简介--豆蔓 发表于 2023-7-6 13:37 没仔细看吧! 怎么没超设计压力?正因为是做气密试验才有这么个情况。 15kpa和3%的较大值,当压力大的 ... 设备的承受极限远超安全阀误差的,你放心,但是你非要这么杠下去我就真没办法 ...-登录查看全文

 

发表于 2023-7-6 16:46:10

点评

设备承受极限是多少? 标准有标准的规定,设计是有设计的考量, 若设计者能得出设备实际的最高允许工作压力,你可以用这个数值; 若设计者无法确切得出实际能承受的最高允许工作压力是多少,那么你为了满足气密性  详情 回复 发表于 2023-7-7 09:02
算了,没讨论下去的必要了 因为你都没仔细看我说的是啥 我回复例举中,哪个数值低于设计压力了?  详情 回复 发表于 2023-7-7 08:57
回复

使用道具 举报

22
豆蔓VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖北省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--张君莉 发表于 2023-7-6 16:46 设备的承受极限远超安全阀误差的,你放心,但是你非要这么杠下去我就真没办法了。 我这么跟你说把,安全 ... 算了,没讨论下去的必要了 因为你都没仔细看我说的是啥 我回复例举中,哪 ...-登录查看全文

 

发表于 2023-7-7 08:57:31

回复

使用道具 举报

23
 我这么跟你说把,安全 ... 设备承受极限是多少? 标准有标准的规定,设计是有设计的考量, 若设计者 ...-登录查看全文

 

发表于 2023-7-7 09:02:06

点评

最高允许工作压力是计算值,这个是由设计单位依据有效厚度计算得来的,不是随便哪个人随便定的。 考虑到实际情况安全阀整定压力应高于设计压力不大于最高允许工作压力,低于设计压力从技术规范上讲是允许的,但从实  详情 回复 发表于 2023-7-7 09:15
回复

使用道具 举报

简介--豆蔓 发表于 2023-7-7 09:02 设备承受极限是多少? 标准有标准的规定,设计是有设计的考量, 若设计者能得出设备实际的最高允许工作 ... 最高允许工作压力是计算值,这个是由设计单位依据有效厚度计算得来的,不是随 ...-登录查看全文

 

发表于 2023-7-7 09:15:10

点评

筒体的最高允许工作压力可以通过有效厚度计算 法兰、开孔补强、以及换热器管板等是无法通过有效厚度计算出来的 图上的最高允许工作压力,是设备的不是某个部件的 所以,常规设计中,恰恰这个最高允许工作压力,只  详情 回复 发表于 2023-7-7 11:41
回复

使用道具 举报

25
豆蔓VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖北省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--张君莉 发表于 2023-7-7 09:15 最高允许工作压力是计算值,这个是由设计单位依据有效厚度计算得来的,不是随便哪个人随便定的。 考虑到 ... 筒体的最高允许工作压力可以通过有效厚度计算 法兰、开孔补强、以及换热器 ...-登录查看全文

 

发表于 2023-7-7 11:41:46

点评

你想表达的意思是不是 最高允许工作压力 并不安全?如果你是这样想的是多虑了。  详情 回复 发表于 2023-7-7 14:49
回复

使用道具 举报

简介--豆蔓 发表于 2023-7-7 11:41 筒体的最高允许工作压力可以通过有效厚度计算 法兰、开孔补强、以及换热器管板等是无法通过有效厚度计算 ... 你想表达的意思是不是 最高允许工作压力 并不安全?如果你是这样想的是多虑 ...-登录查看全文

 

发表于 2023-7-7 14:49:04

回复

使用道具 举报

27
豆蔓VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖北省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--你对于我的回复理解偏了, 而且偏的距离越来越远。 我只是在对于你理解偏的的基础上提出的问题,做偏的回复 回到本议题,我第一条回复你的内容。初衷就是“你说的安全阀整定压力等于最高允许工作压力”的做法不可取 ...-登录查看全文

 

发表于 2023-7-7 15:37:53

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070775 second(s), 46 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197