[讨论帖] 风机启动电流偏大,跳闸,目前管路如图,进出口150,大神分析一下什么原因。

[复制链接] |关注本帖
累计签到:799 天
连续签到:10 天
 裸泳者
未启用推广信息展示

6月人气值0

发表于 2020-6-27 20:28:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

加入<化海川流>工业人平台,结交更多朋友

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
风机启动电流偏大,跳闸,目前管路如图,进出口150,大神分析一下什么原因。
风机启动电流偏大,跳闸,目前管路如图,进出口150,大神分析一下什么原因。25 / 作者:xinht1 / 帖子ID:3040650,23382040
风机启动电流偏大,跳闸,目前管路如图,进出口150,大神分析一下什么原因。75 / 作者:xinht1 / 帖子ID:3040650,23382040
风机启动电流偏大,跳闸,目前管路如图,进出口150,大神分析一下什么原因。57 / 作者:xinht1 / 帖子ID:3040650,23382040

评分

参与人数 2财富 +20 收起 理由
B0SS + 10 发起议题
中原人 + 10 发起议题

查看全部评分

提示:当前内容由会员用户名 xinht1 发布!权益归其所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用

网友及海友版主的评分或点评 互动等,不代表本站认可其内容, 不代表本站立场

本站仅提供存储空间,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 18840911640网站声明

海川化工论坛手机APP-- 最新行业动态,广交天下好友

       化海川流 工业人APP

累计签到:6 天
连续签到:1 天
未设置个人专业头衔
未启用推广信息展示
发表于 2020-6-27 21:33:59 | 显示全部楼层
启动时,出口先别全开,缓慢开,憋会压

点评

谢谢您,正常憋压能达到铭牌标记的全压吗?还请大神指点一下?  详情 回复 发表于 2020-6-28 11:07

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
B0SS + 5 积极参与
中原人 + 5 积极参与

查看全部评分

提示:当前内容由会员 丁敬博 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明

Peterpaul彼得保罗


海川化工论坛手机APP-- 最新行业动态,广交天下好友

       化海川流 工业人APP

累计签到:688 天
连续签到:46 天
未设置个人专业头衔
未启用推广信息展示
发表于 2020-6-27 21:57:08 | 显示全部楼层
启动后呢,可能设计小了

点评

按原设计管路启动会过电流跳闸,脱开进口管路后,能正常启动,我想了解一下是风机的问题还是管路的问题,按您的经验150的管路压降为多少合适,管路是这样的,一个入口DN150调节阀蝶阀,缓冲箱,DN150的管路6~8m,三  详情 回复 发表于 2020-6-28 11:13

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
中原人 + 5 积极参与

查看全部评分

提示:当前内容由会员 wx_笨小子[咖啡]64664 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明

海川化工论坛手机APP-- 最新行业动态,广交天下好友

       化海川流 工业人APP

累计签到:799 天
连续签到:10 天
 裸泳者
未启用推广信息展示

6月人气值0

 楼主| 发表于 2020-6-27 22:40:20 | 显示全部楼层
用原来的管路启动不了,后来就用图3

点评

如果是敞口(图3)能正常启动,说明吸入口前的负压过大,可能吸入管路设备,包括阀门处在全关?存在问题。应该检查吸入管路是否通畅。 因为负压过大,是否可能造成轴向力过大导致的电流过大??? 供参考。  详情 回复 发表于 2020-6-28 07:52

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
中原人 + 5 深入讨论

查看全部评分

提示:当前内容由会员 xinht1 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明

海川化工论坛手机APP-- 最新行业动态,广交天下好友

       化海川流 工业人APP

累计签到:248 天
连续签到:144 天
未设置个人专业头衔
未启用推广信息展示
发表于 2020-6-28 05:14:23 | 显示全部楼层
1出口阀全开,进口阀关闭,启动。2缓慢打开进口阀。3如电流大,查进口阀位与实际是否一致。

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
中原人 + 10 同意你的观点

查看全部评分

提示:当前内容由会员 gwd91099 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明

海川化工论坛手机APP-- 最新行业动态,广交天下好友

       化海川流 工业人APP

累计签到:1947 天
连续签到:164 天
未设置个人专业头衔
未启用推广信息展示

6月人气值0

发表于 2020-6-28 05:44:19 | 显示全部楼层
从操作和电气两方面查。
从操作方面,要严格遵守操作规程。
1、开启前出口阀全开,进口阀关闭,启动。
2、缓慢打开进口阀。
3、查进口阀位与实际是否一致。
从电气方面查:
1、是否为单相电流
2、掐电流表,现场指示是否与实际相符。

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
B0SS + 10 深入讨论

查看全部评分

提示:当前内容由会员 中原人 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明

海川化工论坛手机APP-- 最新行业动态,广交天下好友

       化海川流 工业人APP

 成长值: 1550

累计签到:1117 天
连续签到:392 天
未设置个人专业头衔
未启用推广信息展示

6月人气值0

发表于 2020-6-28 07:52:22 | 显示全部楼层
xinht1 发表于 2020-6-27 22:40
用原来的管路启动不了,后来就用图3

如果是敞口(图3)能正常启动,说明吸入口前的负压过大,可能吸入管路设备,包括阀门处在全关?存在问题。应该检查吸入管路是否通畅。
因为负压过大,是否可能造成轴向力过大导致的电流过大???
供参考。

