QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

用户名登录

用户名,密码登录

搜索
燧石技术

[讨论] 我公司烯烃罐区安全距离不够,设计时间为2007年,现在专家检查说有问题,

[复制链接]
6.8K |18
阅读字号:

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 书童 于 2020-7-9 16:34 编辑

我公司烯烃罐区安全距离不够,设计时间为2007年,涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求,且无法整改的。现在专家检查说有问题,

这个表格比较符合实际,但要求我从这些规范里面拿出其中的依据,这个事情就过去了,

《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(原国家安全监管总局令第41号)第八条第二款;《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离》(GB/T 37243);《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》(GB 36894);《石油化工企业设计防火规范》(GB 50160);《建筑设计防火规范》(GB 50016);《精细化工企业工程设计防火标准》(GB 51283);《石油库设计规范》(GB 50074)。

我想把这个问题纳入“关闭退出”

请大家查规范,找理由

 

发表于 2020-7-9 16:15:01

危化品安全整治和淘汰退出目录(2020).doc

107 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值

另需要【5  财富值】  [记录]  [预览]  

评分

参与人数 3财富 +11 收起 理由
飞虎小桃 + 5 发起议题
pqj527 + 1 发起议题
智者明 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 书童 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

时有碰到这种按老标准建设、不符合新标准的整改项。有点挠头。

 

发表于 2020-7-9 19:11:32

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
书童 + 8 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

暖兮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
我们几个球罐用了10多年,按现在规范不符合防火间距,移位花了1000多万!

 

发表于 2020-7-9 23:08:38

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

撕报告VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
参考一下,确实棘手

 

发表于 2020-7-10 07:57:25

202007/10/e9057078541a3bf60a5c5b3c35dad637.jpg
202007/10/21212cb6cd773024ed79181d4e7e2e28.jpg

评分

参与人数 2财富 +23 收起 理由
书童 + 18 同意你的观点
智者明 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hc730060VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
没有办法,按应急厅文件执行。

 

发表于 2020-7-12 00:36:23

回复

使用道具 举报

sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
即便是不让使用,是不是能变换个思想
一个罐组内的储罐间隔使用,例如储罐为单排V001\V002\V003\V004\V005\V006,是不是可以停用其中的偶数储罐或者奇数储罐,这样罐与罐的间距是不是就符合规范了

 

发表于 2020-7-12 08:08:01

回复

使用道具 举报

红土山VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
是否存在《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008(2018年版)条文说明第4.2.12.3中的10)、11)项说明的情况?

 

发表于 2020-7-12 09:07:17

回复

使用道具 举报

你这个目录是出自哪里的啊?根据53号文,老项目经过正规设计的 就不会用新规范去套,老项目没有经过正规设计的就要按新规范去套。

 

发表于 2020-7-13 17:26:15

回复

使用道具 举报

hkj0221VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
老人老办法,新人新办法,看设计专篇是如何界定的,新规范不追溯。

 

发表于 2020-7-14 04:08:00

回复

使用道具 举报

btzhangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
chaiqing2011 发表于 2020-7-13 17:26
你这个目录是出自哪里的啊?根据53号文,老项目经过正规设计的 就不会用新规范去套,老项目没有经过正规设 ...

请问53号文的全名是?

 

发表于 2020-7-14 08:46:10

回复

使用道具 举报

15824570717VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
请教下,老的项目按当时设计要求设计并完成三同时投入使用的,如果项目近期不涉及新改扩的话,不用按新设计要求整改吧?

 

发表于 2020-7-14 10:09:49

回复

使用道具 举报

15824570717 发表于 2020-7-14 10:09
请教下,老的项目按当时设计要求设计并完成三同时投入使用的,如果项目近期不涉及新改扩的话,不用按新设计 ...

看应急管理局的要求

 

发表于 2020-7-14 13:49:31

回复

使用道具 举报

敬松VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
看最初的设计专篇是咋规定的,按照原有的设计专篇执行,新规范不追溯!

 

发表于 2020-7-15 10:16:18

回复

使用道具 举报

yuxinyang_01VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
你跟他讲道理,他跟你耍流氓;你跟他耍流氓,他跟你讲道理。管理层及其使用的技术支撑就是这么神奇的存在。

 

发表于 2020-7-15 13:23:16

回复

使用道具 举报

292939920VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
mark,我公司烯烃罐区安全距离不够,设计时间为2007年,现在专家检查说有问题,

 

发表于 2020-7-15 13:29:31

回复

使用道具 举报

w15049377784VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
暖兮 发表于 2020-07-09 23:08
我们几个球罐用了10多年,按现在规范不符合防火间距,移位花了1000多万!
正常

 

发表于 2020-7-16 00:30:35

回复

使用道具 举报

雪域苍茫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
新改扩建不是才适用吗

 

发表于 2020-7-16 10:45:44

回复

使用道具 举报

bfdlwolfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 bfdlwolf 于 2020-7-16 16:56 编辑

中石化的做法:
关于印发《罐区隐患整改攻坚战指导意见》的通知(集团工单安风〔2016〕39号)
七、罐区安全间距
1.有条件整改的应按照现行规范予以整改。
2.暂不具备条件整改的,要分析现有安全设施是否满足现行规范要求,不满足要求的要进行整改。在满足规范要求的基础上,制定并采取防范措施,如加强罐区监控、增加消防水喷淋、隔离、防爆及其他应急措施等,加强罐区自身安全,加强管理等,并经专项安全论证,在风险可接受的情况下,可以继续使用。如风险不可接受,则停用部分储罐,或调整存储介质(甲B、乙类调整为丙类),或对间距不足的设施进行防火防爆处理及保护、迁建等措施,直至风险可以接受。
3.企业内部单位和改制企业间的安全间距,可按一个企业处理。但要签订安全协议,制定专项应急预案,建立联动机制,保证通讯畅通。
4.企业与外部周边设施的间距不足问题,应通过**规划部门进行协调,根据“后建服从先建”的原则要求后建方整改,适当给予经济补偿。

 

发表于 2020-7-16 16:54:15

回复

使用道具 举报

zhongjun0110VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
这个还要财富下载?

 

发表于 2021-8-20 10:14:12

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.493870 second(s), 177 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197