[求助] 储罐温度跳变

[复制链接]
1.5K |5
阅读字号:
hnclsh123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
储罐温度信号进雷达液位计,总线通迅至罗斯蒙特雷达液位计处理单元FCU,从FCU 485通讯至DCS,温度最小值最大值跳变,什么原因,怎么解决?

 

发表于 2020-9-4 15:03:04

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 hnclsh123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

CallMe景晨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
同样问题困扰,中间接线箱总线并入电阻方案行不通,现在将现场浪涌接线脱开测试,大神估计都不会在这里支招的缘故还是怎么回事15年的贴 没一个评论

 

发表于 2020-9-6 21:40:14

回复

使用道具 举报

ゞ①點ゞVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
到罐顶直接测量一下温度传感器的阻值,把接线拆掉测量,看传感器本身是否跳变。传感器也跳变的话,那就是传感器坏掉了。传感器不跳变的话,依次往后查,带着那段延长线再测量观察。再看看接线,有没有松动需接,接线盒有没有进水,锈蚀严重的话也处理一下

 

发表于 2020-9-7 17:19:39

回复

使用道具 举报

ゞ①點ゞVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
CallMe景晨 发表于 2020-09-06 21:40
同样问题困扰,中间接线箱总线并入电阻方案行不通,现在将现场浪涌接线脱开测试,大神估计都不会在这里支招的缘故还是怎么回事15年的贴 没一个评论
三楼意见,参考一下

 

发表于 2020-9-7 17:20:18

回复

使用道具 举报

cubelVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
先排除传感器问题,测量电阻值,这个还得确定是某一点的还是全部的问题,照理说如果是多点的平均温度计,有一点出问题不会有那么大动静吧?

 

发表于 2020-9-14 08:05:11

回复

使用道具 举报

发表于 2020-9-14 08:05:15

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071586 second(s), 65 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197