关键问题是要自流,要不然紧急情况下,停电了不能开泵怎么办,

 

发表于 2018-6-12 22:49:28

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zxg6915 发表于 2018-6-10 19:29
应急防渗池是可以建在地下水位以上的,否则无法保证防渗问题的。加设一提升泵就是了。在应急时,曝气池一类 ...

这么个小池子建在地下水位以下都无法保证防渗问题?那么三峡大坝建在水下200米,那估计跟水帘洞一样泄漏了

 

发表于 2018-6-13 08:27:15

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

t熊豆豆楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置 
tingyuren 发表于 2018-6-12 17:44
没错!事故状态要考虑没电情况,也就必须是自流啊!
所以地上部分不符合工况要求,可以两米深,但可以做大 ...

是的!施工队参照总图方案就跑去施工了,不肯扩大面积也不肯挖深。。。

 

发表于 2018-6-13 08:33:27

回复

使用道具 举报

t熊豆豆楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置 
战虾 发表于 2018-6-12 18:20
楼主,你首先搞明白应急池干啥用的,后面的问题你就不会问下去了

首先,我知道应急池是需要自流的,所以一般不会做到地面以上。
其次,请这位朋友仔细看下我后面的描述。现在的情况是,奇葩施工队在图纸之前自行施工,且水池容积不满足应急池的要求,在沟通扩大面积及挖深后无果,因此才有了后面的这些讨论。

 

发表于 2018-6-13 08:36:58

点评

往上做没用的,消防验收时不会通过 还要被嘲笑 建议别的犄角旮旯增加一处  发表于 2018-6-13 11:20
回复

使用道具 举报

t熊豆豆楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置 
sdwfsgyykai 发表于 2018-6-12 18:58
建议施工队组织地下水位降水,就是在要开挖的基础周围打几口降水井,用水泵将地下水抽出,将地下水位降低后 ...

其实降水位一定是能做到的,说地下全是水在我看来不过是一个不愿意挖深水池的借口罢了,像大坝和桥的基础不都是打在水下还好好的。
不过没办法,领导和施工队关系好,下个命令得跟着这次施工的情况做。有苦说不出。。。

 

发表于 2018-6-13 08:41:26

回复

使用道具 举报

t熊豆豆楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置 
LQ198619 发表于 2018-6-12 22:49
关键问题是要自流,要不然紧急情况下,停电了不能开泵怎么办,

支持你的观点。
配电把抽水泵搞成消防泵的做法了。。。

 

发表于 2018-6-13 08:43:25

回复

使用道具 举报

抠标准的字眼,宜设置地下。地上的方案也可行,但是地上1米的高度,配套的东西可就多了很多!

 

发表于 2018-6-13 23:12:06

回复

使用道具 举报

t熊豆豆 发表于 2018-6-8 08:34
我也想过共用的方案,打算把边上的一个石灰池(只知道这个石灰池是污水处理用的)充当上述流程中的集水坑 ...

污水应急池在水处理系统中的作用其实就是个“缓冲、储蓄”。建议还是把原理方面的东西搞明白就好办了。
关注生产流程的“工作原理”。

 

发表于 2018-6-14 11:13:09

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ddfmyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
头衔:  TA暂未设置 

回帖奖励 +2 财富

设在地面上就是自找麻烦!

 

发表于 2018-6-18 17:53:56

回复

使用道具 举报

cjgj008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 

回帖奖励 +2 财富

真的遇到过这种情况,但三米的池真的不算深,我觉得应该可以施工。之前遇到过5米以上的事故池,后来采用的就是楼主所说的方案,但方案存在以下问题:
1、至少要两台泵,能够实现一用一备。泵要采用防爆泵(防爆等级由设计院确认)。
2、集水坑及水泵的流量是需要设计院计算与设计的,不是自已估计的。因为涉及的事故状态下的最大进水流量 。
3、泵电源要考虑双路供电或与接至应急电源。我们就吃过这个亏。因为验收时专家提出,水泵电源接到生产系统,在事故状态下如果生产电源没有了,应急池功能就没作用了。我们把整个泵电路改至我们的应急柴油机发电系统才算过关。花了很大的成本。
经过这次教训,我们后来设计的都是地下池,重力流,单一,稳定。个人建议还是以地下池为好。搞得越复杂,可靠性和稳定性越差。

