我是谁 我在哪里 一 支热电阻的谜团

这几天,北方天气就像洗桑拿一样,闷热无比,本来天气就整得人很不爽,谁知道,平静似水的日常工作节奏被一支热电阻给你打乱了。

公司某车间 氧化炉有温度n支,传感器均为K型热电偶,某日其中一支温度从正常220摄氏度降到了155摄氏度,经过检查,发现热电偶正常,温变坏了

《温变在现场,直接连接热电偶冷端》,更换温变后正常恢复显示220摄氏度左右,本来这单活应该就此结束,结果在每日下午的车间作业活动讨论会

上,主任得知温变所在环境温度在58摄氏度以后认为这是一个隐患,对温变不好,即使我们告知其温变使用环境温度在-40到85摄氏度之间也无济于

事,要求更换移动温变到室温环境使用,但是因为我们没有现成的补偿导线,所以这个方案放弃,改成将传感器更换为热电阻,温变移动到DCS机柜,

高潮来了,更换以后,热电阻 加温变后显示183摄氏度,比之前热电偶时低了40摄氏度左右,检测热电阻阻值,换算后大约175摄氏度左右,也就是说

实际少了40多度,随后更换热电阻n支 更换热电偶n支热电偶都正常,但是热电阻均不正常,这里所说不正常是指测量温度均为180摄氏度左右 热电

偶均为220摄氏度左右相差40摄氏度左右,将热电阻 和热电偶取下进行对比校验,实验室相差1摄氏度左右,没问题,但是装上就是差40摄氏度左右,

无解。。。。。。。。。。。。。全工段集体讨论也没想出问题所在,卡壳了。

实验室和现场唯一的差别就是冷端温度,现场冷端温度在58摄氏度左右,热电偶是在温变进行自动补偿,热电阻无需冷端补偿。 问题到底出在什么地

方?思考人生无果啊、、、在这里向兄弟姐妹们求教,你们有什么想法和判断?O(∩_∩)O谢谢
==============================================================

内容有点长有点乱,总结如下:同一个测温点,同一个温度套管,插入同样长度的铠装热电阻和铠装热电偶,传感器测量温度值不一样,热电阻比热电偶低40摄氏度左右
《热电偶冷端补偿已考虑并且计算加入》换过n多支热电阻和热电偶,均如此。现场冷端温度大概在58摄氏度左右。不管温变在现场还是在dcs机柜,也均如此。

 

发表于 2018-8-8 12:20:54

评分

参与人数 6财富 +45 收起 理由
broken01 + 5 深入讨论
chensf123 + 10 发起议题
zhengpeichun + 5 发起议题
tiandiyixian + 10 发起值得借鉴的议题
sdwfsgyykai + 10 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 zhenlizhijian 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

wx_笨小子[咖啡]64664VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
几线的

 

发表于 2018-8-8 13:40:28

回复

使用道具 举报

xxkhcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 xxkhc 于 2018-8-8 14:32 编辑

从所述来看,是不是用原来温变的两根线来接热电阻至DCS机柜?如果是这样,则热电阻的接线法是两线制。还有就是原来接温变的线是跟24V供电有关联,是否原来的共地还存在?否则误差由此而产生。

 

发表于 2018-8-8 14:19:44

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
zhengpeichun + 5 积极参与
955559 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

查一下热电阻到控制室的线(ABC是否正确)、温变设置、DCS组态,应该是一个小问题造成的。

 

发表于 2018-8-8 14:58:54

点评

温变,肯定是两线制,没有ABC;温变组态应该不会有问题,DCS组态接收电流信号也不用重新组态,你说会不会是线接错了,呵呵,或者这个温度变送器就是热偶的  详情 回复 发表于 2018-8-10 08:17

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
zhengpeichun + 5 积极参与
955559 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ssln123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
如果热电阻也是采用二线制的话,现场到总控有一定的距离,那么在总控这边的温度误差有几十度很正常。因此必须改成三线制来消除引线误差。

 

发表于 2018-8-8 15:35:54

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
zhengpeichun + 5 积极参与
955559 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hxch150804VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
个人建议,你插好热电阻后,等待温度稳定后,测量热电阻接线盒的接线端子,看温度如何,如果正常,感觉应该是你的温变不适合热电阻,或者温变设置不正确。电缆方面的问题,如果你用两芯电缆,应该电阻变大才对,即温度比实际的大,不是你说的这个现象,所以应该是温变的问题

 

发表于 2018-8-8 15:59:14

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
zhengpeichun + 5 积极参与
955559 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhenlizhijian楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
hxch150804 发表于 2018-08-08 15:59
个人建议,你插好热电阻后,等待温度稳定后,测量热电阻接线盒的
回复楼上各位兄弟,我说的差几十度是指直接测量电阻值换算温度和热电偶测量mv值加上冷端补偿换算温度值差40度左右,,,当然了,接上温变也是差。。。无奈啊

 

发表于 2018-8-8 16:43:26

回复

使用道具 举报

xxkhcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
在现场单独测一下热电阻的绝缘电阻看看。

 

