[控制系统] 储罐联锁规定规范谁了解,哪里有具体要求呢

[复制链接]
5.4K |8
zym19860920VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
1.球罐,需要设置高液位联锁,那么是否还需要设置低液位联锁,和压力联锁呢
2.拱顶罐,需要设置高低液位联锁吗
3,内浮顶,需要设置高低液位联锁吗
4.外浮顶,需要设置高低液位联锁吗
这里的联锁指的是联动切断阀关闭停止进出料,大家那里是怎么设置的,请高人指点,或者这方面有规定没有。

 

发表于 2018-2-12 08:52:28

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
fffsusan + 5 积极参与
budaoweng123 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 zym19860920 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

zym19860920楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
好吧,竟无高人解答。

 

发表于 2018-2-14 13:24:15

回复

使用道具 举报

SHT3184-2017石油化工罐区自动化系统设计规范
这个规范里面应该有

 

发表于 2018-2-14 15:09:29

评分

参与人数 3财富 +16 收起 理由
chensf123 + 6 积极参与
zym19860920 + 5 积极参与
fffsusan + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zym19860920楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
如楼上所说找到的相关说明。供大家分享

 

发表于 2018-2-17 08:09:42

1518826145(1).jpg

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
chensf123 + 5 积极参与
budaoweng123 + 3 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zym19860920楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
budaoweng123 发表于 2018-2-14 15:09
SHT3184-2017石油化工罐区自动化系统设计规范
这个规范里面应该有

多谢,的确如您说。

 

发表于 2018-2-17 08:10:23

回复

使用道具 举报

gaiyin47VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
应该是液位高、低报警,高高、低低联锁都要有。如果涉及可燃介质还要有正压压力报警,可燃气体报警;有毒介质还要有毒气体报警。。。
从安全角度出发考虑的进料不能进满了,抽料不能抽空了,空气不能进入罐内,介质不能漏出来。。。

 

发表于 2018-2-24 16:57:22

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
budaoweng123 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

gaiyin47VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
zym19860920 发表于 2018-2-26 08:05
正己烷压力储罐,液位需要设置低低联锁吗

- -!!!低低联锁和高高联锁肯定都需要的,不然抽空了或者充漫了都会出事。

 

发表于 2018-2-26 16:21:54

回复

使用道具 举报

zym19860920楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
如下图规范只规定了,高高液位联锁入口切断阀,并没有规定低低液位联锁。更别提压力联锁了,还是有点不太明白。

 

发表于 2018-2-27 16:19:15

压力储罐联锁设置

压力储罐联锁设置
回复

使用道具 举报

zym19860920楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
SH/T3184-2007上的规定压力储罐

 

发表于 2018-2-27 16:20:11

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.057863 second(s), 72 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197