想请教下,各位海友,你们硫磺回收装置是否只开主风机,不开焚烧炉风机。及增加一路主风出口直接到焚烧炉风机出口流程。

问题:
1、主风机出口是经过换热以后并入焚烧炉风机出口,还是直接不经过换热并入焚烧炉风机出口?
2、在实际操作的控制中,如何协调主风机出口因酸气流量波动带来的对焚烧炉所需用风的影响?
3、因为主风机出口改为三路用风,且三路用风都涉及到相关联锁设置,是否因为工艺变更后,联锁系统也做相应调整?
4、最好能有相关控制回路或DCS画面一并说明,这样更为清晰。

对于积极回复的海友,本人将加大评分力度予以感谢!

 

发表于 2021-8-1 14:02:47

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
威风的奥特曼。 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 liaifeng 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

四川达奇70℃脱硫、140℃脱 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
硫磺制酸尾气处理,低温60℃,副产硫酸。

 

发表于 2021-8-2 11:56:32

点评

答非所问,广告嫌疑!!!  详情 回复 发表于 2021-8-2 12:40

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

四川达奇70℃脱硫、140℃脱 发表于 2021-8-2 11:56
硫磺制酸尾气处理,低温60℃,副产硫酸。

答非所问,广告嫌疑!!!

 

发表于 2021-8-2 12:40:27

回复

使用道具 举报

superceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学4年  |  头衔:  【注册化工师、咨询师、硫磺设计】
已绑手机  
节能。可以的。

 

发表于 2021-8-8 07:56:56

点评

节能也是相对而言的,主风机使用的是3600V的高压电,而焚烧炉风机使用的是380V的低压电。 目前正常工况下,主风机电流为36A,焚烧炉电流为70A,然而全部使用主风机供风后,假设主风机电流为38A,在计算成本的时候高  详情 回复 发表于 2021-8-8 10:29

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

superce 发表于 2021-8-8 07:56
节能。可以的。

节能也是相对而言的,主风机使用的是3600V的高压电,而焚烧炉风机使用的是380V的低压电。
目前正常工况下,主风机电流为36A,焚烧炉电流为70A,然而全部使用主风机供风后,假设主风机电流为38A,在计算成本的时候高压电与低压电是3000倍的价格,因此我就迷惑了.....

 

发表于 2021-8-8 10:29:06

回复

使用道具 举报

wuzongyouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
liaifeng 发表于 2021-8-8 10:29
节能也是相对而言的,主风机使用的是3600V的高压电,而焚烧炉风机使用的是380V的低压电。
目前正常工况 ...

学习了,之前没有这样思考过,有道理。

 

发表于 2021-8-13 20:00:24

回复

使用道具 举报

王永坤VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
这样会操作不平稳

 

发表于 2021-8-26 19:12:47

回复

使用道具 举报

本帖最后由 liaifeng 于 2021-12-24 19:01 编辑

以下我来自问自答吧:
1、主风机出口是经过换热以后并入焚烧炉风机出口,还是直接不经过换热并入焚烧炉风机出口?           主风机出口直接不经过换热并入焚烧炉风机出口。
2、在实际操作的控制中,如何协调主风机出口因酸气流量波动带来的对焚烧炉所需用风的影响?
     从我们实际投用效果上看,前部因为酸气波动对主风的变化和整个供风系统的影响相对偏小,反倒是后部焚烧炉风量变化对前部影响较大。
3、因为主风机出口改为三路用风,且三路用风都涉及到相关联锁设置,是否因为工艺变更后,联锁系统也做相应调整?
    相关联锁相应调整,这个和我当初设想的差不多。
4、最好能有相关控制回路或DCS画面一并说明,这样更为清晰。
     只是在主风出口增加了一个控制阀,控制压力即可!


1、节能与否?
单从实际运行效果来看,相对于开两个机组的确有一定幅度降低。
单开主风机,相对于以前相同工况,电流上来2A,机组为高压电6000V,增加功率12KW,停用焚烧炉风机相同工况电流100A,为工业用电380V,消耗功率38KW,相对节约用电26KW,而不是设计单位给出的数值。

2、安全与否?
从实际操作的情况而言,操作难度相对增加,但是可控。就调整后的联锁而言,对于安全性就个人认为相对降低了。





 

发表于 2021-12-24 18:52:52

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
The_sky + 10 支持

查看全部评分

回复

使用道具 举报

二叔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
liaifeng 发表于 2021-12-24 18:52
以下我来自问自答吧:
1、主风机出口是经过换热以后并入焚烧炉风机出口,还是直接不经过换热并入焚烧炉 ...

这样做的  说明一点 你们装置 生产负荷未达到设计值或者设计过程中主风机设计过大!

 

发表于 2022-2-16 19:31:58

点评

硫磺回收装置的设计负荷一般在30-110%之间,设备的选用一般都是靠实际最大值的,的确存在你说的情况! 但是一般情况下,硫磺回收装置的运行符合基本在50-70%左右,且有两套以上的装置予以平衡全厂酸气官网的负荷,  详情 回复 发表于 2022-2-18 08:19
回复

使用道具 举报

二叔 发表于 2022-2-16 19:31
这样做的  说明一点 你们装置 生产负荷未达到设计值或者设计过程中主风机设计过大!

硫磺回收装置的设计负荷一般在30-110%之间,设备的选用一般都是靠实际最大值的,的确存在你说的情况!
但是一般情况下,硫磺回收装置的运行符合基本在50-70%左右,且有两套以上的装置予以平衡全厂酸气官网的负荷,所以至少说明此方法的确存在可行性的价值所在。

 

发表于 2022-2-18 08:19:35

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机

18840911640 041188254066

QQ

3153267246


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.165098 second(s), 80 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197