业主帮施工队干活,该不该?
业主该不该帮施工队干活? 背景介绍:下雨天,晚上下班后,在只有一盏灯的施工现场,
生产调度的路在哪?
干了十年了,好多同事去车间当主任。自己不是这块料,倾向于出出主意干干副职。生产调
123下一页
返回列表 发新帖
查看: 1830|回复: 25

[讨论帖] 法兰选哪个规格

[复制链接] |关注本帖

名气评分

发表于 2019-3-11 20:49:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师,小弟有台容器设计压力0.75兆帕,接管法兰选取的PN10系列的,校核建议法兰选高一等级,是否有必要?

 

评分

参与人数 2财富 +9 收起 理由
qy576100527 + 4 发起议题
kareale88 + 5 发起议题

查看全部评分

名气评分

发表于 2019-3-11 20:53:24 | 显示全部楼层
选号一等级?怎么理解?

 

名气评分

发表于 2019-3-11 20:56:13 | 显示全部楼层
有,留裕量,通行作法

总有考虑不到或意外的载荷,而且如果是碳钢,多花不了几个钱

 

评分

参与人数 2财富 +7 收起 理由
guohaoran + 1 积极参与
kareale88 + 6 热心助人

查看全部评分

名气评分

 楼主| 发表于 2019-3-11 21:02:24 | 显示全部楼层

名气评分

 楼主| 发表于 2019-3-11 21:08:33 | 显示全部楼层
标准法兰是否本身就留有一定的裕量?再有,一般留多大裕量,假如设计压力0.6~0.7兆帕,是否可以选用PN10等级?

 

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
kareale88 + 5 积极参与

查看全部评分

名气评分

 楼主| 发表于 2019-3-11 21:14:40 | 显示全部楼层

名气评分

发表于 2019-3-11 21:24:27 | 显示全部楼层
安全性与经济性要兼顾。

 

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
kareale88 + 5 热心助人

查看全部评分

名气评分

 成长值: 7341

摩羯座

发表于 2019-3-12 07:43:05 | 显示全部楼层
也得考虑温度,看法兰相应材质的温压表

 

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
kareale88 + 5 热心助人

查看全部评分

名气评分

发表于 2019-3-12 08:09:33 | 显示全部楼层
虽然设计压力0.75兆帕,但设计温度是多少?要看相应法兰材质的温度压力表

 

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
kareale88 + 5 热心助人

查看全部评分

名气评分

发表于 2019-3-12 08:41:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 AtlantisH 于 2019-3-12 08:44 编辑

查设计温度下对应材料法兰的最高允许工作压力,能够满足就可以。从尺寸上来讲,PN10和PN16似乎没啥区别,另外,有些易燃易爆有毒介质,有的规范要求最低不能小于PN16等,还要符合相关规范的要求。

 

评分

参与人数 2财富 +12 收起 理由
guohaoran + 2 积极参与
kareale88 + 10 热心助人

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们
关注我们
回到顶部

 

关于我们  -  发票索取  -  管理统计  -  技术统计  -  通知

联系电话 0411-88254066(工作日09:00--17:00)  电子邮箱 service@hcbbs.com

QQ客服: 点击这里给我发消息      点击这里给我发消息      

宣传推广  18840911640 |  媒体合作  18842804820    15140352466  

GMT+8, 2019-3-22 08:56 , Processed in 0.285090 second(s), 78 queries , Redis On.

版权所有 海川网-海川化工论坛 Comsenz Inc.  | 合作伙伴-海川技术研究院(山东)  15345331121 

本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师

快速回复 返回顶部 返回列表