QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

用户名登录

用户名,密码登录

搜索
浙江汇甬

[原创] DCS联锁逻辑图

[复制链接]
7.8K |23
阅读字号:
zc7993646VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
专家说这样做联锁不对?该怎么改?DCS系统

 

发表于 2023-2-23 10:58:25

296504e9173f815ee94457391fc2736.webp

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 zc7993646 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

醉卧枫林VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
荣誉会员  |  头衔:  【石化行业工程师】
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
的构成:

DCS联锁逻辑图由以下几部分组成:

1. 设备模型:记录有关每个设备的信息,包括该设备的输入和输出参数、功能和操作要求等。

2. 控制逻辑:根据设备模型确定通用性强的控制方法,用于支持相应的设备和操作。

3. 信号控制:基于控制逻辑,确定设备之间的信号交换,以便于实现相应的控制目标。

4. 安全策略:基于信号控制,对控制环境中的安全设置(如断路器和联锁)进行安全设计,以确保系统安全运行。

5. 操作检查:根据安全策略和信号控制,进行操作检查,以确保不会出现不安全的状态。
-仅供参考

 

发表于 2023-2-23 10:59:44

回复

使用道具 举报

阿白_ugUmKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 阿白_ugUmK 于 2023-2-23 12:04 编辑

放空阀一般是FO故障开吧,电磁阀失电打开

 

发表于 2023-2-23 11:25:50

回复

使用道具 举报

hfrsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
不是改个图能解决的问题。

 

发表于 2023-2-23 11:27:21

回复

使用道具 举报

zc7993646楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
阿白_ugUmK 发表于 2023-2-23 11:25
放空阀一般是FO故障开吧,电磁阀失电打开

重点就在这,要求按照反逻辑做。说这样不行

 

发表于 2023-2-23 15:43:36

回复

使用道具 举报

常明灯压力高无非导致常明灯火焰大一点,为何要切断主燃气阀?

 

发表于 2023-2-23 15:50:22

回复

使用道具 举报

leily1982VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
DCS联锁没有这个要求吧。安全仪表系统要求时这样的。正常为1,联锁为0。

 

发表于 2023-2-23 19:35:12

回复

使用道具 举报

micro_softVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
altpage 发表于 2023-2-23 15:50
常明灯压力高无非导致常明灯火焰大一点,为何要切断主燃气阀?

长明灯触发联锁关闭主火,主火管线压力触发联锁不关长明灯,长明灯必须稳定燃烧。

 

发表于 2023-2-24 07:59:16

回复

使用道具 举报

micro_softVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
zc7993646 发表于 2023-2-23 15:43
重点就在这,要求按照反逻辑做。说这样不行

逻辑要做成故障安全型的,如果故障安全型输入端联锁触发时触点应该是断开的

 

发表于 2023-2-24 08:01:28

回复

使用道具 举报

专家的意思是要 失电放空阀打开。你现场的阀门目前应该故障关型的阀 也就是FC,那么要改的话,首先逻辑不用改,备注文字改成电磁阀失电,DCS接线端改成常闭点,阀门换成故障开类型的阀门。

 

发表于 2023-2-24 08:51:24

回复

使用道具 举报

fengxing08VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
输出不应该用触发器保持吗?

 

发表于 2023-2-24 09:07:37

回复

使用道具 举报

zc7993646楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
micro_soft 发表于 2023-2-24 07:59
长明灯触发联锁关闭主火,主火管线压力触发联锁不关长明灯,长明灯必须稳定燃烧。

长明灯燃气压力。

 

发表于 2023-2-24 10:41:07

回复

使用道具 举报

阿白_ugUmKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 阿白_ugUmK 于 2023-2-24 11:00 编辑

image.webp 仅供参考,1正常,0联锁。图中与门和RS触发器旁的小圆圈是非门,放空阀要改成FO的。有问题大家一起谈论吧。

 

发表于 2023-2-24 10:57:00

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
达里加 + 10 支持

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jlshnlhjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 jlshnlhj 于 2023-2-25 15:39 编辑

14楼图基本是对的,考虑了输入/输出的故障安全性(包括传输导线断开),还添加了RS,锁定输出状态,不会因输入波动,使输出也随同波动。只是RS还需个复位。
另外,最好在每个输入(图中DI)加一个状态报警:“xxx断路启动联锁”,联锁输出也加一这样状态报警,便于事后联锁溯源时排查。

 

发表于 2023-2-25 11:36:34

回复

使用道具 举报

wdh2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
最好反逻辑做

 

发表于 2023-2-25 17:11:19

回复

使用道具 举报

49205455 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
ESD和SIS联锁才有要求,DCS联锁想咋做都行。什么破专家?他说不行就不行吗?不要注明为什么不行,引用标准,整改意见吗?啥都不说,懒得鸟他。

 

发表于 2023-2-25 22:47:48

回复

使用道具 举报

zc7993646楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
49205455 发表于 2023-2-25 22:47
ESD和SIS联锁才有要求,DCS联锁想咋做都行。什么破专家?他说不行就不行吗?不要注明为什么不行,引用标准 ...

我也是这个意思,所以请教各位看有什么办法。

 

发表于 2023-2-26 20:35:17

回复

使用道具 举报

fengzaiqingdaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
49205455 发表于 2023-2-25 22:47
ESD和SIS联锁才有要求,DCS联锁想咋做都行。什么破专家?他说不行就不行吗?不要注明为什么不行,引用标准 ...

第一:专家检查说要求修改,需提供引用标准,整改建议
第二:放空阀需要故障开,故障关,建议做HAZOP分析(DCS回路也可以做,只不过DCS安全系数小),看看后果是否接受,来定故障关还是故障开
第三:从经验上讲,一般放空阀应设置成故障开的,防止憋压情况发生

 

发表于 2023-2-27 08:23:48

回复

使用道具 举报

pltVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
故障开和关是根据工况分析得出得吧。

 

发表于 2023-2-28 11:34:59

回复

使用道具 举报

农民伯伯VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
估计是要求整体设计往故障安全方向考虑吧

 

发表于 2023-3-1 08:00:19

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.101147 second(s), 138 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197