[求助] 安全阀的型号写的是300lb.那么安全阀的出入口法兰也是300lb的吗

[复制链接]
7.5K |11
阅读字号:
菜鸟怎么办_AXGSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
进口安全阀的压力等级问题

 

发表于 2018-5-7 22:44:12

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
HSLJHZ + 5 发起议题
B0SS + 5 鼓励新会员发言

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 菜鸟怎么办_AXGS 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

菜鸟怎么办_AXGS楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
菜鸟求告知

 

发表于 2018-5-7 22:55:18

回复

使用道具 举报

sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
出入口法兰等级一般来讲都是不一样的
楼主没有将安全阀的具体型号写出来,不好分析
一般来讲,安全阀的主要参数就是设计压力、起跳压力、入口法兰规格等级、出口法兰规格等级。因出口连接火炬,压力等级较低

 

发表于 2018-5-8 08:01:37

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
梦幻100 + 8 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zjq1962 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
楼主的型号写得不清楚,美标安全阀300LB应该就是入口法兰的磅级代号

 

发表于 2018-5-8 08:12:33

点评

300lb是入口法兰压力,那出口呢,也是300lb吗  详情 回复 发表于 2018-5-8 11:07

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
梦幻100 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhongyouqiang1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
1.    安全阀公称压力:安全阀进口所能承受的最高工作压力。用PN表示,安全阀的公称压力应当按照相应标准,依据阀门材质、工作温度和整定压力进行选取。
2.安全阀整定压力也称开启压力:安全阀在运行条件下开始开启的预定压力,是在阀门进口处测量的表压力。在该压力下,在规定的运行条件下由介质压力产生的使阀门开启的力同使阀瓣保持在阀座上的力相互平衡。
2.1压力容器:根据GB150,起跳压力应取整定值值为1.05--1.1倍工作压力,
2.2蒸汽锅炉:p小于等于0.8MPa时  整定值(设一个安全阀时):工作压+0.03MPa
                   p在0.9--5.9MPa  整定值1.04工作压力
                 P>5.9MPa           整定值1.05工作压力
             P为安全阀整定压力
2.3压力管道:                   整定值 1.05—1.10倍正常最大工作压力
     3.安全阀回座压力:安全阀排放后其阀瓣重新与阀座接触,即开启高度变为零时的进口静压力。
4.密封试验压力:进行密封试验时的进口压力,在该压力下测量通过阀瓣与阀座密封面间的泄漏率。
5.安全阀工作压力即安全阀所在系统的操作压力。
     安全阀整定压力与工作压力有关,安全阀公称压力与工作压力也有直接关系,公称压力是常温时的指标,系统设计温度大于常温时,设计温度下材料许用应力比常温下降,安全阀的公称压力压力取值也相应增大。所以,安全阀制造时,订货方要提供安全阀公称压力和整定压力,制造厂选择相应的阀体材质及弹簧钢丝直径。

 

发表于 2018-5-8 09:57:23

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
蓝天 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

菜鸟怎么办_AXGS楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
zjq1962 发表于 2018-5-8 08:12
楼主的型号写得不清楚,美标安全阀300LB应该就是入口法兰的磅级代号

300lb是入口法兰压力,那出口呢,也是300lb吗

 

发表于 2018-5-8 11:07:37

点评

由于安全阀出口压力比较低,所以安全阀出口法兰的压力等级没有必要也是300LB,一般150LB磅级就可以了,出口法兰的公称直径与进行法兰也不一定是相同的。  详情 回复 发表于 2018-5-8 13:02
回复

使用道具 举报

zjq1962 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
菜鸟怎么办_AXGS 发表于 2018-5-8 11:07
300lb是入口法兰压力,那出口呢,也是300lb吗

由于安全阀出口压力比较低,所以安全阀出口法兰的压力等级没有必要也是300LB,一般150LB磅级就可以了,出口法兰的公称直径与进行法兰也不一定是相同的。

 

发表于 2018-5-8 13:02:56

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
蓝天 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

乐耕者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
有一个问题请教:一个丙烯球罐,安装了两个安全阀,每个安全阀进出口均安装手阀,以方便年检。正常情况下,一个安全阀运行,进出口两个手阀锁开。另一个安全阀备用,进出口阀门锁关。问题是:安全阀入口压力等级300lb,出口阀门的压力等级150lb。在锁关的情况下,如果入口和安全阀有微小的内漏,出口阀前就超压了。是否应该把安全阀出口法兰、出口阀门以及一段短管压力提高到300lb?

 

发表于 2018-9-19 11:41:40

点评

据我所知,设备上没有什么所谓备用安全阀的设计,正常运行时,设备上所有安全阀都要投用的,安全阀设置的个数只与泄压时介质的排量有关,跟压力无关,安全阀有前后手阀很正常,年检时,可以打报告,轮流短时间内切除  详情 回复 发表于 2018-9-22 14:14

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
蓝天 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

luo24320VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
从工艺角度来说,压力等级一般就是安全阀入口,因安全阀出口是泄放口,出口后的管线压力等级可以低于入口;从设备角度来说,一般出入口法兰的压力等级都是相同的,安全阀出口不应该再设置截断阀,安全阀起跳后就是要自动排放、泄压把介质排入其他容器或排放池内,以保证安全阀入口前的管道、设备安全的压力状态。

 

发表于 2018-9-21 15:00:32

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
蓝天 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

longziyun | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
乐耕者 发表于 2018-9-19 11:41
有一个问题请教:一个丙烯球罐,安装了两个安全阀,每个安全阀进出口均安装手阀,以方便年检。正常情况下, ...

据我所知,设备上没有什么所谓备用安全阀的设计,正常运行时,设备上所有安全阀都要投用的,安全阀设置的个数只与泄压时介质的排量有关,跟压力无关,安全阀有前后手阀很正常,年检时,可以打报告,轮流短时间内切除其中一台安全阀,拆下校验。不太明白锁关具体是什么意思,但后一句你说的对,一般的丙烯罐设计安全阀启跳压力已经大于2.0Mpa(150lb)了,所以罐体安全阀出入、口压力等级都应该设计使用PN5.0(300lb)等级的管道、管件、阀门和垫片。

 

发表于 2018-9-22 14:14:57

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
亚梅 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

乐耕者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
说的详细一点:
一个罐上安装了两个安全阀。按照设计,一个安全阀的释放量就满足要求。设计图纸上,一个投用,其上下游阀打开(锁开),另外一个不投用,上下游阀关闭(锁关)。当投用的一个安全阀要校验时,另外一个的上下游手阀改锁开(阀门打开),确保在安全阀检验时,罐上始终有一个安全阀在役,只是确保压力设备在运行的任何时候,安全阀都是有用的。
锁开和锁关,是工艺组织管理的一个措施。即阀门上加装锁具,保证阀门在一个安全的位置,阀门锁开时,没有钥匙无法关闭,反之阀门锁关时,没有钥匙无法开启。

 

发表于 2018-9-25 16:04:01

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
蓝天 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

阿蒙神VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
竟然有专用的氯气专用安全阀嘛??????

 

发表于 2018-10-4 14:30:29

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.192701 second(s), 71 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197