请教各位大神。我厂需要进行100立方甲醇储罐设计。打算采取以下措施可行吗?
1.采用卧式100立方常压钢制储罐。
2.储罐设计呼吸阀、阻火器,保持常压。
3.储罐设施固定冷却喷淋系统,防止夏季升温超压和降低呼吸损失。
4.储罐设计现场磁浮板液位计,并设置智能差压变送器,实现液位远传,并设置高低液位报警功能。但不打算设高液位报警和卸车泵联锁装置。
5.储罐设置现场温度计,但不设置温度远传。
请问以上设施可行吗?如不可行,烦请找出规范依据,并提出改进意见,拜谢!

 

发表于 2020-1-14 14:48:58

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 清风_VRIW 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

清城君VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
“烦请找出规范依据,并提出改进意见”这要在设计方案出来以后花钱请评价机构评价

 

发表于 2020-1-14 15:10:08

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

清风_VRIW楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
清城君 发表于 2020-1-14 15:10
“烦请找出规范依据,并提出改进意见”这要在设计方案出来以后花钱请评价机构评价

是的,我们会找评价机构评价,现在就是想请教一下各位大神,这样设计的话,省钱的同时,是否安全可行??

 

发表于 2020-1-14 15:34:06

回复

使用道具 举报

可行 但是建议设计消防泡沫 采取事故顶部注入方式

 

发表于 2020-1-14 16:11:54

回复

使用道具 举报

清风_VRIW楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
关不上的窗_KEIQ 发表于 2020-1-14 16:11
可行 但是建议设计消防泡沫 采取事故顶部注入方式

谢谢。请问下,100立的储罐设固定消防泡沫的话,会不会太严格?能不能换成移动式消防泡沫呢?而且甲醇属于水溶性易燃液体。

 

发表于 2020-1-14 16:20:46

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

emirateyiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
建议增加氮封,常压罐为什么不用立式的?

 

发表于 2020-1-14 16:59:49

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

清风_VRIW楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
emirateyi 发表于 2020-1-14 16:59
建议增加氮封,常压罐为什么不用立式的?

因为场地受限,而且立式储罐基础施工比较麻烦,所以选择了卧式常压罐。但是如果要上氮封的话,氮气气源没有,投资也会比较大,还要上其他必要的泄压设施。请问大侠,100立的甲醇储罐必须要上氮封吗?还是有了呼吸阀、阻火器、冷却喷淋就可以满足安全使用要求了?

 

发表于 2020-1-14 17:05:39

点评

跟体积没关系,没有氮封,呼吸阀吸入的就是空气,还是比较危险的。  详情 回复 发表于 2020-1-14 17:17

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

emirateyiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
清风_VRIW 发表于 2020-1-14 17:05
因为场地受限,而且立式储罐基础施工比较麻烦,所以选择了卧式常压罐。但是如果要上氮封的话,氮气气源没 ...

跟体积没关系,没有氮封,呼吸阀吸入的就是空气,还是比较危险的。

 

发表于 2020-1-14 17:17:29

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

清风_VRIW楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
emirateyi 发表于 2020-1-14 17:17
跟体积没关系,没有氮封,呼吸阀吸入的就是空气,还是比较危险的。

依据石化规
6.2.4 采用固定顶罐或低压储罐储存甲B类液体时,为了防止油气大量挥发和改善储罐的安全状况,应采取减少日晒升温的措施。其措施主要包括固定式冷却水喷淋(雾)系统、气体放空或气体冷凝回流、加氮封或涂刷合格的隔热涂料等。对设有保温层或保冷层的储罐,日晒对储罐影响较小,没有必要再采取防日晒措施。
6.2.19 甲B、乙类液体的固定顶罐应设阻火器和呼吸阀;对于采用氮气或其他气体气封的甲B、乙类液体的储罐还应设置事故泄压设备。
是不是可以理解为,固定冷却喷淋、气体放空(呼吸阀)、氮封其实是并列保护措施?也就是说,只要有了固定冷却喷淋、气体放空(呼吸阀),也就可以了?只是加了氮封的话,肯定更安全一些?
拜谢大神!

 

发表于 2020-1-14 17:26:19

点评

6.2.4的措施我理解也是并列的,但是针对减少挥发量的措施。 加氮封我理解是6.2.2条中的相应措施,规范里也没有明确是什么措施  详情 回复 发表于 2020-1-14 17:43

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

emirateyiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
清风_VRIW 发表于 2020-1-14 17:26
依据石化规
6.2.4 采用固定顶罐或低压储罐储存甲B类液体时,为了防止油气大量挥发和改善储罐的安全状况 ...

