【电气隐患随手拍002】户外箱式变压器旁边放置了垃圾桶
户外箱式变压器旁边放置了垃圾桶 有什么问题?最好用标准规范,加分多啊 有什么问题?最好用标准规范
【电气隐患专贴001】室外变电站有问题啊
图所示为一个室外变配电站,经过很多次的观察后发现,这个室外变配电站的遮栏门是长期
查看: 3394|回复: 18

[讨论] 我公司烯烃罐区安全距离不够,设计时间为2007年,现在专家检查说有问题,

[复制链接]
累计签到:46 天
连续签到:1 天
 论坛元老级参与者 化工设备与机械高级工程师 注册安全工程师
未启用联系信息(企业会员)

7月人气值0

发表于 2020-7-9 16:15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

加入<化海川流>工业人平台,结交更多朋友

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 书童 于 2020-7-9 16:34 编辑

我公司烯烃罐区安全距离不够,设计时间为2007年,涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求,且无法整改的。现在专家检查说有问题,

这个表格比较符合实际,但要求我从这些规范里面拿出其中的依据,这个事情就过去了,

《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(原国家安全监管总局令第41号)第八条第二款;《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离》(GB/T 37243);《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》(GB 36894);《石油化工企业设计防火规范》(GB 50160);《建筑设计防火规范》(GB 50016);《精细化工企业工程设计防火标准》(GB 51283);《石油库设计规范》(GB 50074)。

我想把这个问题纳入“关闭退出”

请大家查规范,找理由

危化品安全整治和淘汰退出目录(2020).doc

107 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 财富 -1

需虚拟分: 5财富  [记录]  [免费预览]

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
pqj527 + 1 发起议题
智者明 + 5 发起议题

查看全部评分

提示:当前内容由会员用户名 书童 发布!权益归其所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用

网友及海友版主依个人意愿的评分或点评互动等,不代表本站认可其内容, 不代表本站立场

本站仅提供存储空间,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 18840911640网站声明


 成长值: 2530

累计签到:3112 天
连续签到:196 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)

7月人气值0

发表于 2020-7-9 19:11:32 | 显示全部楼层
时有碰到这种按老标准建设、不符合新标准的整改项。有点挠头。

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
书童 + 8 同意你的观点

查看全部评分

提示:当前内容由会员 智者明 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明

Peterpaul彼得保罗



累计签到:52 天
连续签到:2 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
发表于 2020-7-9 23:08:38 | 显示全部楼层
我们几个球罐用了10多年,按现在规范不符合防火间距,移位花了1000多万!

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

提示:当前内容由会员 暖兮 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


累计签到:48 天
连续签到:1 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
发表于 2020-7-10 07:57:25 | 显示全部楼层
参考一下,确实棘手
我公司烯烃罐区安全距离不够,设计时间为2007年,现在专家检查说有问题,45 / 作者:撕报告 / 帖子ID:3049059,23404967
我公司烯烃罐区安全距离不够,设计时间为2007年,现在专家检查说有问题,22 / 作者:撕报告 / 帖子ID:3049059,23404967

评分

参与人数 2财富 +23 收起 理由
书童 + 18 同意你的观点
智者明 + 5 热心助人

查看全部评分

提示:当前内容由会员 撕报告 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


累计签到:3348 天
连续签到:48 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
发表于 2020-7-12 00:36:23 | 显示全部楼层
没有办法,按应急厅文件执行。

提示:当前内容由会员 hc730060 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


 成长值: 33137

累计签到:1605 天
连续签到:8 天
 石油化工行业
未启用联系信息(企业会员)

7月人气值0

发表于 2020-7-12 08:08:01 | 显示全部楼层
即便是不让使用,是不是能变换个思想
一个罐组内的储罐间隔使用,例如储罐为单排V001\V002\V003\V004\V005\V006,是不是可以停用其中的偶数储罐或者奇数储罐,这样罐与罐的间距是不是就符合规范了

提示:当前内容由会员 sdwfsgyykai 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


累计签到:2938 天
连续签到:16 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
发表于 2020-7-12 09:07:17 | 显示全部楼层
是否存在《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008(2018年版)条文说明第4.2.12.3中的10)、11)项说明的情况?

提示:当前内容由会员 红土山 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


累计签到:88 天
连续签到:1 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
发表于 2020-7-13 17:26:15 | 显示全部楼层
你这个目录是出自哪里的啊?根据53号文,老项目经过正规设计的 就不会用新规范去套,老项目没有经过正规设计的就要按新规范去套。

提示:当前内容由会员 chaiqing2011 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


累计签到:15 天
连续签到:1 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
发表于 2020-7-14 04:08:00 | 显示全部楼层
老人老办法,新人新办法,看设计专篇是如何界定的,新规范不追溯。

提示:当前内容由会员 hkj0221 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


累计签到:9 天
连续签到:1 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
发表于 2020-7-14 08:46:10 | 显示全部楼层
chaiqing2011 发表于 2020-7-13 17:26
你这个目录是出自哪里的啊?根据53号文,老项目经过正规设计的 就不会用新规范去套,老项目没有经过正规设 ...

