[讨论帖] 罐区仪表设计本安还是隔爆

  [复制链接] |关注本帖

名气评分

累计签到:199 天
连续签到:1 天
暂未设置专业头衔
暂未设置企业头衔
发表于 2019-4-1 10:45:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册加入,结交更多化工好友

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
有没有在罐区负责仪表的,罐区仪表设计一般是按隔爆设计吗?还是本安?

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
18918808312 + 5 积极参与
275340019 + 5 发起议题

查看全部评分

提示:当前内容由会员用户名 年轻就要多读书 发布!权益归其所有 仅代表其个人观点 不代表本站立场

本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站删除,可联系页面底部在线客服或致信service@hcbbs.com 网站声明

名气评分

累计签到:680 天
连续签到:1 天
暂未设置专业头衔
暂未设置企业头衔
发表于 2019-4-6 22:26:57 | 显示全部楼层
优先采用本安仪表,这样可不用断电进行维护。但是仍然有仪表没有或不适合选用本安型号,如伺服液位计,计量级雷达液位计、电磁阀、质量流量计等,这样的话就只能选择隔爆型。隔爆型仪表在打开仪表外壳时必须提前断电,但有时查看故障是需要在工作状态,这样的话需要在安全区域通过手操器进行读取和仿真(比本安仪表麻烦些)。

评分

参与人数 2财富 +5 收起 理由
chenyuyan + 2 深入讨论
石头_HOTO + 3 积极参与

查看全部评分

提示:当前内容由会员 Hariky 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除 网站声明

名气评分

累计签到:248 天
连续签到:1 天
暂未设置专业头衔
暂未设置企业头衔
发表于 2019-4-6 09:56:50 | 显示全部楼层
其实隔爆和本安都满足要求,不能一概而论,要结合全厂仪表使用情况和用户使用习惯而定,设计为用户服务,用户的合理意见应该接纳。没有那个院说罐区都用本安或者都用隔爆,仪表种类也不允许,比如气体报警器就没有本安的。但就个人而言,倾向于本安仪表。温度、压力、流量、液位都可以本安仪表,切断阀用隔爆,至于气体报警器,现在都是按进GDS设计,和工艺测量仪表不进一个系统。

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
石头_HOTO + 3 积极参与

查看全部评分

提示:当前内容由会员 pipiz 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除 网站声明

名气评分

累计签到:55 天
连续签到:1 天
暂未设置专业头衔
暂未设置企业头衔
发表于 2019-4-1 16:41:33 | 显示全部楼层
用隔爆还是本安需要看爆炸性危险场所区域划分。如果是划到0区 ,那必须用本安型。如果是1区2区 可以用本安 也可以用隔爆。

防爆等级划分标准.doc

167.5 KB, 下载次数: 108, 下载积分: 财富 -1

需虚拟分: 1财富  [记录]  [预览]

评分

参与人数 2财富 +7 收起 理由
wufeng3g + 2 帮助他人解决问题
shrien + 5 资料文件共享

查看全部评分

提示:当前内容由会员 硝普钠 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除 网站声明

名气评分

累计签到:252 天
连续签到:1 天
暂未设置专业头衔
暂未设置企业头衔
发表于 2019-4-1 15:18:24 | 显示全部楼层
我认为隔爆和本安都可以,如果现场是本安仪表,那控制室必须配有安全栅。在平时的维护中,如果要在现场进行回路检查,本安仪表开盖没影响;隔爆仪表开盖前必须先断电,这样就不方便排查故障。作为用户,首选本安,有些仪表做不到本安,只能选隔爆。

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
wufeng3g + 5 积极参与

查看全部评分

提示:当前内容由会员 maxiaohua 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除 网站声明

名气评分

累计签到:584 天
连续签到:255 天
暂未设置专业头衔
暂未设置企业头衔
发表于 2019-4-1 10:48:22 | 显示全部楼层
一般习惯隔爆设计。

提示:当前内容由会员 275340019 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除 网站声明

头像被屏蔽

名气评分

累计签到:54 天
连续签到:1 天
暂未设置专业头衔
暂未设置企业头衔
发表于 2019-4-1 11:00:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

提示:当前内容由会员 仪表吴2063 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除 网站声明

头像被屏蔽

名气评分

累计签到:54 天
连续签到:1 天
暂未设置专业头衔
暂未设置企业头衔
发表于 2019-4-1 11:03:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

