目前总线可燃气体报警器电压偏低,考虑两个24V开关电源并联同时供电是否可行,需要有什么措施吗

 

发表于 2018-10-13 13:17:54

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
sdscj0122 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 dyhh_6688 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

要找出电压偏低的原因是什么?如果是电源电压偏低则解决电源,如果是线缆截面积偏小则增大电缆截面积。两个24V电源并列没必要

 

发表于 2018-10-13 15:22:17

点评

1电源电源不低 2电缆面积还行,后来加的可燃探头多了就电压不够了,距离也就100米 3最好方法增加电源,如过电源能并,施工最少  详情 回复 发表于 2018-10-16 08:46

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
dyhh_6688 + 3 积极参与
匆匆的过客 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

同意版主的意见,应该查明电压低的原因,再对症解决为好。

 

发表于 2018-10-13 19:26:27

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
dyhh_6688 + 1 积极参与
sdscj0122 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ycyycy1000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
比较危险

 

发表于 2018-10-13 22:46:13

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
dyhh_6688 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wqltj12VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
用电压表先测一下电源不就行了。要是不够再并电源。

 

发表于 2018-10-14 09:14:58

评分

参与人数 2财富 +4 收起 理由
dyhh_6688 + 1 积极参与
sdscj0122 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wowwz1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
外加两个二极管在并联

 

发表于 2018-10-15 08:44:29

评分

参与人数 2财富 +4 收起 理由
dyhh_6688 + 1 积极参与
sdscj0122 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

一般并电缆,增加截面积

 

发表于 2018-10-15 09:54:27

评分

参与人数 2财富 +4 收起 理由
dyhh_6688 + 1 积极参与
sdscj0122 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

dyhh_6688楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高二  |  头衔:  【仪表自动化从业者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
sdscj0122 发表于 2018-10-13 15:22
要找出电压偏低的原因是什么?如果是电源电压偏低则解决电源,如果是线缆截面积偏小则增大电缆截面积。两个 ...

1电源电源不低
2电缆面积还行,后来加的可燃探头多了就电压不够了,距离也就100米
3最好方法增加电源,如过电源能并,施工最少

 

发表于 2018-10-16 08:46:57

点评

100米,24V低电压,估计压降台太狠了  详情 回复 发表于 2018-10-16 08:49
回复

使用道具 举报

DAOMSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
dyhh_6688 发表于 2018-10-16 08:46
1电源电源不低
2电缆面积还行,后来加的可燃探头多了就电压不够了,距离也就100米
3最好方法增加电源, ...

100米,24V低电压,估计压降太狠了

 

发表于 2018-10-16 08:49:38

评分

参与人数 2财富 +4 收起 理由
sdscj0122 + 3 积极参与
dyhh_6688 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

一般情况下电源都不会有问题,根据你的描述电源也没问题,后来加的可燃探头多了就电压不够了,这一句话足以说明问题,负载大了,原来的电缆所带的负载VA容量不够了,只有增大电缆截面积,其他没有什么好法子。

 

发表于 2018-10-16 09:48:35

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
shrien + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

dcba1234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP香港特别行政区
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
同意以上各位的意见,只有一种情况用到电源并联,即电源负载不匹配。你要查一下电源的供电电流,以及外界负荷的要求,在单个电源无法满足时,可以采用并联的方式满足需求。

 

发表于 2018-10-20 06:10:56

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.285185 second(s), 103 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197