DCS控制打手动给调节阀开度,这个应该是AO点把
DCS控制打自动,能显示阀门开度,那这个不是AI点吗,还是说打自动的时候,这个开度并不是现场反馈的开度,而是自动控制系统通过检测(比如流量变化)给阀门的开度?这样理解对吗
可能表述的不是很专业,大概是这个意思哈

 

发表于 2019-7-24 14:45:21

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
275340019 + 2 发起议题
qy576100527 + 4 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 海川Wang 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

图耐衣服VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
是的,打到自动时还是DCS在输出信号给调节阀,除非是调节阀带模拟量阀位反馈,输出给DCS的属于AI

 

发表于 2019-7-24 15:10:16

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
zxg.wylton + 5 积极参与
qy576100527 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yh1986goodVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
常规气动调节阀AO,电动调节阀带阀位变送器的会有AI/AO

 

发表于 2019-7-24 15:56:19

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
qy576100527 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

科技经济导刊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
阀门定位器有输入信号和反馈信号,其中,定位器输入信号对应DCS的AO,反馈信号接入DCS,对应AI

 

发表于 2019-7-24 16:06:13

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
qy576100527 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

海川Wang楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
科技经济导刊 发表于 2019-7-24 16:06
阀门定位器有输入信号和反馈信号,其中,定位器输入信号对应DCS的AO,反馈信号接入DCS,对应AI

两线制的定位器,还能同时接AI卡件和AO卡件?、

 

发表于 2019-7-24 16:11:41

回复

使用道具 举报

科技经济导刊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
海川Wang 发表于 2019-7-24 16:11
两线制的定位器,还能同时接AI卡件和AO卡件?、

以西门子定位器6DR5210-0NN01-0AA0为例,0NN01中的1代码,即为定位器的反馈信号(4-20mA)

 

发表于 2019-7-24 16:17:49

回复

使用道具 举报

wx_笨小子[咖啡]64664VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
一般根据所调节的工艺变量决定

 

发表于 2019-7-24 17:28:16

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
qy576100527 + 4 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

imysmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
DCS控制打自动,显示阀门开度是AO的输出值,阀门定位器回讯返回的阀门开度才是AI值。

 

发表于 2019-7-24 17:39:08

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
qy576100527 + 4 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

fengxiaosa | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   


统计DCS的控制点不能以DCS画面为准,要以仪表设备一览表为准。

 

发表于 2019-7-24 20:35:18

回复

使用道具 举报

qq_zz925925VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
不能

 

发表于 2019-7-25 07:18:13

回复

使用道具 举报

18713050839VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
不能 如果是2线制那就要接AO

 

发表于 2019-7-25 07:25:30

回复

使用道具 举报

首先要明白你的阀门定位器/电路板  是否带阀位反馈。 一般阀门只接阀门控制信号线---AO(4~20mA电流信号),个别有要求的接阀门位置反馈信号线---AI(4~20mA电流信号)。你所看到的是DCS画面阀门输出开度指示。打到手动,是你手动输出AO信号的多少;打到自动,是DCS系统根据PID参数自动调整阀门开度,也是当前AO输出多少的指示。

 

发表于 2019-7-25 10:02:46

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
zxg.wylton + 5 热心助人
shrien + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

我爱一条柴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学1年  |  头衔:  【仪表工程师】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
AO是阀位输出,AI是阀位开度反馈

 

发表于 2019-7-25 15:38:59

回复

使用道具 举报

阀门上可能的信号

1、AO,控制阀的开度,只有两根线必定是它;

2、AI 阀门开度反馈,

3、DI 阀门开关反馈(开位,关位);

4、DO 控制阀门电磁阀

 

发表于 2019-7-25 16:03:06

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
zxg.wylton + 5 积极参与
shrien + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

少艾——南京VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP日本
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
要有前提,阀门和DCS之间是硬接线还是HART还是FF还是DP又或者是串行通讯?等等!

 

发表于 2019-7-25 22:24:55

回复

使用道具 举报

hfrsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
问这样的问题真无语了。

 

发表于 2019-7-26 10:42:48

回复

使用道具 举报

你说的那个是给定值,画面上显示的阀门开度,只是输出的值写在了画面上,并不一定是阀门真实开度。
调节阀是一个AO点;
你说的两线制实现阀门控制和反馈也不是不可能,应该是通过HART协议实现的。

 

发表于 2019-7-26 14:22:17

回复

使用道具 举报

哥我没文化VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
还有一种情况:中控室和就地两地控制的情况(中控室dcs系统,就地常规仪表),这种一般见于压缩机的阀门控制。启车时就地控制,正常后,将就地控制仪表切换至远端(自动)模式,接受并传输dcs的控制信号,同时输出一个从输出到定位器的控制信号耦合过来的模拟信号,反馈至dcs,用于监控就地仪表的工作状态和定位器上接收到的信号。有些设计人员在做控制组态时,会把这个反馈信号组态成阀位信号(其实不对哈!)

 

发表于 2019-7-26 23:28:42

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
shrien + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wx_张孝海50539VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
表述就不对,一个调节阀不是一个点,调节阀既有AI也有AO。你说的手动AO给定阀位,自动的时候也是系统通过计算通过AO给阀位。不管自动手动,你的阀位反馈都是AI

 

发表于 2019-7-27 19:38:02

回复

使用道具 举报

楼主的这个理解。。。太有问题了
对于调节阀(带反馈),即有AO信号又有AI信号
AO是通过DCS系统的AO卡件输送给阀门定位器的开度命令信号
AI是现场阀门定位器反馈给DCS系统AI卡的阀位反馈信号

 

发表于 2019-7-29 15:18:56

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.128198 second(s), 119 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197