发表于 2018-8-8 16:56:22

回复

使用道具 举报

西河龙情VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
在生产实际中,由于热电偶的工作端(测量端)与冷端(参比端)离得很近,而且冷端又暴露在工作环境之中,因而容易受到周围工作环境温度波动的影响,所以冷 端温度难以保持恒定,造成测量不准。实际应用是用专用补偿导线,将热电偶的冷端延伸至温度较低和比较稳定的地方。

 

发表于 2018-8-8 17:11:33

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
zhengpeichun + 5 积极参与
shrien + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

FatterVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
1、楼上兄弟们问你,热阻是几线制的,你也没有回答。2线就是不准,可以考虑3线或4线制热阻。
2、热阻和热偶得插深是否有差异???差5CM,就差很多的。

 

发表于 2018-8-9 06:20:13

点评

这里和几线接法无关哪,上面所写可能字太多,看起来有点乱 1.温度差是指温度现场测量电阻值然后根据分度表进行换算得到的温度,,也就是电阻作为传感器的直接测量输出的电阻信号,测量点在现场。 2.热电偶550 热电  详情 回复 发表于 2018-8-9 11:47

评分

参与人数 2财富 +15 收起 理由
chensf123 + 10 积极参与
955559 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhenlizhijian楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 zhenlizhijian 于 2018-8-9 11:51 编辑
Fatter 发表于 2018-8-9 06:20
1、楼上兄弟们问你,热阻是几线制的,你也没有回答。2线就是不准,可以考虑3线或4线制热阻。
2、热阻和热 ...

这里和几线接法无关哪,上面所写可能字太多,看起来有点乱
1.温度差是指温度现场测量电阻值然后根据分度表进行换算得到的温度,,也就是电阻作为传感器的直接测量输出的电阻信号,测量点在现场。
2.热电偶550 热电阻用过600 800 1000的都试过。。。、,热电阻均为三线
---------------
现在有同事提出是否不应该把热电阻插到底?可以试一下插到底后稍微退出一点。再测量试试。。

 

发表于 2018-8-9 11:47:53

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
955559 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

大兄弟,

既然,
用n只热阻替换,有一致性,
用n只热偶替换,也有一致性,


又既然,
热偶和热阻,
在室温下比对测值接近,偏差1℃左右,
而高温下比对测值差了40℃左右,


那么,
除了怀疑热偶温补不对头,还能怀疑啥呢?
哦,
还能怀疑你们万用表的电阻档,不对头外。
还能怀疑你们读表那位兄弟,眼仁不好翻白眼外。


呵呵呵。




 

发表于 2018-8-9 14:05:01

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
955559 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

bruceli2599VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
220度对应183.1875欧(PT100),阻值能对上不,对上了就是温变问题,看看温变组态

 

发表于 2018-8-9 14:22:20

评分

参与人数 2财富 +7 收起 理由
zhengpeichun + 5 积极参与
955559 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

bruceli2599VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
1,考虑插深
2,看看热阻铭牌温度范围,220度很少用热阻测的啊

 

发表于 2018-8-9 14:25:50

回复

使用道具 举报

要进行补偿的啊。

 

发表于 2018-8-9 15:18:04

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
955559 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

nmgsblVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
匆匆的过客 发表于 2018-8-8 14:58
查一下热电阻到控制室的线(ABC是否正确)、温变设置、DCS组态,应该是一个小问题造成的。

温变,肯定是两线制,没有ABC;温变组态应该不会有问题,DCS组态接收电流信号也不用重新组态,你说会不会是线接错了,呵呵,或者这个温度变送器就是热偶的

 

发表于 2018-8-10 08:17:48

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yh1986goodVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
才女,问题问的都如此优雅,

 

发表于 2018-8-10 09:07:37

回复

使用道具 举报

dsjceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
这个温度可以参考参考热电阻的数值,当然插深也需要到位;变送器先不要考虑,直接表头测下数据。
参考热阻是比较方便,可以仪表接线端测阻值进行换算,得到一个靠谱的数据;热偶的化,有手操器的化也可以试试,如果数据差不多,考虑下补偿导线问题,偷工减料也不是不可能,下步再考虑温变差异的问题。

 

发表于 2018-8-10 11:54:17

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
zhengpeichun + 5 积极参与
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhenlizhijian楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
经过做实验,发现我们忽略了这个温度的名称,炉壁温度,也就是说他测量的是氧化炉的炉壁温度,套管是焊接在炉壁的,因为电偶和电阻的构造不同,造成了热电偶可以进行点测温,而热电阻却不能,因为热电阻的头部是一段 热电偶是一点、、所以造成了插入热电阻测量偏低几十度。

 

发表于 2018-8-10 12:29:20

点评

查清楚原因就好  详情 回复 发表于 2018-8-15 11:39

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
chensf123 + 5 积极参与
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

这个很可能还是冷端补偿换算的问题,你可不管温度变,直接测量热电偶的电压和热电阻的阻值进行查表,看看实际值到底是多少,个人认为热电阻的值可能更准确些,没有其他干扰环节

 

发表于 2018-8-10 13:56:03

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
zhengpeichun + 5 积极参与
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.250838 second(s), 183 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197