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
B0SS + 10 深入讨论

查看全部评分

提示:当前内容由会员 CHANGBAISHI 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明

海川化工论坛手机APP-- 最新行业动态,广交天下好友

       化海川流 工业人APP

 成长值: 19722

累计签到:2864 天
连续签到:99 天
 我是海川一浪花
未启用推广信息展示

6月人气值0

发表于 2020-6-28 08:50:54 | 显示全部楼层
配电间看看他们的跳闸设置是否对,我们这里以前出过类似问题,电气换人后检查发现某风机设置跳闸电流为正常电流的7倍,然后按泵处理改回5倍,也没和人说,然后开机一直跳,各种没头脑与不高兴,最后他们主任查出了问题....开机一次成功风机启动电流偏大,跳闸,目前管路如图,进出口150,大神分析一下什么原因。26 / 作者:liaifeng / 帖子ID:3040650,23382672

点评

按原设计管路启动会过电流跳闸,脱开进口管路后,能正常启动,我想了解一下是风机的问题还是管路的问题,按您的经验150的管路压降为多少合适,管路是这样的,一个入口DN150调节阀蝶阀,缓冲箱,DN150的管路6~8m,三  详情 回复 发表于 2020-6-28 11:24
把入口管路全部断开后,按照图3正常运行,您帮忙分析一下  详情 回复 发表于 2020-6-28 11:23

提示:当前内容由会员 liaifeng 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明

海川化工论坛手机APP-- 最新行业动态,广交天下好友

       化海川流 工业人APP

累计签到:799 天
连续签到:10 天
 裸泳者
未启用推广信息展示

6月人气值0

 楼主| 发表于 2020-6-28 11:07:55 | 显示全部楼层
丁敬博 发表于 2020-6-27 21:33
启动时,出口先别全开,缓慢开,憋会压

谢谢您,正常憋压能达到铭牌标记的全压吗?还请大神指点一下?

提示:当前内容由会员 xinht1 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明

海川化工论坛手机APP-- 最新行业动态,广交天下好友

       化海川流 工业人APP

累计签到:799 天
连续签到:10 天
 裸泳者
未启用推广信息展示

6月人气值0

 楼主| 发表于 2020-6-28 11:13:18 | 显示全部楼层
wx_笨小子[咖啡]64664 发表于 2020-6-27 21:57
启动后呢,可能设计小了

按原设计管路启动会过电流跳闸,脱开进口管路后,能正常启动,我想了解一下是风机的问题还是管路的问题,按您的经验150的管路压降为多少合适,管路是这样的,一个入口DN150调节阀蝶阀,缓冲箱,DN150的管路6~8m,三通,150蝶阀,变径管,波纹管

提示:当前内容由会员 xinht1 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明

海川化工论坛手机APP-- 最新行业动态,广交天下好友

       化海川流 工业人APP

累计签到:799 天
连续签到:10 天
 裸泳者
未启用推广信息展示

6月人气值0

 楼主| 发表于 2020-6-28 11:23:28 | 显示全部楼层
liaifeng 发表于 2020-6-28 08:50
配电间看看他们的跳闸设置是否对,我们这里以前出过类似问题,电气换人后检查发现某风机设置跳闸电流为正常 ...

把入口管路全部断开后,按照图3正常运行,您帮忙分析一下

提示:当前内容由会员 xinht1 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明

海川化工论坛手机APP-- 最新行业动态,广交天下好友

       化海川流 工业人APP

累计签到:799 天
连续签到:10 天
 裸泳者
未启用推广信息展示

6月人气值0

 楼主| 发表于 2020-6-28 11:24:55 | 显示全部楼层
liaifeng 发表于 2020-6-28 08:50
配电间看看他们的跳闸设置是否对,我们这里以前出过类似问题,电气换人后检查发现某风机设置跳闸电流为正常 ...

按原设计管路启动会过电流跳闸,脱开进口管路后,能正常启动,我想了解一下是风机的问题还是管路的问题,按您的经验150的管路压降为多少合适,管路是这样的,一个入口DN150调节阀蝶阀,缓冲箱,DN150的管路6~8m,三通,150蝶阀,变径管,波纹管

点评

按图三这么操作,类似于入口阀全开状态。如果这样能正常运行说明风机方面应该没问题! 你可以把管道接上,全开进口阀看看风机能否正常运行!如果能说明机组的确没问题,现在的问题就是你说的管路压降过大引起风机抽  详情 回复 发表于 2020-6-28 11:46

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

提示:当前内容由会员 xinht1 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明

海川化工论坛手机APP-- 最新行业动态,广交天下好友

       化海川流 工业人APP

 成长值: 19722

累计签到:2864 天
连续签到:99 天
 我是海川一浪花
未启用推广信息展示

6月人气值0

发表于 2020-6-28 11:46:23 | 显示全部楼层
xinht1 发表于 2020-6-28 11:24
按原设计管路启动会过电流跳闸,脱开进口管路后,能正常启动,我想了解一下是风机的问题还是管路的问题, ...