提示:当前内容由会员 仪表吴2063 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除 网站声明

名气评分

累计签到:584 天
连续签到:255 天
暂未设置专业头衔
暂未设置企业头衔
发表于 2019-4-1 11:34:46 | 显示全部楼层

隔爆,本安两种防爆形式都不会被淘汰。

罐区一般用隔爆设计,是出于罐区仪表数量相对装置数量少,一般是阀、液位计、液位开关往往使用220VAC和24VDC配电。为了方便设计其它温度,压力,流量仪表也用隔爆。否则室内端,会出现一半安全栅信号,一半隔爆信号,设计工作不方便。业主管理也麻烦。
所以习惯隔爆设计。

当然要用本安设计也不违背规范。

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
7811545 + 2

查看全部评分

提示:当前内容由会员 275340019 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除 网站声明

名气评分

累计签到:701 天
连续签到:37 天
暂未设置专业头衔
暂未设置企业头衔
发表于 2019-4-1 12:31:53 | 显示全部楼层
现场有好多仪表,通常还是本安型的,如远传型磁翻板液位计、压力变送器(如罗斯蒙特)、涡街流量计等。

提示:当前内容由会员 OBEDC 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除 网站声明

名气评分

累计签到:199 天
连续签到:1 天
暂未设置专业头衔
暂未设置企业头衔
 楼主| 发表于 2019-4-1 13:54:09 | 显示全部楼层
以前都是装置区都是本安多,看到罐区好像都是隔爆的,不知道大家的罐区都是怎么设计的,了解下

提示:当前内容由会员 年轻就要多读书 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除 网站声明

名气评分

累计签到:199 天
连续签到:1 天
暂未设置专业头衔
暂未设置企业头衔
 楼主| 发表于 2019-4-1 14:01:40 | 显示全部楼层
主要是电动阀需要220供电还有电磁流量计多些吧,其他应该还是24居多

提示:当前内容由会员 年轻就要多读书 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除 网站声明

名气评分

累计签到:584 天
连续签到:255 天
暂未设置专业头衔
暂未设置企业头衔
发表于 2019-4-1 15:33:40 | 显示全部楼层
罐区是不是就是开关阀和压变最多?接着四线制液位计?我也说了习惯全部隔爆。当然用本安也不违背规范。

做了十多年设计了。几乎没见过罐区用本安的。首先开关阀隔爆的,液位计隔爆的,液位开关温度压力流量两种都有。可燃有毒隔爆的。

可以找找大院罐区设计图看看。

提示:当前内容由会员 275340019 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除 网站声明

名气评分

累计签到:23 天
连续签到:1 天
暂未设置专业头衔
暂未设置企业头衔
发表于 2019-4-1 17:09:23 | 显示全部楼层
根据现场工况来定是选用本安还是隔爆。有一些厂家生产的本安产品也用隔爆的壳体,做到双保险。

提示:当前内容由会员 fenee501 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除 网站声明

名气评分

累计签到:127 天
连续签到:1 天
暂未设置专业头衔
暂未设置企业头衔
发表于 2019-4-1 19:19:20 | 显示全部楼层
有没有权威的,傻傻分不清啊!

提示:当前内容由会员 7811545 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除 网站声明

名气评分

累计签到:199 天
连续签到:1 天
暂未设置专业头衔
暂未设置企业头衔
 楼主| 发表于 2019-4-2 07:51:13 | 显示全部楼层
按11楼的区域划分个人感觉还是可以的,如果罐区划分到0区肯定要上本安了,不过国家政策也在变化,不知道哪年又出新政策了

提示:当前内容由会员 年轻就要多读书 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除 网站声明

名气评分

累计签到:23 天
连续签到:1 天
暂未设置专业头衔
暂未设置企业头衔
发表于 2019-4-2 09:15:12 | 显示全部楼层
年轻就要多读书 发表于 2019-4-2 07:51
按11楼的区域划分个人感觉还是可以的,如果罐区划分到0区肯定要上本安了,不过国家政策也在变化,不知道哪 ...

按区域划分是没有问题的,这也是标准之一。也要考虑现场的情况,有些本来属于2区的,但如果是在比较密闭的环境下,也必须要用本安的。

提示:当前内容由会员 fenee501 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除 网站声明

海川学课--点击以下图片可观看视频

请遵守国家法规不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、宗教、政治议题等信息,请勿发布侵犯他人权益版权等内容,发帖前请阅读“ 网站声明

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们
关注我们
回到顶部

联系电话 0411-88254066(工作日09:00--17:00)  电子邮箱 service@hcbbs.com

QQ客服: 点击这里给我发消息  

网站事务&宣传推广  18840911640 |  高端咨询  15942469305  化工技术帮  15942614255  

GMT+8, 2019-10-22 03:59 , Processed in 0.370007 second(s), 112 queries , Redis On.

版权所有 海川网-海川化工论坛 Comsenz Inc. 

本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师

快速回复 返回顶部 返回列表