[求助] 关于储运罐区内地上是否可以敷设电缆桥架?

[复制链接]
15.1K |16
阅读字号:
梅花飘香VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入千万工业人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
    有关储运罐区内是否可以敷设地上电缆桥架问题,一直都在争论。专家安全检查时提出将已建罐区内地上的电缆桥架移出防火堤外,防火堤内电缆采用埋地敷设至堤外在出地面上电缆桥架敷设(辽宁地区执行《 石油化工储存场所消防安全技术规范 》DB21/T1972-2012中12.2条)。先抛砖引玉,谁有罐区内电缆敷设经验,分享一下。

 

发表于 2017-11-22 11:38:03

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
hnan + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 梅花飘香 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

守望者星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)   
我这里要以的啊,没问题的。罐区内主要是信号线,你的电缆主要是用于什么?

 

发表于 2017-11-22 12:02:56

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
薄荷人生 + 5 积极参与
梅花飘香 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

我们的槽盒在罐区围堰(墙)外,里边用保护管架高敷设电缆。安监和消防未提出问题。

 

发表于 2017-11-22 12:23:58

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
薄荷人生 + 5 积极参与
梅花飘香 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

梅花飘香楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
守望者星星 发表于 2017-11-22 12:02
我这里要以的啊,没问题的。罐区内主要是信号线,你的电缆主要是用于什么?

主要是储罐上的信号电缆

 

发表于 2017-11-22 14:07:05

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
薄荷人生 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

梅花飘香楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
匆匆的过客 发表于 2017-11-22 12:23
我们的槽盒在罐区围堰(墙)外,里边用保护管架高敷设电缆。安监和消防未提出问题。

请问你的罐区在辽宁省内吗?

 

发表于 2017-11-22 14:09:57

回复

使用道具 举报

梅花飘香 发表于 2017-11-22 14:09
请问你的罐区在辽宁省内吗?

不是的

 

发表于 2017-11-22 14:10:32

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
梅花飘香 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

梅花飘香楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
是执行《石油库设计规范》GB 50074-2014吗?

 

发表于 2017-11-22 14:11:46

回复

使用道具 举报

守望者星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)   
梅花飘香 发表于 2017-11-22 14:07
主要是储罐上的信号电缆

那肯定没问题的。放心吧!除非你当地有要求,那就没办法了。

 

发表于 2017-11-23 11:08:01

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
hnan + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

plumtree_ZQIMVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
2012年国家安监总局发了一个文件《关于组织开展石油库安全专项检查的通知》(安监总厅管三[2012]57号),里面的“二、检查范围和重点内容:(二)重点内容:2、在建石油库:(5)电气、仪表系统是否按设计要求施工,是否采取措施提高了重要供电负荷的可靠性,油罐罐前控制阀门是否采用了高高液位自动联锁关闭措施和低低液位自动联锁停泵措施,进入罐区的动力电缆、控制电缆是否采用埋地敷设方式,是否安装了泄漏和火灾自动检测及报警系统,是否设置了工业电视监控系统。”自从出了这个文件,在安全设施设计审查的时候专家都会关注,所以目前我们做的设计罐区内的电缆全部都是埋地的

 

发表于 2017-11-23 11:33:05

评分

参与人数 3财富 +16 收起 理由
想飞-球球 + 1 同意你的观点
梅花飘香 + 10 积极参与
薄荷人生 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

mxd325VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

感谢分享!

 

发表于 2022-6-18 13:55:07

回复

使用道具 举报

mxd325VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   


感谢分享!

 

发表于 2022-6-26 09:03:42

回复

使用道具 举报

支持9楼说法,目前我们新厂建设也是按照埋地设计;只是建议地上部分使用耐火电缆而非阻燃电缆!(目前消防电缆有明确要求是耐火电缆)

 

发表于 2022-6-26 16:23:22

回复

使用道具 举报

我们罐区三级重大危险源里也排了电缆仪表线,地面上。防火隔离堤内。

 

发表于 2022-6-27 14:34:07

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.330550 second(s), 106 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197