按图三这么操作,类似于入口阀全开状态。如果这样能正常运行说明风机方面应该没问题!
你可以把管道接上,全开进口阀看看风机能否正常运行!如果能说明机组的确没问题,现在的问题就是你说的管路压降过大引起风机抽不上量引起的风机超负荷运行,导致电流超标。

点评

常温,150不锈钢管的压降估算一米多少Pa?  详情 回复 发表于 2020-6-28 14:19

提示:当前内容由会员 liaifeng 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明

海川化工论坛手机APP-- 最新行业动态,广交天下好友

       化海川流 工业人APP

累计签到:9 天
连续签到:1 天
未设置个人专业头衔
未启用推广信息展示
发表于 2020-6-28 13:39:27 | 显示全部楼层
开机时候入口调节阀别全开,关一点就好了

点评

你仔细看图三种的情况,不是相当于全开进口阀的状态,而且此时却能正常开机!  详情 回复 发表于 2020-6-28 17:26

提示:当前内容由会员 孙圣朋 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明

海川化工论坛手机APP-- 最新行业动态,广交天下好友

       化海川流 工业人APP

累计签到:799 天
连续签到:10 天
 裸泳者
未启用推广信息展示

6月人气值0

 楼主| 发表于 2020-6-28 14:19:22 | 显示全部楼层
liaifeng 发表于 2020-6-28 11:46
按图三这么操作,类似于入口阀全开状态。如果这样能正常运行说明风机方面应该没问题!
你可以把管道接上 ...

常温,150不锈钢管的压降估算一米多少Pa?

提示:当前内容由会员 xinht1 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明

海川化工论坛手机APP-- 最新行业动态,广交天下好友

       化海川流 工业人APP

 成长值: 19722

累计签到:2864 天
连续签到:99 天
 我是海川一浪花
未启用推广信息展示

6月人气值0

发表于 2020-6-28 17:26:11 | 显示全部楼层
孙圣朋 发表于 2020-6-28 13:39
开机时候入口调节阀别全开,关一点就好了

你仔细看图三种的情况,不是相当于全开进口阀的状态,而且此时却能正常开机!

提示:当前内容由会员 liaifeng 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明

海川化工论坛手机APP-- 最新行业动态,广交天下好友

       化海川流 工业人APP

累计签到:7 天
连续签到:1 天
未设置个人专业头衔
未启用推广信息展示
发表于 2020-6-28 18:27:58 | 显示全部楼层
出口全开,入口开5%-10%。等风机开启稳定后再开入口阀到需要的开度!

提示:当前内容由会员 赵科峰 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明

海川化工论坛手机APP-- 最新行业动态,广交天下好友

       化海川流 工业人APP

累计签到:546 天
连续签到:1 天
 学无止境
未启用推广信息展示

6月人气值0

发表于 2020-6-28 18:55:29 | 显示全部楼层
风机单试吗?是不是电机选型选小了,可以上个变频

提示:当前内容由会员 前排看客 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明

海川化工论坛手机APP-- 最新行业动态,广交天下好友

       化海川流 工业人APP

累计签到:360 天
连续签到:12 天
未设置个人专业头衔
未启用推广信息展示
发表于 2020-6-28 19:34:22 | 显示全部楼层
启动时是否有延时保护,可以试试把延时保护时间增加几秒钟

提示:当前内容由会员 qizhi4a309 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明

海川化工论坛手机APP-- 最新行业动态,广交天下好友

       化海川流 工业人APP

累计签到:688 天
连续签到:46 天
未设置个人专业头衔
未启用推广信息展示
发表于 2020-6-28 20:53:56 | 显示全部楼层
我今天新装一台风机也是启动电流大时间长,7.5的电机启动电流99A,几秒后跳热继,换了个20A热继好了,运行电流才10A

提示:当前内容由会员 wx_笨小子[咖啡]64664 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明

海川化工论坛手机APP-- 最新行业动态,广交天下好友

       化海川流 工业人APP

海川学课--点击试观看视频


          特别提示:请勿发布有权属争议内容(不能公开传播或无所有权的出版物、涉密内容)、不听劝告后果发布人自负!
          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
事务咨询
推广宣传
宣传咨询:
18840911640
网站事务:
17615162310
客服热线:0411
88254066
工作时间:
9:00-17:00
APP下载
联系我们
关注我们
回到顶部

联系电话 0411-88254066(工作日09:00--17:00)  电子邮箱 service@hcbbs.com

广告商务: 18840911640 周经理 (微信同号)   QQ:3153267246

事务客服: 17615162310  王先生 (微信同号)  QQ:728777280

GMT+8, 2020-7-7 08:40 , Processed in 0.720930 second(s), 192 queries , Redis On.

版权所有 化海川流-海川化工论坛 Comsenz Inc. 

本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师

快速回复 返回顶部 返回列表