应急池能不能做到地面以上?

[复制链接]
15.1K |50
阅读字号:
简介--关键问题是要自流,要不然紧急情况下,停电了不能开泵怎么办,-登录查看全文

 

发表于 2018-6-12 22:49:28

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
智者明 + 5 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

简介--zxg6915 发表于 2018-6-10 19:29 应急防渗池是可以建在地下水位以上的,否则无法保证防渗问题的。加设一提升泵就是了。在应急时,曝气池一类 ... 这么个小池子建在地下水位以下都无法保证防渗问题?那么三峡大坝建在 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-6-13 08:27:15

回复

使用道具 举报

23
t熊豆豆楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--tingyuren 发表于 2018-6-12 17:44 没错!事故状态要考虑没电情况,也就必须是自流啊! 所以地上部分不符合工况要求,可以两米深,但可以做大 ... 是的!施工队参照总图方案就跑去施工了,不肯扩大面积也不肯挖深。 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-6-13 08:33:27

回复

使用道具 举报

24
t熊豆豆楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--战虾 发表于 2018-6-12 18:20 楼主,你首先搞明白应急池干啥用的,后面的问题你就不会问下去了 首先,我知道应急池是需要自流的,所以一般不会做到地面以上。 其次,请这位朋友仔细看下我后面的描述。现在的情况是, ...-登录查看全文

 

发表于 2018-6-13 08:36:58

点评

往上做没用的,消防验收时不会通过 还要被嘲笑 建议别的犄角旮旯增加一处  发表于 2018-6-13 11:20
回复

使用道具 举报

25
t熊豆豆楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--sdwfsgyykai 发表于 2018-6-12 18:58 建议施工队组织地下水位降水,就是在要开挖的基础周围打几口降水井,用水泵将地下水抽出,将地下水位降低后 ... 其实降水位一定是能做到的,说地下全是水在我看来不过是一个不愿 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-6-13 08:41:26

回复

使用道具 举报

26
t熊豆豆楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--LQ198619 发表于 2018-6-12 22:49 关键问题是要自流,要不然紧急情况下,停电了不能开泵怎么办, 支持你的观点。 配电把抽水泵搞成消防泵的做法了。。。 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-6-13 08:43:25

回复

使用道具 举报

简介--抠标准的字眼,宜设置地下。地上的方案也可行,但是地上1米的高度,配套的东西可就多了很多!-登录查看全文

 

发表于 2018-6-13 23:12:06

回复

使用道具 举报

简介--t熊豆豆 发表于 2018-6-8 08:34 我也想过共用的方案,打算把边上的一个石灰池(只知道这个石灰池是污水处理用的)充当上述流程中的集水坑 ... 污水应急池在水处理系统中的作用其实就是个“缓冲、储蓄”。建议还是把 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-6-14 11:13:09

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
lixich1968 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

29
ddfmyVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP贵州省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

回帖奖励 +2 财富值财富

简介--设在地面上就是自找麻烦!-登录查看全文

 

发表于 2018-6-18 17:53:56

回复

使用道具 举报

30
cjgj008VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川大学二年  |  头衔:  【安全技术 经理】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

回帖奖励 +2 财富值财富

简介--真的遇到过这种情况,但三米的池真的不算深,我觉得应该可以施工。之前遇到过5米以上的事故池,后来采用的就是楼主所说的方案,但方案存在以下问题: 1、至少要两台泵,能够实现一用一备。泵要采用防爆泵(防爆等级 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-6-20 10:08:31

回复

使用道具 举报

31
牛满山妖VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP四川省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

回帖奖励 +2 财富值财富

简介--30楼说的对,我们七米深的1500立方米的应急池都修得下来。 修成地上式的出力不讨好-登录查看全文

 

发表于 2018-6-20 13:32:02

回复

使用道具 举报

32
明天会更好_XKDR | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

回帖奖励 +2 财富值财富

简介--想办法降水位,建到地下-登录查看全文

 

发表于 2018-6-20 16:10:47

回复

使用道具 举报

回帖奖励 +2 财富值财富

简介--应急池必须在地下,是为了紧急情况下便于收集。地下有水采取其他措施!-登录查看全文

 

发表于 2018-6-21 16:11:32

回复

使用道具 举报

回帖奖励 +2 财富值财富

简介--再有水专业的队伍也可以处理的。集水坑的大小需要具体情况具体对待。有些事环保要求收集雨水,这个都有相关标准的,比如全年平均降水量和厂区的面积,综合计算出来的。 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-6-22 09:44:45

回复

使用道具 举报

35
hayesskyVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

回帖奖励 +2 财富值财富

简介--cjgj008 发表于 2018-6-20 10:08 真的遇到过这种情况,但三米的池真的不算深,我觉得应该可以施工。之前遇到过5米以上的事故池,后来采用的 ... 跟我们公司一个情况,专家评审的时候就提出这样的问题,除了需要安装 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-6-22 12:19:56

回复

使用道具 举报

36
hayesskyVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--建在地面上会非常麻烦,而且现在环保政策一直在变,说不定哪天换个专家过来就说你这个有问题,你还要改。地面的防渗要求更高,稍微有点漏就等着罚钱吧。发电机,应急电源的维护成本也很高。而且地面建筑也不是想建就 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-6-22 12:25:02

回复

使用道具 举报

37
暮烟木叶VIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP广东省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

回帖奖励 +2 财富值财富

简介--这种方案表面上可行,但会增加成本,并且可能通过不了专家评审,即使一时通过,后面复查也可能出问题。地下水问题好解决的,做不了的施工队只能说是菜,而且施工结束钱一拿,你的后面通不过检查的事跟他什么关系都没 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-6-22 15:11:19

回复

使用道具 举报

38
lqh2009VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP安徽省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

回帖奖励 +2 财富值财富

简介--现在环保安全部门都要求建在地下实现自流,美其名为无动力事故池。十年前我们单位是建在地上的,现在正整改重建。-登录查看全文

 

发表于 2018-6-23 15:23:47

回复

使用道具 举报

39
cyaimVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

回帖奖励 +2 财富值财富

简介--应急池,应急用的,停电了怎么办,这个是要考虑的问题。地下三米而已,海边边地下5米都不是事。-登录查看全文

 

发表于 2018-6-25 17:34:38

回复

使用道具 举报

40
caoxu1997VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

回帖奖励 +2 财富值财富

简介--单从理论讲,方案可行!   那么实际操作中,是不可行的,之所以叫应急池,是用来应急用的。如果你在收集池用泵提到你的应急池,那我问你如果在应急过程你的泵坏了,或者停电了,你怎么应急?   &nb ...-登录查看全文

 

发表于 2018-6-27 08:37:08

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.130507 second(s), 91 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197