海川化工论坛网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫描二维码登录本站

搜索
      输入主题tid号可快速跳转:
化工随手拍“爱上海川 爱上拍”比赛规则!
首届化工随手拍“爱上海川 爱上拍”比赛规则 为了提升APP 小视频,让更多的海友参与
中秋到,想你了……(欢迎吐槽你想说的话)
又是一年中秋节,想操劳的爸妈、忆教会知识的恩师、念学生时代的同桌、想念暗恋的他她
12345下一页
返回列表 发新帖
查看: 7539|回复: 40

[讨论帖] 我是谁 我在哪里 一 支热电阻的谜团

  [复制链接] |关注本帖

名气评分

发表于 2018-8-8 12:20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

微信一键登录,与400万海川化工人共分享

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 zhenlizhijian 于 2018-8-8 12:38 编辑

我是谁 我在哪里 一 支热电阻的谜团

这几天,北方天气就像洗桑拿一样,闷热无比,本来天气就整得人很不爽,谁知道,平静似水的日常工作节奏被一支热电阻给你打乱了。

公司某车间 氧化炉有温度n支,传感器均为K型热电偶,某日其中一支温度从正常220摄氏度降到了155摄氏度,经过检查,发现热电偶正常,温变坏了

《温变在现场,直接连接热电偶冷端》,更换温变后正常恢复显示220摄氏度左右,本来这单活应该就此结束,结果在每日下午的车间作业活动讨论会

上,主任得知温变所在环境温度在58摄氏度以后认为这是一个隐患,对温变不好,即使我们告知其温变使用环境温度在-40到85摄氏度之间也无济于

事,要求更换移动温变到室温环境使用,但是因为我们没有现成的补偿导线,所以这个方案放弃,改成将传感器更换为热电阻,温变移动到DCS机柜,

高潮来了,更换以后,热电阻 加温变后显示183摄氏度,比之前热电偶时低了40摄氏度左右,检测热电阻阻值,换算后大约175摄氏度左右,也就是说

实际少了40多度,随后更换热电阻n支 更换热电偶n支热电偶都正常,但是热电阻均不正常,这里所说不正常是指测量温度均为180摄氏度左右 热电

偶均为220摄氏度左右相差40摄氏度左右,将热电阻 和热电偶取下进行对比校验,实验室相差1摄氏度左右,没问题,但是装上就是差40摄氏度左右,

无解。。。。。。。。。。。。。全工段集体讨论也没想出问题所在,卡壳了。

实验室和现场唯一的差别就是冷端温度,现场冷端温度在58摄氏度左右,热电偶是在温变进行自动补偿,热电阻无需冷端补偿。 问题到底出在什么地

方?思考人生无果啊、、、在这里向兄弟姐妹们求教,你们有什么想法和判断?O(∩_∩)O谢谢
==============================================================

内容有点长有点乱,总结如下:同一个测温点,同一个温度套管,插入同样长度的铠装热电阻和铠装热电偶,传感器测量温度值不一样,热电阻比热电偶低40摄氏度左右
《热电偶冷端补偿已考虑并且计算加入》换过n多支热电阻和热电偶,均如此。现场冷端温度大概在58摄氏度左右。不管温变在现场还是在dcs机柜,也均如此。

 

评分

参与人数 6财富 +45 收起 理由
broken01 + 5 深入讨论
chensf123 + 10 发起议题
zhengpeichun + 5 发起议题
tiandiyixian + 10 发起值得借鉴的议题
sdwfsgyykai + 10 发起议题

查看全部评分

名气评分

发表于 2018-8-12 16:00:14 | 显示全部楼层
问题的原因找到就好
Snap1.jpg

 

发表于 2018-8-8 13:40:28 | 显示全部楼层
几线的

 

名气评分

发表于 2018-8-8 14:19:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 xxkhc 于 2018-8-8 14:32 编辑

从所述来看,是不是用原来温变的两根线来接热电阻至DCS机柜?如果是这样,则热电阻的接线法是两线制。还有就是原来接温变的线是跟24V供电有关联,是否原来的共地还存在?否则误差由此而产生。

 

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
zhengpeichun + 5 积极参与
955559 + 5 积极参与

