baihongliang002VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
简介--一模一样的三套成套装置,分别有各自的入口流量控制。A和B装置的调节阀在DCS从手动投到自动后,均很稳定,没有波动。当C装置的调节器从手动投自动后,流量波动很大,出现跳跃。经查,A,B,C三个装置的P,I,D整定参数均一模一样。控制室投手动后,现场调节阀也没有出现波动现象。请问是什么原因?-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...

 

发表于 2019-6-21 13:54:15



上一篇:磁翻板液位计连接法兰尺寸大小
下一篇:关于分程控制及PID正反作用

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
275340019 + 2 发起议题
qy576100527 + 4 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 baihongliang002 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

简介--手动后阀门开度固定,流量有波动吗?-登录查看全文

 

发表于 2019-6-21 14:11:02

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
qy576100527 + 3 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

3
spooleVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--按楼主所说,投手动后是稳定的,那么阀门本身开度方面问题应该不大。 检查控制逻辑,流量信号是否有漂移或者波动,是否存在干扰,控制阀投手动时上下游其他参数是否稳定,投自动后呢 ...-登录查看全文

 

发表于 2019-6-21 14:24:23

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
qy576100527 + 3 发起议题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

4
jlszhoujidai | 只看该作者       最后访问IP四川省
海川副教授  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--原因是多方面的,有条件系统本身的原因,有系统异常波动的原因,还有就是PID参数整定不合理的原因,PID参数没有固定的一个值,不同的系统要进行调整优化的,所有要根据具体的情况逐一排查。 ...-登录查看全文

 

发表于 2019-6-21 14:40:47

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
shrien + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

简介--原因有很多,你也理不清,我也弄不懂。 PID,三个牛牛三个头, 三个尿嘴都咬人, 你就胡调胡摆置他吧, 折腾上几天, 没准那天, 你就把他调好喽外。 。 。 。 祝你涨出息。祝你发奖金,包养俩小三。 ...-登录查看全文

 

发表于 2019-6-22 15:32:03

回复

使用道具 举报

6
uwxniozrVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--楼主说手动时稳定投自动后波动大如果是气动阀楼主可以考虑气缸是否存在漏气窜起-登录查看全文

 

发表于 2019-6-25 10:19:00

回复

使用道具 举报

7
baihongliang002楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--经系统停车后单独测试阀门时,发现阀门动作时卡涩、不顺畅,在60%时波动大(一会定位到30%,一会定位到60%,要过30秒多才能稳定在60%)。-登录查看全文

 

发表于 2019-7-14 15:12:04

回复

使用道具 举报

8
baihongliang002楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--baihongliang002 发表于 2019-7-14 15:12 经系统停车后单独测试阀门时,发现阀门动作时卡涩、不顺畅,在60%时波动大(一会定位到30%,一会定位到60% ... 来一起分析分析原因。阀门为60度V球调节阀,在关阀时能听到阀 ...-登录查看全文

 

发表于 2019-7-14 15:26:14

回复

使用道具 举报

9
shangjieyishiVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--将C调节器与A或B调节器换一下就知道问题在哪了  -登录查看全文

 

发表于 2019-7-15 22:46:07

回复

使用道具 举报

10
cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP重庆市
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--baihongliang002 发表于 2019-7-14 15:26 来一起分析分析原因。阀门为60度V球调节阀,在关阀时能听到阀座与阀板的撞击声。本人认为,执行机构发生 ... 重点解体检查阀体内件,检查阀芯与阀杆有无松动,阀座有无松动 ...-登录查看全文

 

发表于 2019-7-16 11:55:31

回复

使用道具 举报

11
哥我没文化VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山西省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--你需要先大概判断一下引起卡涩和不顺畅是定位器导致的还是阀门本身导致的。手动全程,最好能与其他同型号阀门比对手感。我觉得多数是阀门本身的问题,有条件,建议拆解检修。 ...-登录查看全文

 

发表于 2019-8-7 21:02:17

回复

使用道具 举报

简介--根据楼主的描述,应该是阀门问题导致,考虑检查阀门,风压,定位器。必要时要更换阀门。 如果阀门不能更换,也必须处理好阀门波动问题。 PID参数方面,设备和工况一样的话,基本是一样的。 ...-登录查看全文

 

发表于 2019-8-8 08:21:24

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
shrien + 3 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

13
baihongliang002楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--此问题已经解决!将阀门送到阀门维修厂进行了拆解,未发现有异常。将阀体内件清洗后重新与执行机构装配,经校验测试后,阀门动作已正常。-登录查看全文

 

发表于 2019-9-6 12:22:34

点评

我本意要说楼主"跟踪话题并积极反馈",手一哆嗦,评分理由就发出去喽  详情 回复 发表于 2019-9-6 13:55

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
1111111 + 5 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.

查看全部评分

回复

使用道具 举报

简介--baihongliang002 发表于 2019-9-6 12:22 此问题已经解决!将阀门送到阀门维修厂进行了拆解,未发现有异常。将阀体内件清洗后重新与执行机构装配,经 ... 我本意要说楼主"跟踪话题并积极反馈",手一哆嗦,评分理由就 ...-登录查看全文

 

发表于 2019-9-6 13:55:52

回复

使用道具 举报

15
baihongliang002楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--1111111 发表于 2019-9-6 13:55 我本意要说楼主"跟踪话题并积极反馈",手一哆嗦,评分理由就发出去喽 ,幸亏不是给别人转账,一哆嗦多输了一串零。 ...-登录查看全文

 

发表于 2019-9-6 16:12:03

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.126117 second(s), 117 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197