请问53号文的全名是?

提示:当前内容由会员 btzhang 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


累计签到:434 天
连续签到:2 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
发表于 2020-7-14 10:09:49 | 显示全部楼层
请教下,老的项目按当时设计要求设计并完成三同时投入使用的,如果项目近期不涉及新改扩的话,不用按新设计要求整改吧?

提示:当前内容由会员 15824570717 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


累计签到:321 天
连续签到:1 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
发表于 2020-7-14 13:49:31 | 显示全部楼层
15824570717 发表于 2020-7-14 10:09
请教下,老的项目按当时设计要求设计并完成三同时投入使用的,如果项目近期不涉及新改扩的话,不用按新设计 ...

看应急管理局的要求

提示:当前内容由会员 做狗要厚道 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


累计签到:11 天
连续签到:1 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
发表于 2020-7-15 10:16:18 | 显示全部楼层
看最初的设计专篇是咋规定的,按照原有的设计专篇执行,新规范不追溯!

提示:当前内容由会员 敬松 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


累计签到:7 天
连续签到:1 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
发表于 2020-7-15 13:23:16 | 显示全部楼层
你跟他讲道理,他跟你耍流氓;你跟他耍流氓,他跟你讲道理。管理层及其使用的技术支撑就是这么神奇的存在。

提示:当前内容由会员 yuxinyang_01 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


累计签到:923 天
连续签到:3 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
发表于 2020-7-15 13:29:31 | 显示全部楼层
mark,我公司烯烃罐区安全距离不够,设计时间为2007年,现在专家检查说有问题,

提示:当前内容由会员 292939920 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


累计签到:6 天
连续签到:1 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
发表于 2020-7-15 14:49:32 | 显示全部楼层
下载你这个目录还得5个财富,匿了

提示:当前内容由会员 菜霸 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


累计签到:28 天
连续签到:17 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
发表于 2020-7-16 00:30:35 | 显示全部楼层
暖兮 发表于 2020-07-09 23:08
我们几个球罐用了10多年,按现在规范不符合防火间距,移位花了1000多万!
正常

提示:当前内容由会员 w15049377784 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


累计签到:1 天
连续签到:1 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
发表于 2020-7-16 10:45:44 | 显示全部楼层
新改扩建不是才适用吗

提示:当前内容由会员 雪域苍茫 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


累计签到:635 天
连续签到:2 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)

7月人气值0

发表于 2020-7-16 16:54:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 bfdlwolf 于 2020-7-16 16:56 编辑

中石化的做法:
关于印发《罐区隐患整改攻坚战指导意见》的通知(集团工单安风〔2016〕39号)
七、罐区安全间距
1.有条件整改的应按照现行规范予以整改。
2.暂不具备条件整改的,要分析现有安全设施是否满足现行规范要求,不满足要求的要进行整改。在满足规范要求的基础上,制定并采取防范措施,如加强罐区监控、增加消防水喷淋、隔离、防爆及其他应急措施等,加强罐区自身安全,加强管理等,并经专项安全论证,在风险可接受的情况下,可以继续使用。如风险不可接受,则停用部分储罐,或调整存储介质(甲B、乙类调整为丙类),或对间距不足的设施进行防火防爆处理及保护、迁建等措施,直至风险可以接受。
3.企业内部单位和改制企业间的安全间距,可按一个企业处理。但要签订安全协议,制定专项应急预案,建立联动机制,保证通讯畅通。
4.企业与外部周边设施的间距不足问题,应通过政府规划部门进行协调,根据“后建服从先建”的原则要求后建方整改,适当给予经济补偿。

提示:当前内容由会员 bfdlwolf 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


海川学课--点击试观看视频


          特别提示:请勿发布有权属争议内容(不能公开传播或无所有权的出版物、涉密内容)、不听劝告后果发布人自负!
          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
事务咨询QQ
广告宣传QQ
广告投放:
18840911640
网站事务:
17615162310
客服热线:0411
88254066
工作时间:
9:00-17:00
化海川流下载
联系我们
关注我们
回到顶部

联系电话 0411-88254066(工作日09:00--17:00)  电子邮箱 service@hcbbs.com

广告商务: 18840911640 周经理 (微信同号)   点击这里给我发消息  

事务客服: 17615162310 王经理 (微信同号)   点击这里给我发消息  

GMT+8, 2020-8-9 12:45 , Processed in 0.699744 second(s), 191 queries , Redis On.

版权所有 化海川流-海川化工论坛 Comsenz Inc. 

本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师

快速回复 返回顶部 返回列表