某日上午,前一晚值班人员告知晚上有一遗留未处理问题
位号:LV-1***** 开关阀打开使用以后,在工艺和中控无人操作时,突然自己自行关闭,需中控点击关闭后再远程打开。而且此故障出现属于无规律状态,概率不大
现场查看阀门为浙江某杰气缸式开关球阀
电磁阀 8551 啊斯卡 背贴式
采用了2/5使用模式 部分其他和作业无直接关联的信息暂时隐去。
现场联系中控远程开关,开启正常,关闭速度慢延迟时间当时估算为1分钟左右,
但是,慢延迟会和自己无规律关闭阀门有关系吗?我的判断是没有,也就是说,不管电磁阀的好坏,其开启状态是无问题的,各个排气口不漏气,气缸接口不漏气,当时为了快速解决问题,使用新电磁阀本体替换,替换之后动作,开关速度均恢复正常。
《小插曲,第二天在车间下午例会上对此工作过程进行点评时,发生了小插曲,有对有错》,开关速度恢复正常后,检查线圈,接线等,接线无松动,线头无氧化,线圈因为为本安线圈,所以无法测量通断,现场反复开关阀门,均正常。为了不影响生产,保证阀门能正常工作,去除隐患,当时联系DCS的同事,要求其对电磁阀的电源和继电器等进行检查,最好是更换继电器,因为此时,我认为,电磁阀本体导致阀门关闭延时并不可能导致其产生自动关闭的故障现象。
阀门自动关闭还是和电源信号这面有关联。Dcs同事检查后认为继电器和电源无故障,但是在我俩探讨以后,他为了避免隐患,还是更换了继电器。作业到这里结束,两天时间了,此故障暂时没有重现。

因为在没有确凿证据的情况下,现场仪表和dcs均对部分元件进行了更换,所以,有人可能会认为这个活干得不是很清楚,责任不明晰,到底是谁的故障谁的问题没有厘清,论坛的兄弟们,你们认为到底是哪里的问题呢?欢迎探讨。另有一个问题求教各位兄弟:那就是本安电磁阀线圈如何判断好坏?替换法除外,谢谢


 

发表于 2019-3-1 20:10:48

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
chensf123 + 5 发起议题
雲目 + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 zhenlizhijian 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

qq_“思考人生”614614VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
这是个单作用失效关的阀门吧,551系列已经很久不接触了,是先导式的滑阀,旧电磁阀开启缓慢,而新电磁阀无异常,首先解体旧阀主阀体,如果阀芯不卡涩,说明先导阀有问题,阀门非预期关闭感觉就是先导阀那边有问题

 

发表于 2019-3-2 12:58:42

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
chensf123 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

l847795134VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士一年  |  头衔:  【自控专业从业者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
电磁线圈只要不是断路就没坏啊

 

发表于 2019-3-6 21:53:47

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
chensf123 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

这种现象曾遇到多次,某水处理循环水泵出口切断阀曾出现楼主所说明的情况,系统为中控ECS700,经查明原因为切断阀由于管道振动导致开到位反馈信号丢失,开关阀使用控制模块为VALVE(阀门控制功能块),此模块有一功能为跳闸报警;若出现报警则将输出至安全状态。出现跳闸报警后的处理具体见浙大中控ECS700《逻辑控制功能块使用手册》《阀门控制功能块》;Honeywell DCS设备控制块同样有此功能。具体情况是否如此请楼主再行确认,现场情况不一定就是这样,只是提供下检查思路。

 

发表于 2019-3-7 00:18:31

回复

使用道具 举报

回帖看不到内容,需要审核。

 

发表于 2019-3-7 00:33:23

回复

使用道具 举报

wdyhmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
可能是线路问题,或者电磁阀线圈问题,时不时的断电。断电气路切换到关位,故阀门关闭,重新给开阀指令又打开

 

发表于 2019-3-7 10:12:16

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
雲目 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

goodluckoo1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
继电器的可能性比较大

 

发表于 2019-9-29 13:34:43

回复

使用道具 举报

ID_211600wVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
此类问题我很好奇,请楼主提供下电磁阀使用时间及系统继电器使用时间,极大可能是继电器的问题

 

发表于 2019-9-29 14:55:39

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077426 second(s), 60 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197