QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

用户名登录

用户名,密码登录

搜索
江苏新志成

[讨论帖] 关于厂房的防火间距

[复制链接]
7.5K |9
阅读字号:
yugsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
在石油化工厂区内新建装置,两个甲类装置分别布置在两个厂房内,那么两个厂房防火间距应该按哪个标准执行呢,GB50160规定的间距是30米,GB50016规定的间距是12米?请各位给点意见。

 

发表于 2022-9-28 10:51:44

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 yugs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

按石化规

 

发表于 2022-9-28 14:12:21

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
yugs + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

石油化工企业厂区肯定要按照石化规30米来  

 

发表于 2022-9-28 16:32:08

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
yugs + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

bamboo3521VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
理由1,因为是石油化工企业,所以按石化规。
理由2,按照更严格的要求执行,所以石化规。

 

发表于 2022-9-29 06:18:02

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
yugs + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

开关_n4OAKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  【职业EHS人】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
先把是装置和是厂房搞清楚了在说间距,再者,先有防火分区面积再谈防火间距!一个石化装置可以占地几万平,几万平和几万平之间才有防火间距,不谈占地面积就武断地说间距是不懂,是耍流氓,市场就是这么被搞坏的~~~

 

发表于 2022-9-29 07:59:12

点评

正解,首先搞清楚是不是同一个装置。再搞清楚这两个厂房的火灾危险性,甲类装置放在厂房内根据面积占比是不是属于甲类厂房,甲类厂房就按照石化规确定厂房建筑外边缘的防火间距  详情 回复 发表于 2022-9-30 08:26

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
yugs + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

东风_ZWMZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学4年  |  头衔:  【高级工程师】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
开关_n4OAK 发表于 2022-9-29 07:59
先把是装置和是厂房搞清楚了在说间距,再者,先有防火分区面积再谈防火间距!一个石化装置可以占地几万平, ...

???

 

发表于 2022-9-29 08:24:26

回复

使用道具 举报

守望者星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)   
如果是厂房,有建筑物的,走建规,如果是装置露天的,按石化规

 

发表于 2022-9-29 11:42:13

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
yugs + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

一个厂,只按照一个规范,肯定按照50160

 

发表于 2022-9-29 11:59:42

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
yugs + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

橡胶硫化促进剂VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
GB 51283 精细化工!

 

发表于 2022-9-29 23:03:03

回复

使用道具 举报

海绵棉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
开关_n4OAK 发表于 2022-9-29 07:59
先把是装置和是厂房搞清楚了在说间距,再者,先有防火分区面积再谈防火间距!一个石化装置可以占地几万平, ...

正解,首先搞清楚是不是同一个装置。再搞清楚这两个厂房的火灾危险性,甲类装置放在厂房内根据面积占比是不是属于甲类厂房,甲类厂房就按照石化规确定厂房建筑外边缘的防火间距

 

发表于 2022-9-30 08:26:33

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.243332 second(s), 118 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197