    今天专家来厂里(危险化学品生产企业)检查,发现我们甲类仓库与临厂印染公司污水处理站间距不足12米,实测只有7.5米。
    我们公司早于临厂建设,与临厂沟通无效,都不知道怎么整改才能满足建规要求。求大神给点建议

 

发表于 2021-4-19 16:50:03

评分

2

查看全部评分

▲【百万次展示】行业宣传 加入18840911640

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 怡然清新 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

双方协商解决。不然谁都过不了安全关。

 

发表于 2021-4-19 18:56:52

评分

1

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

zhu2005163VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
头衔:  【安全顾问】
理论上加防火墙防爆墙都可以减少危害危险后果。实际按精细化、石化标对照,没有办法。

 

发表于 2021-4-19 22:44:55

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ssme2013VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
头衔:  TA暂未设置 
这种情况确实是很现实的存在,原先刚建厂的时候周边荒芜人烟,但不知什么时候就建起了楼房,导致防火间距不足了,不知相关部门是怎么规划审批的。
防火间距不足按理说应该可以通过相应措施来补救,但是相关规范标准没有说明,谁敢自作主张,现实操作存在很大难度。

 

发表于 2021-4-20 08:23:06

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

怡然清新楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
头衔:  TA暂未设置 
ssme2013 发表于 2021-4-20 08:23
这种情况确实是很现实的存在,原先刚建厂的时候周边荒芜人烟,但不知什么时候就建起了楼房,导致防火间距不 ...

临厂是一家工贸企业,设计建设的时候没有也不会考虑周边环境。这个问题貌似真的无解了。我们精细化工企业是应急部门直管,达不到规范要求就要求我们先停产,也给不了整改建议。临厂反而不受影响,本来是我们先建的。

 

发表于 2021-4-20 09:52:39

点评

他们要求停产是违法的,不用理他。责任在他们监管不到位。  发表于 2021-4-21 09:20
你们无责,也不会受到处罚。 给当地应急局写个情况说明,不需要整改。 由政府出面协调即可,一般也协调不了,最后不了了之。  详情 回复 发表于 2021-4-21 09:18

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

怡然清新 发表于 2021-4-20 09:52
临厂是一家工贸企业,设计建设的时候没有也不会考虑周边环境。这个问题貌似真的无解了。我们精细化工企业 ...

你们无责,也不会受到处罚。
给当地应急局写个情况说明,不需要整改。
由政府出面协调即可,一般也协调不了,最后不了了之。

 

发表于 2021-4-21 09:18:19

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

怡然清新楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
头衔:  TA暂未设置 
siena2008 发表于 2021-4-21 09:18
你们无责,也不会受到处罚。
给当地应急局写个情况说明,不需要整改。
由政府出面协调即可,一般也协调 ...

但是可能存在的后果是到期不给换证。

 

发表于 2021-4-22 08:22:41

回复

使用道具 举报

怡然清新楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
头衔:  TA暂未设置 
龙腾九天 发表于 2021-4-19 18:56
双方协商解决。不然谁都过不了安全关。

他们无需行政许可,根本不鸟应急局的

 

发表于 2021-4-22 14:08:47

回复

使用道具 举报

怡然清新楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
头衔:  TA暂未设置 
ssme2013 发表于 2021-4-20 08:23
这种情况确实是很现实的存在,原先刚建厂的时候周边荒芜人烟,但不知什么时候就建起了楼房,导致防火间距不 ...

目前有有一个折中的办法:临厂建筑物转变为构筑物,所有人操作的部分全部远程控制,现场没有人

 

发表于 2021-6-28 15:53:32

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

开关_n4OAKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  【职业EHS人】
别的不说,首先你这个12米的来源就错了~~

 

发表于 2021-6-29 08:05:38

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

怡然清新楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
头衔:  TA暂未设置 
开关_n4OAK 发表于 2021-6-29 08:05
别的不说,首先你这个12米的来源就错了~~

建规3.5.1甲类仓库 1 2 5 6项与一二级厂房最低12米    来源哪错了?请赐教

 

发表于 2021-6-29 11:34:09

回复

使用道具 举报

开关_n4OAKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  【职业EHS人】
邻厂和本公司不能都套用12米

 

发表于 2021-6-29 13:19:40

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

怡然清新楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
头衔:  TA暂未设置 
开关_n4OAK 发表于 2021-6-29 13:19
邻厂和本公司不能都套用12米

建规条文说明3.5.5里面说的很清楚,必须考虑周边环境间距

 

发表于 2021-6-29 14:43:55

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

偶遇旺VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
这个不是你们公司的错,也不用承担停产的责任。可以找相关部门协商。当然自己也可以建防火墙减少安全距离

 

发表于 2021-6-30 10:44:13

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

怡然清新楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
头衔:  TA暂未设置 
偶遇旺 发表于 2021-6-30 10:44
这个不是你们公司的错,也不用承担停产的责任。可以找相关部门协商。当然自己也可以建防火墙减少安全距离

防火间距不符合要求,省厅可以不给换发安全生产许可证

 

发表于 2021-7-1 10:10:44

回复

使用道具 举报

武海 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
头衔:  TA暂未设置 
虽然规范没有规定甲类库房与厂房的防火间距可减少的条文,但是与别的公司这种历史遗留问题,可以找主管你们的应急管理部门协商,是否可以单独加防火墙  或者把甲类库对印染公司污水处理站的一侧改为防火墙。也算是安全措施了 。要不你家三年换证,这个问题必须提早解决

 

发表于 2021-7-6 09:11:45

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

向主管部门申诉,让对方改。你们先建的,至少说明对方建设时的区域规划和总平布置是有问题的。

 

发表于 2021-7-6 15:43:34

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

怡然清新楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
头衔:  TA暂未设置 
jiaohuaxiaomao 发表于 2021-7-6 15:43
向主管部门申诉,让对方改。你们先建的,至少说明对方建设时的区域规划和总平布置是有问题的。

对方压根就没有规划  也没有报建,纯粹就是一个违章建筑。但那家是一个纳税大户。工贸企业,也不需要行政许可,应急部门这块几乎管不到

 

发表于 2021-7-6 16:49:20

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

怡然清新楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
头衔:  TA暂未设置 
武海 发表于 2021-7-6 09:11
虽然规范没有规定甲类库房与厂房的防火间距可减少的条文,但是与别的公司这种历史遗留问题,可以找主管你们 ...

我们安全生产许可证2022年1月底就到期了,现在就是担心这个换证不下来的问题

 

发表于 2021-7-6 16:50:18

回复

使用道具 举报

守望者星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置 
执行精规,可以设置围墙或加高围墙,专家会认可的。

 

发表于 2021-7-7 13:09:32

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【海川学课】
积分

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

▲【推荐展示】 开通18840911640  
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-3-28 20:42

化海川流(hcbbs.com) @Discuz! X3 . 0.246857 second(s), 87 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197