本帖最后由 zhenlizhijian 于 2018-8-8 12:38 编辑
我是谁 我在哪里 一 支热电阻的谜团
这几天,北方天气就像洗桑拿一样,闷热无比,本来天气就整得人很不爽,谁知道,平静似水的日常工作节奏被一支热电阻给你打乱了。
公司某车间 氧化炉有温度n支,传感器均为K型热电偶,某日其中一支温度从正常220摄氏度降到了155摄氏度,经过检查,发现热电偶正常,温变坏了
《温变在现场,直接连接热电偶冷端》,更换温变后正常恢复显示220摄氏度左右,本来这单活应该就此结束,结果在每日下午的车间作业活动讨论会
上,主任得知温变所在环境温度在58摄氏度以后认为这是一个隐患,对温变不好,即使我们告知其温变使用环境温度在-40到85摄氏度之间也无济于
事,要求更换移动温变到室温环境使用,但是因为我们没有现成的补偿导线,所以这个方案放弃,改成将传感器更换为热电阻,温变移动到DCS机柜,
高潮来了,更换以后,热电阻 加温变后显示183摄氏度,比之前热电偶时低了40摄氏度左右,检测热电阻阻值,换算后大约175摄氏度左右,也就是说
实际少了40多度,随后更换热电阻n支 更换热电偶n支热电偶都正常,但是热电阻均不正常,这里所说不正常是指测量温度均为180摄氏度左右 热电
偶均为220摄氏度左右相差40摄氏度左右,将热电阻 和热电偶取下进行对比校验,实验室相差1摄氏度左右,没问题,但是装上就是差40摄氏度左右,
无解。。。。。。。。。。。。。全工段集体讨论也没想出问题所在,卡壳了。
实验室和现场唯一的差别就是冷端温度,现场冷端温度在58摄氏度左右,热电偶是在温变进行自动补偿,热电阻无需冷端补偿。 问题到底出在什么地
方?思考人生无果啊、、、在这里向兄弟姐妹们求教,你们有什么想法和判断?O(∩_∩)O谢谢 ==============================================================
内容有点长有点乱,总结如下:同一个测温点,同一个温度套管,插入同样长度的铠装热电阻和铠装热电偶,传感器测量温度值不一样,热电阻比热电偶低40摄氏度左右
《热电偶冷端补偿已考虑并且计算加入》换过n多支热电阻和热电偶,均如此。现场冷端温度大概在58摄氏度左右。不管温变在现场还是在dcs机柜,也均如此。
|