-1-2 18:57:44

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065758 second(s), 78 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197