查看全部评分

名气评分

发表于 2018-8-8 14:58:54 | 显示全部楼层
查一下热电阻到控制室的线(ABC是否正确)、温变设置、DCS组态,应该是一个小问题造成的。

 

点评

温变,肯定是两线制,没有ABC;温变组态应该不会有问题,DCS组态接收电流信号也不用重新组态,你说会不会是线接错了,呵呵,或者这个温度变送器就是热偶的  详情 回复 发表于 2018-8-10 08:17

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
zhengpeichun + 5 积极参与
955559 + 5 积极参与

查看全部评分

名气评分

发表于 2018-8-8 15:35:54 | 显示全部楼层
如果热电阻也是采用二线制的话,现场到总控有一定的距离,那么在总控这边的温度误差有几十度很正常。因此必须改成三线制来消除引线误差。

 

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
zhengpeichun + 5 积极参与
955559 + 5 积极参与

查看全部评分

名气评分

发表于 2018-8-8 15:59:14 | 显示全部楼层
个人建议,你插好热电阻后,等待温度稳定后,测量热电阻接线盒的接线端子,看温度如何,如果正常,感觉应该是你的温变不适合热电阻,或者温变设置不正确。电缆方面的问题,如果你用两芯电缆,应该电阻变大才对,即温度比实际的大,不是你说的这个现象,所以应该是温变的问题

 

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
zhengpeichun + 5 积极参与
955559 + 5 积极参与

查看全部评分

名气评分

 楼主| 发表于 2018-8-8 16:43:26 | 显示全部楼层
hxch150804 发表于 2018-08-08 15:59
个人建议,你插好热电阻后,等待温度稳定后,测量热电阻接线盒的
回复楼上各位兄弟,我说的差几十度是指直接测量电阻值换算温度和热电偶测量mv值加上冷端补偿换算温度值差40度左右,,,当然了,接上温变也是差。。。无奈啊

 

名气评分

发表于 2018-8-8 16:56:22 | 显示全部楼层
在现场单独测一下热电阻的绝缘电阻看看。

 

名气评分

发表于 2018-8-8 17:11:33 | 显示全部楼层
在生产实际中,由于热电偶的工作端(测量端)与冷端(参比端)离得很近,而且冷端又暴露在工作环境之中,因而容易受到周围工作环境温度波动的影响,所以冷 端温度难以保持恒定,造成测量不准。实际应用是用专用补偿导线,将热电偶的冷端延伸至温度较低和比较稳定的地方。

 

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
zhengpeichun + 5 积极参与
shrien + 5 深入讨论

查看全部评分

名气评分

发表于 2018-8-9 06:20:13 | 显示全部楼层
1、楼上兄弟们问你,热阻是几线制的,你也没有回答。2线就是不准,可以考虑3线或4线制热阻。
2、热阻和热偶得插深是否有差异???差5CM,就差很多的。

 

点评

这里和几线接法无关哪,上面所写可能字太多,看起来有点乱 1.温度差是指温度现场测量电阻值然后根据分度表进行换算得到的温度,,也就是电阻作为传感器的直接测量输出的电阻信号,测量点在现场。 2.热电偶550 热电  详情 回复 发表于 2018-8-9 11:47

评分

参与人数 2财富 +15 收起 理由
chensf123 + 10 积极参与
955559 + 5 积极参与

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们
关注我们
回到顶部

QQ客服:网站事务 点击这里给我发消息  广告宣传 点击这里给我发消息      

联系电话 0411-88254066 |  推广投放  188 40911640 |  展会合作  188 42804820 姜化宁 | 大讲堂  186 41873808 王瑞 

邮箱 service@hcbbs.com  (工作日09:00--17:00,其它时间可在线QQ客服咨询)

四百万海川人欢迎您的参与 化工技术交流人气社区,共同学习 共同提高!

GMT+8, 2018-9-25 00:10 , Processed in 4.029060 second(s), 82 queries , Redis On.

版权所有 海川网-海川化工论坛 Comsenz Inc. Discuz!-管理统计-技术统计-通知

海川技术研究院(山东)  15345331121 合作伙伴: 天化云  13821455241 

本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师
 
快速回复 返回顶部 返回列表