QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

用户名登录

用户名,密码登录

搜索
中宇气柜

[求助] 100立方甲醇储罐设计

[复制链接]
7.1K |28
阅读字号:
清风_VRIW楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
kmth19921210 发表于 2020-01-15 16:01
从我原来设计的经验和业主反馈的情况,喷水降温建议改保温;喷水降温业主用下来反馈都不太好用;老外的易燃易爆液体罐区业主基本都要求保温,确实用下来会好很多,主要体现在生产环境好很多,此外呼吸量会减少不少,上氮封的话用气量会下来。高低位联锁可以不上,但是建议增加高液位开关,这个投资不大,可以有效地避免液体泄漏;设置防火堤,堤内容积要能收集流出液体;入口管底部进入,梅花状设置分散口;用电设备注意防爆,防雷接地要做的合格;消防设施上这种容积的储罐可以使用移动式泡沫,从罐体上部甩快接头下来,室外消火栓压力要能够满足移动式泡沫灭火的要求。
首先感谢您专业的回答!另,咨询以下问题:1.保温的话,刷凉凉漆应该可以吧? 2.温度应该就地检测,无需远传吧?3.氮封是必须的吗?4.防火堤内需设置水封井吗?但是甲醇和水又是无限互溶的。恳请不吝赐教!

 

发表于 2020-1-16 13:11:22

回复

举报

清风_VRIW楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
节操是路人 发表于 2020-01-15 16:27
按照规范是要加氮封 接地<br />高液位报警和卸车泵联锁装置也要有 <br />甲类可燃液体不是闹着玩的
我看了石化规和储罐区设计规范,100立方的罐应该不用联锁?安全仪表应该过分夸大了。其余均无异议接受,谢您专业解答!

 

发表于 2020-1-16 13:13:57

回复

举报

kmth19921210VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
清风_VRIW 发表于 2020-1-16 13:11
首先感谢您专业的回答!另,咨询以下问题:1.保温的话,刷凉凉漆应该可以吧? 2.温度应该就地检测,无需远 ...

1、我们原来做的保温还是做了玻璃棉毡保温的,这个效果会好一些。这个保温关系到氮气密封小呼吸量的计算,效果好,氮气密封的用气量会小;2、温度的检测你的这个未构成重大危险源,温度可以设置在就地;3、氮气密封没上的我也见过,但是考虑远期,建议最好上,这个配合保温措施的话,氮气用量会小一些;4、防火堤内只设置集水井,水封井并不设置。

 

发表于 2020-1-16 20:50:42

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
goldliyang + 5 积极参与

查看全部评分

回复

举报

清风_VRIW楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
kmth19921210 发表于 2020-1-16 20:50
1、我们原来做的保温还是做了玻璃棉毡保温的,这个效果会好一些。这个保温关系到氮气密封小呼吸量的计算 ...

多谢!

 

发表于 2020-1-17 09:54:42

回复

举报

wzl123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  【化学工艺工程师】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
氮封设施需要的氮气,是可预见的,消耗量不会太大,我觉得用氮气钢瓶作为氮气源未尝不可。目前这些易燃易爆的储罐是都要求加氮封设施的。

 

发表于 2020-1-20 13:45:20

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

举报

清风_VRIW楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
wzl123 发表于 2020-01-20 13:45
氮封设施需要的氮气,是可预见的,消耗量不会太大,我觉得用氮气钢瓶作为氮气源未尝不可。目前这些易燃易爆的储罐是都要求加氮封设施的。
非常感谢

 

发表于 2020-1-21 12:23:18

回复

举报

glooomVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
直接找正规设计院给你设计院就完了,你这东一块西一块的问,最后就找一家设计单位套个图签出图,以后的问题会很麻烦,现在市场就是这么搞乱的

 

发表于 2020-1-21 15:07:18

回复

举报

chping80VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
看了上面很多的讨论和建议,都已经非常的完善了,个人建议,氮封还是得有,氮封系统氮气气源会有一个自力式调节阀控制氮气的压力,储罐还应对应的设置泄氮系统,避免超压。这个氮封系统还是比较复杂的。

 

发表于 2020-1-31 14:59:36

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
goldliyang + 5 积极参与

查看全部评分

回复

举报

咕噜咕噜_qULUxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
禁止发言  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.387687 second(s), 119 queries , Redis On. | 网站统计 | 