6.2.4的措施我理解也是并列的,但是针对减少挥发量的措施。
加氮封我理解是6.2.2条中的相应措施,规范里也没有明确是什么措施

 

发表于 2020-1-14 17:43:46

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ynzdjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
对于采用氮气或其他气体气封的甲B、乙类液体的储罐还应设置事故泄压设备

上氮封,安全阀或者泄爆人孔。

 

发表于 2020-1-14 17:47:49

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

清风_VRIW楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
emirateyi 发表于 2020-01-14 17:43


6.2.4的措施我理解也是并列的,但是针对减少挥发量的措施。<br />加氮封我理解是6.2.2条中的相应措施,规范里也没有明确是什么措施
我看了6.2.2,饱和蒸气压高的液体可以采用降温加固定顶的形式(即采用安全措施后),就是不知,是不是一定要氮封?

 

发表于 2020-1-14 18:23:44

点评

看一下条文解释,甲B和已A类200m3以上的用浮顶罐,以下的可以用固定顶或卧式罐但要加氮封。目前设计的呼吸阀,阻火器,喷淋降温显然都不是能消除罐内气相空间的措施。  详情 回复 发表于 2020-1-15 09:45

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

清风_VRIW楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
ynzdj 发表于 2020-01-14 17:47
对于采用氮气或其他气体气封的甲B、乙类液体的储罐还应<strong>设置事故泄压设备</strong>。<br /><br />上氮封,安全阀或者泄爆人孔。<br />
是啊,上了氮封,投资就比较大,而且我想,氮气瓶肯定是不能作为氮气气源的吧?

 

发表于 2020-1-14 18:26:51

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

emirateyiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
清风_VRIW 发表于 2020-1-14 18:23
我看了6.2.2,饱和蒸气压高的液体可以采用降温加固定顶的形式(即采用安全措施后),就是不知,是不是一定 ...

看一下条文解释,甲B和已A类200m3以上的用浮顶罐,以下的可以用固定顶或卧式罐但要加氮封。目前设计的呼吸阀,阻火器,喷淋降温显然都不是能消除罐内气相空间的措施。

 

发表于 2020-1-15 09:45:11

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

清风_VRIW楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
emirateyi 发表于 2020-01-15 09:45


看一下条文解释,甲B和已A类200m3以上的用浮顶罐,以下的可以用固定顶或卧式罐但要加氮封。目前设计的呼吸阀,阻火器,喷淋降温显然都不是能消除罐内气相空间的措施。<br />
好的,非常感谢!\ud83d\ude03

 

发表于 2020-1-15 12:38:57

回复

使用道具 举报

suiran983527VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
做个氮封,这样的配置差不多了

 

发表于 2020-1-15 13:18:35

回复

使用道具 举报

清风_VRIW楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
suiran983527 发表于 2020-01-15 13:18
做个氮封,这样的配置差不多了
嗯,大致加氮封,按这个思路设计了。谢谢?

 

发表于 2020-1-15 15:29:40

回复

使用道具 举报

kmth19921210VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
从我原来设计的经验和业主反馈的情况,喷水降温建议改保温;喷水降温业主用下来反馈都不太好用;老外的易燃易爆液体罐区业主基本都要求保温,确实用下来会好很多,主要体现在生产环境好很多,此外呼吸量会减少不少,上氮封的话用气量会下来。高低位联锁可以不上,但是建议增加高液位开关,这个投资不大,可以有效地避免液体泄漏;设置防火堤,堤内容积要能收集流出液体;入口管底部进入,梅花状设置分散口;用电设备注意防爆,防雷接地要做的合格;消防设施上这种容积的储罐可以使用移动式泡沫,从罐体上部甩快接头下来,室外消火栓压力要能够满足移动式泡沫灭火的要求。

 

发表于 2020-1-15 16:01:44

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 6 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

节操是路人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
按照规范是要加氮封 接地
高液位报警和卸车泵联锁装置也要有
甲类可燃液体不是闹着玩的

 

发表于 2020-1-15 16:27:09

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

节操是路人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
要是从安全考虑 进料泵和高位报警不光是连锁 而且还要有安全仪表系统
与罐子的连接要用金属软管 避免沉降损坏。罐子进出口要加紧急切断阀门(FC),如发生火灾第一时间切断。

 

发表于 2020-1-15 17:01:59

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.147198 second(s), 143 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197