QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

用户名登录

用户名,密码登录

搜索
企业广告

[讨论] 有关酒罐区放置控制柜问题

[复制链接]
8.9K |28
阅读字号:
hxch150804VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
你这个意思是远程的I/O站,那属于DCS的一部分,你需要在现场设置抗爆结构的机柜间,把柜子放到里面,就是造价高些,但是现在的规范都是就高不就低,稍微沾点边,就按照石化标准,这是没招啊,别妄想走走关系能验收过,到最后,验收不过,不给你安全生产许可证,你还得整改,那样花的钱更多

 

发表于 2021-9-29 08:11:17

回复

使用道具 举报

.]我们的[.VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
myface 发表于 2021-9-1 09:45
请教下控制器不能放现场是属于SIS的规定还是防爆区的规定?有具体出处吗?谢谢

自控设计规范上有

 

发表于 2021-9-30 08:33:21

点评

具体是哪个规范呢?有标准号吗?谢谢~  详情 回复 发表于 2021-9-30 08:45
回复

使用道具 举报

myfaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

具体是哪个规范呢?有标准号吗?谢谢~

 

发表于 2021-9-30 08:45:08

回复

使用道具 举报

.]我们的[.VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
myface 发表于 2021-9-30 08:45
具体是哪个规范呢?有标准号吗?谢谢~

我又查了一下规范,规范上确实没有明确说明。

 

发表于 2021-9-30 12:36:51

回复

使用道具 举报

.]我们的[.VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
zhuirvine 发表于 2021-9-1 14:53
这里是这样的,我们之前有个项目,就是考虑用卡件前置,将SIS的卡件放到现场去,后来被安监局的给否了, ...

我问了下设计,他给回复的是,即使按要求做了防爆要求,但还有很多不可预知的问题,比如机器对系统的伤害,施工人员对系统伤害等,都会对系统运行有影响,安装石油化工维护检修规范要求机柜间是闲杂人员禁止进入的。

 

发表于 2021-9-30 12:43:31

回复

使用道具 举报

yanzhengrongVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
龙腾九天 发表于 2021-8-31 19:09
现在正压通风的防爆柜,防爆车间不让使用了!

什么时候开始有这样的规定,我们甲类厂房马上就要安装正压柜了,有规范吗?

 

发表于 2022-12-3 12:36:16

回复

使用道具 举报

发表于 2022-12-3 12:42:08

回复

使用道具 举报

zc7993646VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
jgc9992001 发表于 2021-9-8 09:50
70多面柜子,业主这得多少预算啊,豪横!现场抗爆机柜间,不香么

光是柜子就得150W,牛逼企业

 

发表于 2022-12-3 18:58:20

回复

使用道具 举报

大明白VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  【自控仪表领域从业者】
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
就是相当于远程IO柜的形式,但这么多柜子需要考虑新建抗爆型现场机柜室。电缆上省钱,新建筑花钱。

 

发表于 2022-12-5 07:52:07

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086904 second(s), 76 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197