 

发表于 2018-6-20 10:08:31

回复

使用道具 举报

牛满山妖VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
头衔:  TA暂未设置 

回帖奖励 +2 财富

30楼说的对,我们七米深的1500立方米的应急池都修得下来。
修成地上式的出力不讨好

 

发表于 2018-6-20 13:32:02

回复

使用道具 举报

明天会更好_XKDR | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 

回帖奖励 +2 财富

想办法降水位,建到地下

 

发表于 2018-6-20 16:10:47

回复

使用道具 举报

回帖奖励 +2 财富

应急池必须在地下,是为了紧急情况下便于收集。地下有水采取其他措施!

 

发表于 2018-6-21 16:11:32

回复

使用道具 举报

回帖奖励 +2 财富

再有水专业的队伍也可以处理的。集水坑的大小需要具体情况具体对待。有些事环保要求收集雨水,这个都有相关标准的,比如全年平均降水量和厂区的面积,综合计算出来的。

 

发表于 2018-6-22 09:44:45

回复

使用道具 举报

hayesskyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 

回帖奖励 +2 财富

cjgj008 发表于 2018-6-20 10:08
真的遇到过这种情况,但三米的池真的不算深,我觉得应该可以施工。之前遇到过5米以上的事故池,后来采用的 ...

跟我们公司一个情况,专家评审的时候就提出这样的问题,除了需要安装发电机以外,还需要我们向供电局再申请一条线路过来作为保障。后来我们老板一气之下,把厂区的路给挖了,做了个1000立方的应急事故池,上面再重新铺路。成本比建在地面上节省很多。

 

发表于 2018-6-22 12:19:56

回复

使用道具 举报

hayesskyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
建在地面上会非常麻烦,而且现在环保政策一直在变,说不定哪天换个专家过来就说你这个有问题,你还要改。地面的防渗要求更高,稍微有点漏就等着罚钱吧。发电机,应急电源的维护成本也很高。而且地面建筑也不是想建就建的,还要审批,麻烦到你怀疑人生的。真要搞地面的,建议你直接买个组合水箱,绝对比混凝土的便宜,维护成本还低。

 

发表于 2018-6-22 12:25:02

回复

使用道具 举报

暮烟木叶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
头衔:  TA暂未设置 

回帖奖励 +2 财富

这种方案表面上可行,但会增加成本,并且可能通过不了专家评审,即使一时通过,后面复查也可能出问题。地下水问题好解决的,做不了的施工队只能说是菜,而且施工结束钱一拿,你的后面通不过检查的事跟他什么关系都没有,还会反咬说是你们同意的。

 

发表于 2018-6-22 15:11:19

回复

使用道具 举报

lqh2009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
头衔:  TA暂未设置 

回帖奖励 +2 财富

现在环保安全部门都要求建在地下实现自流,美其名为无动力事故池。十年前我们单位是建在地上的,现在正整改重建。

 

发表于 2018-6-23 15:23:47

回复

使用道具 举报

cyaimVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置 

回帖奖励 +2 财富

应急池,应急用的,停电了怎么办,这个是要考虑的问题。地下三米而已,海边边地下5米都不是事。

 

发表于 2018-6-25 17:34:38

回复

使用道具 举报

caoxu1997VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
头衔:  TA暂未设置 

回帖奖励 +2 财富

单从理论讲,方案可行!

  那么实际操作中,是不可行的,之所以叫应急池,是用来应急用的。如果你在收集池用泵提到你的应急池,那我问你如果在应急过程你的泵坏了,或者停电了,你怎么应急?
     其次,你选的那个施工方,怎么说,估计是你们建设单位的要求太低,投资太少,降水是要成本的,我这里随便挖1米多久出水,该降水还得降水,否则留下隐患,再过几年,也许你跳槽也许你不在岗位,可能会危及后人...........

 

发表于 2018-6-27 08:37:08

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【海川学课】
积分

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

▲【推荐展示】 开通18840911640  
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-3-29 10:34

化海川流(hcbbs.com) @Discuz! X3 . 0.118615 second(s), 101 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197