海川化工论坛【化海川流】

用户名账户登录  

用户名密码方式登录

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌  

 品牌 

[讨论] 一只双支温度计算不算两个传感器?

[复制链接]
5.4K |20
|关注本帖
阅读字号:

服务化工人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
反应釜上一个温套管里的一支双支温度计能算是两个传感器吗?能不能一组进DCS,一组进sis系统,有没有规定进DCS系统和进sis系统的传感器必须要安装在不同的位置呢?非常感谢!

 

发表于 2021-5-11 15:04:15

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
275340019 + 2 发起议题
qy576100527 + 6 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 pigletsandfully 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

Cloud钟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
我认为是不行,主要是在维护情况下,可能会影响

 

发表于 2021-5-11 19:04:36

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

zlmzxq2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP英国
海川高二  |  头衔:  【炼化公司仪表主管】
已绑手机  
不可以,SIS 和DCS要分开,两个测温传感器。还有一种办法就是 温度信号先进SIS 在从控制柜分出一路信号给DCS。

 

发表于 2021-5-12 08:04:11

回复

使用道具 举报

fristblood150VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
双支温度计肯定是两个芯子,但是同时用于SIS和DCS是不符合要求的

 

发表于 2021-5-12 10:17:16

回复

使用道具 举报

jgc9992001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
如果你这个是改造,没有其他的口了,不得不共用一个测点,还算是凑合。如果是新建项目,最好是DCS与SIS的温度传感器不要共用一个测点。存在共因失效问题

 

发表于 2021-5-13 14:39:20

回复

使用道具 举报

鞍山新会员VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学6年  |  头衔:  【0412】
已绑手机  
独立,有效,可审核原则

 

发表于 2021-5-14 08:41:36

回复

使用道具 举报

石头_HOTOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
终身会员  |  头衔:  【化工行业自动化管理】
已绑手机  
这个是可以的,双支温度计虽然是同一测点,但是是两个不同的温度测量值

 

发表于 2021-5-14 20:50:07

回复

使用道具 举报

xuxiwuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高二  |  头衔:  【自控实习】
已绑手机  
双支温度计这是仪表的结构形式,包括认证都是当一块表来看,个人觉得这样做不合适。

 

发表于 2021-5-15 10:10:28

回复

使用道具 举报

jhtlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川初二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
…………我们公司有几个釜上dcs和sis温度就是用的同一个套管,两个温度传感器,因为釜上没有多余的口了,

 

发表于 2021-5-17 11:41:38

回复

使用道具 举报

李俞良VIP会员 VIP会员 来自手机版 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
不可以,sis的应独立,不然维修时会有影响

 

发表于 2021-5-17 17:04:39

回复

使用道具 举报

普罗米修思VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
5楼正解,2012年之前设计项目可以这样使用,新建项目建议彻底分开,安全检查砖家说不行就不行

 

发表于 2021-6-28 20:27:03

回复

使用道具 举报

HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
假如二个探头,测量的是同一点的温度,那么就是“ 同一个测点的二个传感器”。 根据设计要求,你可以接入任何系统。一般组合:SIS+SIS, DCS+SIS, 很少做DCS+DCS,除非你想做TIC控制。
没有规定进DCS系统和进sis系统的传感器必须要安装在不同的位置,反而当DCS/SIS都要测量同一点的温度时,最好放在同一个保护管,因为测量数据能做比对,比如反应器多点温度测量。

 

发表于 2021-6-28 22:41:23

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
jiaguoyun + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

张杰_w1GDyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学1年  |  头衔:  【自控杂工】
已绑手机  
有人说可以,有人说不行,到底有没有相关的法规明确告知,行还是不行?

 

发表于 2022-6-2 10:08:58

回复

使用道具 举报

竹篱茅舍VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
终身会员  |  头衔:  TA暂未设置 
 【V号:AH8102158】  已绑手机  
这要看你们工艺是SIL几?SIL2以上建议必须分开

 

发表于 2022-6-2 10:16:50

回复

使用道具 举报

濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
双支温度计是一个传感器,只是该传感器内有i啷个芯子。
一支进DCS,一支进SIS,不符合传感器独立原则。

 

发表于 2022-6-2 10:19:03

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机

18840911640 041188254066

QQ

3153267246


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.714797 second(s), 190 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197