我不相信楼主在19楼说的话。


热偶和热阻,插插插,插到的是同一个套管么 。。。套管里,玛笔德就那么屁大点空间 。。。就算热阻和热偶取温点有差异,无非也就是差个1厘米2厘米么 。。。一二厘米这么屁大点距离,温度能相差40℃么?

我不相信楼主在19楼说的话。

谁的嘴唇和屁眼,
温差能有40℃呀,
哥哥我就发疯,我发他40两红票子花。

_image&quality=80&size=b9999_10000&sec=1533915029554&di=c27dec5c4e0eaff6.webp

:P






 

发表于 2018-8-10 20:46:48

回复

使用道具 举报

zhenlizhijian楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
1111111 发表于 2018-8-10 20:46
我不相信楼主在19楼说的话。

吓得我回到19楼,看看我到底说了什么话。
看完了,回复兄弟你,信还是不信这是个问题,我们全车间都信了,当然包括我,我也信了,信是建立在做了大概20几次各种对比试验后得出的。这个套管是焊接在氧化炉壁上,名称是炉壁温度,顾名思义,他就是测量氧化炉炉壁温度的,至于氧化炉内部温度,有其他热电偶测量。
套管90度焊接在炉壁上,热电偶的测温是在焊接点上 一个点。。。。 热电阻是一段。。。
把热电阻抽出来,扒开炉子的保温层,斜插入以后测量,嗯 感动啊 和热电偶一致。。场面感人 一个断断续续走了10天的曲折之路,最后看,实际上很简单。

 

发表于 2018-8-10 20:54:57

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
chensf123 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhenlizhijian 发表于 2018-8-10 20:54
吓得我回到19楼,看看我到底说了什么话。
看完了,回复兄弟你,信还是不信这是个问题,我们全车间都信了 ...

你画个草图,表上尺寸,拍照片贴上来,

让哥看看咋几把就能差40℃外。

 

发表于 2018-8-10 21:04:09

回复

使用道具 举报

薄膜热电阻,尺寸也小得很,3×2×1mm也。
陶瓷热电阻,直径3×25mm很常见也。

 

发表于 2018-8-10 21:05:00

回复

使用道具 举报

zhenlizhijian楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
1111111 发表于 2018-8-10 21:05
薄膜热电阻,尺寸也小得很,3×2×1mm也。
陶瓷热电阻,直径3×25mm很常见也。

为了更直观描述,上网找了两张图和解释 完美解释了他们的区别,也是我们实际所使用和遇到的问题区别所在至于我们所使用的兰德pt100的铂丝绕组长度,肯定是不止2cm的。 没拆过铠装的,看过兰德的陶瓷型的绕组
2.webp
1.webp


 

发表于 2018-8-10 21:18:41

回复

使用道具 举报

zhenlizhijian 发表于 2018-8-10 21:18
为了更直观描述,上网找了两张图和解释 完美解释了他们的区别,也是我们实际所使用和遇到的问题区别所在 ...

测炉壁表面温度,必须先保证测温元件紧贴炉壁表面——这是个测量常识么。

你们本该用表面温度计,比如胶粘的、磁吸的、小螺钉固定的、端面纯平拧装的......

而你们车间呢,
90°垂直于炉壁表面,焊一根套管?! —— 谁让焊的套管呀?,是你们主任不?,哥好想用电烙铁,免费给他脸上写三个字:真傻逼!

一根傻逼套管惹得货。
焊套管,也得钻孔挖洞,把套管头埋在炉壁中呀
傻逼准是管子顶住壁,封焊一圈的吧?
脑子严重不够数。

做试验20几回,
纯粹是浪费社会资源糟蹋党的么。


你们热偶测那220℃,哥想也不是炉壁的真实温度,很可能也是低于炉壁真实温度的,
不信你表贴个热电阻,去比对下。



 

发表于 2018-8-11 11:28:11

回复

使用道具 举报

你在火炉上放个平底锅,你手指头离锅底有1mm,你也烫不伤!

你顶住锅底立根钢筷子,筷子尾巴上还会是冰凉的呢。





 

发表于 2018-8-11 11:43:13

回复

使用道具 举报

zhbstVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
看了19楼说的就是测壁温没有紧密贴合。

 

发表于 2018-8-11 14:07:26

回复

使用道具 举报

tuiasdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
大哥就你这才华还干什么仪表,赶紧去机关吧

 

发表于 2018-8-12 09:24:12

回复

使用道具 举报

xxkhcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
问题的原因找到就好
Snap1.webp

 

发表于 2018-8-12 16:00:14

回复

使用道具 举报

condeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
这里面不排除热电阻生产厂家的问题,很多年前拆过天长某厂家温度仪表,照理热电偶也好,热电阻也好,感温点应该置于铠装管顶端2公分内,但是,尼玛他就置于顶端5公分处,当时的热电阻总插深就100mm,尼玛,一帮泥腿子在家里捣腾工业温度计,也是坑死人的

 

发表于 2018-8-12 19:08:09

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

cubelVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
conde 发表于 2018-8-12 19:08
这里面不排除热电阻生产厂家的问题,很多年前拆过天长某厂家温度仪表,照理热电偶也好,热电阻也好,感温点 ...

5公分,插深10公分,这不是半数浪费了?

 

发表于 2018-8-13 07:45:26

回复

使用道具 举报

zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
也没非说插到底。有时套管故意深点,到时候哪个点精度高用那里。

 

发表于 2018-8-13 08:33:04

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wuhuaguo54321VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
通过争论以及讨论
学到很多
谢谢各位

 

发表于 2018-8-13 13:10:23

回复

使用道具 举报

段誉王语嫣VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大四  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
谢谢各位的言论,学到不少东西。

 

发表于 2018-8-14 08:46:54

回复

使用道具 举报

nmgsblVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川硕士  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
zhenlizhijian 发表于 2018-8-10 12:29
经过做实验,发现我们忽略了这个温度的名称,炉壁温度,也就是说他测量的是氧化炉的炉壁温度,套管是焊接在 ...

查清楚原因就好  

 

发表于 2018-8-15 11:39:37

回复

使用道具 举报

钟强XRFEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学2年  |  头衔:  【ZQ3316】
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
感谢分享,虽然没帮上忙,但是学到东西了,十分感谢

 

发表于 2018-8-17 14:58:49

回复

使用道具 举报

普度禅师VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP英国
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
应该用三线制来抵消误差

 

发表于 2018-8-29 17:12:15

回复

使用道具 举报

leily1982VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
几线的啊!温变在主控室那就是均是两线进入呗。看下温变设置调整了吗?热电偶改热电阻,量程范围是否一致,类型是否更改!!

 

发表于 2018-8-30 11:01:24

回复

使用道具 举报

孤独的僵尸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
考虑过问题是否出在二次仪表呢

 

发表于 2018-9-6 16:28:07

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.180520 second(s), 149 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197