目前项目设计装置中间罐区,储存介质为甲醇,乙二醇等。罐容积为100,200,1000不等。根据项目安评报告,本罐区为三级重大危险源,但因与主装置毗邻,一起评估为一级重大危险源。安评及安全专篇审查并没有提出紧急切断阀设置要求。
请教各位海友如下:
1. 目前涉及必须设置罐区紧急切断阀的规范及安监局文件分别有哪些?
2.如上情况,本罐区是否必须设紧急切断阀。
3.如设,进出料管线是否都需设,紧急切断阀,金属软管,手阀之间的安装次序要求。

谢谢指导。

 

发表于 2018-9-26 22:16:37

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 mail55163 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

《石油化工企业设计防火规范》                                                                                               6.2.23 可燃液体的储罐宜设自动脱水器,并应设液位计和高液位报警器,必要时可设自动联锁切断进料设施。
               《石油化工储运系统罐区设计规范》SH/T 3007-2014                                                                      5.3.7储罐物料进口管道靠近罐根处应设一个总的切断阀,每根储罐物料进出口管道上还应设一个操作阀。                  
《立式圆筒形钢制焊接储罐安全技术规范》 AQ 3053-2015
6.13 切断阀
储罐物料进出口管道靠近罐体处应设一个总切断阀。对大型储罐(公称直径大于或等于30 m或公称容积大于或等于10000 m3的储罐),应采用带气动型、液压型或电动型执行机构的阀门。当执行机构为电动型时,其电源电缆、信号电缆和电动执行机构应做防火保护。切断阀应具有自动关闭和手动关闭功能,手动关闭包括遥控手动关闭和现场手动关闭。
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》国家安全生产监督管理总局令 第 40 号
第十三条 危险化学品单位应当根据构成重大危险源的危险化学品种类、数量、生产、使用工艺(方式)或者相关设备、设施等实际情况,按照下列要求建立健全安全监测监控体系,完善控制措施:
(一)重大危险源配备温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置,并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能;一级或者二级重大危险源,具备紧急停车功能。记录的电子数据的保存时间不少于30天;                                                                                          
(三)对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施,设置紧急切断装置;
                  国家安全监管总局关于 进一步加强化学品罐区安全管理的通知 安监总管三〔2014〕68号
二、进一步加强化学品罐区安全管理工作
(一)进一步完善化学品罐区监测监控设施。根据规范要求设置储罐高低液位报警,采用超高液位自动联锁关闭储罐进料阀门和超低液位自动联锁停止物料输送措施。确保易燃易爆、有毒有害气体泄漏报警系统完好可用。大型、液化气体及剧毒化学品等重点储罐要设置紧急切断阀。

 

发表于 2018-9-27 15:07:21

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
清丶雪 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

mail55163楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
jiaohuaxiaomao 发表于 2018-09-27 15:07
《石油化工企业设计防火规范》               
谢谢你

 

发表于 2018-9-27 17:34:35

回复

使用道具 举报

15541910955VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
二十条重大隐患判定标准 一级重大危险源设紧急切断阀

 

发表于 2018-9-27 21:38:04

回复

使用道具 举报

mail55163楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
15541910955 发表于 2018-09-27 21:38
二十条重大隐患判定标准 一级重大危险源设紧急切断阀
谢谢你

 

发表于 2018-9-28 12:52:33

回复

使用道具 举报

两重点一重大,都需要设置sis系统

 

发表于 2018-9-29 08:47:15

回复

使用道具 举报

本帖最后由 zdp321 于 2018-9-30 14:26 编辑

可以参考英国HSE协会的ROSOV标准,里面有非常详细的技术要求。

 

发表于 2018-9-29 10:02:27

ROSOV 1.pdf

629.99 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值

 [预览]  

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
储运外操 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.164889 second(s), 66 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197