我们现场反应釜上有一个单支温度和一个双支温度,单支温度和双支温度的一路进SIS,双支温度的另外一路进DCS,定级是SIL2,目前专家检查 也没有说不行

 

发表于 2022-6-2 10:26:15

回复

使用道具 举报

fengxiaosa | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  

双支温度计可以算是两个传感器,分别用于DCS和SIS。

采用双支温度计,要考虑共因失效的因素。实际上就是看连锁重要程度,如果用于SIS的这个点出问题,有其它的连锁可以替代或大部分替代它的安全功能,这样使用问题不大。如果是一个不允许随意摘除的连锁,则尽可能避免这样使用。

.

 

发表于 2022-6-3 17:09:48

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

tbh007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川初一  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
个人觉得既然装双只温度计就是该点要求冗余,应该同时接进一套系统。如果其他系统需要,要进行信号扩充

 

发表于 2022-6-4 17:49:33

回复

使用道具 举报

csxl123456VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
濠梁知乐 发表于 2022-6-2 10:19
双支温度计是一个传感器,只是该传感器内有i啷个芯子。
一支进DCS,一支进SIS,不符合传感器独立原则。

别误导人

 

发表于 2022-6-14 17:18:41

回复

使用道具 举报

AllureevolVIP会员 VIP会员 来自手机版 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
肯定不可以

 

发表于 2022-6-14 21:26:00

回复

使用道具 举报

赛新VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
我觉得双支热电阻应该不能算两支传感器,两支必须是独立的
以前有篇英文文章的,意思就是说要讨论SIL2,两支都是Pt100还不行,因为测量原理一样;最好是一支Pt100,一支热电偶,这样冗余的某个参数会更好。。

 

发表于 2022-6-14 22:42:18

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机

18840911640 041188254066

QQ

3153267246


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.172214 second(s), 82 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197