[运维改造] 主讲技术专家“屈英琳”女士 换热器技术 一对一互动专贴

  [复制链接]
44.8K |77
阅读字号:
屈英琳楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
技术专家(荣誉)  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
关于散热器,我真的不是很清楚,没有接触过

 

发表于 2017-12-19 13:56:53

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
亚梅 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

屈英琳楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
技术专家(荣誉)  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
关于散热器,我真的不是很清楚,没有接触过

 

发表于 2017-12-19 13:56:57

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
亚梅 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

mech_zhouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川初二  |  头衔:  【化工,煤化工方向】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
屈老师,昨天您直播的高通量换热管,您说用在小温差沸腾、介质张力小的、干净的场合,那么轻烃场合应该是比较合适,不知您是否做过这一块?

 

发表于 2018-1-19 10:17:39

点评

这个做过很多,高通量管主要是用在轻烃的场合  详情 回复 发表于 2018-1-19 14:38

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
泡沫_ZPTK + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

屈英琳楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
技术专家(荣誉)  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
mech_zhou 发表于 2018-1-19 10:17
屈老师,昨天您直播的高通量换热管,您说用在小温差沸腾、介质张力小的、干净的场合,那么轻烃场合应该是比 ...

这个做过很多,高通量管主要是用在轻烃的场合

 

发表于 2018-1-19 14:38:31

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
泡沫_ZPTK + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xiezhongxuVIP会员 VIP会员 化海川流 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
屈老师,我想请教您个问题,我们公司有四台蒸汽发生器换热管采用的是抛光管,这会不会影响蒸汽发生的效果,会不会造成气泡过大导致管子振动?

 

发表于 2018-1-19 18:11:20

点评

管外抛光吗?蒸汽发生器为什么要抛光呀  详情 回复 发表于 2018-8-7 09:18

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
泡沫_ZPTK + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xiezhongxuVIP会员 VIP会员 化海川流 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
屈老师您能不能把您的课件分享下,谢谢

 

发表于 2018-1-19 18:13:19

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
亚梅 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

小小鱼儿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
屈老师,您好!高温高压的气体是否不宜走壳程?那么是多高压力和温度呢?现有一个换热器:一侧气体温度:480℃降低至380℃,另一侧温度为250℃升高至360℃,两侧均为气体。还有另外一个换热器:需用冷却水将气体从200℃降低至40℃,压力3.5MPa。那么这两个换热器如何选择管程和壳程?非常感谢

 

发表于 2018-1-23 09:56:28

点评

两侧同为气体时从以下几个方面考虑: 1、压降,比如压降要求小的,就是尽量走管程 2、污垢,脏的走管程 3、流量,主要考虑振动 4、压力,考虑设备成本 根据不同的工艺要求,多算同种方案,最终择优  详情 回复 发表于 2018-8-7 09:56
两侧同为气体时从以下几个方面考虑: 1、压降,比如压降要求小的,就是尽量走管程 2、污垢,脏的走管程 3、流量,主要考虑振动 4、压力,考虑设备成本 根据不同的工艺要求,多算同种方案,最终择优  详情 回复 发表于 2018-8-7 09:55

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
泡沫_ZPTK + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yangyong1021VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
屈老师:
您好,请教你一个关于板翅式换热器的问题:我们目前使用的一台板翅式换热器的设计温度参数为:热端180 106/95℃,冷端180 23/43;实际运行过程中相关温度参数为:热端100/60 ,冷端18/81 。现在问题就是冷端出口的温度为何如此高?目前操作压力仅冷端入口的压力小于设计压力及时KpaG,但是也不至于与设计相差如此之大。往老师帮忙提供下解决思路。

 

发表于 2018-1-28 19:58:43

QQ图片20180128195926.png

点评

非常抱歉,我对板翅式换热器计算不了解  详情 回复 发表于 2018-8-7 09:46

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
泡沫_ZPTK + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

Destiny、_JZPAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
屈老师,您好,我想请教一个HTRI的问题,壳侧过热水蒸气冷凝,管侧循环水,就是电厂常用的高低压加热器。
HTRI设计时,壳侧的物料是应该选择资料库中的水,还是自己输入相应的物性参数(在初始界面已经输入有相变1-0)
我发现类似的加热器通常都是交叉流,而不是简单的顺流或者逆流,在这种情况下,手算的△t,应该怎么计算呢?

 

发表于 2018-6-8 14:06:59

点评

如果用HTRI计算,选物性库中的水就可以了,如果手算采用分段计算法,然后再用加权法,首先先算出过热段的热负荷和温差,再算出冷凝段,如果有过冷再算出过冷段,再计算出总的热负何,之后,△t=Q总/(Q过热/△t过热+Q  详情 回复 发表于 2018-8-7 09:41

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
泡沫_ZPTK + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhoujing198369VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
大师有HTRI的资料么,想了解下。

 

发表于 2018-7-24 11:02:48

回复

使用道具 举报

12548VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
最近在做蒸汽冷凝器和填料函式换热器的模型,网上资料太少了,我想问这个蒸汽冷凝器是不是列管式的。

 

发表于 2018-7-30 09:10:08

点评

哪个?,一般蒸汽冷凝器管壳式的居多,填料函式换热器属于管壳式换热器  详情 回复 发表于 2018-8-7 09:12

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
泡沫_ZPTK + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

屈英琳楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
技术专家(荣誉)  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
HTRI 资料是有一些,但是不允许公开,没办法分享给您

 

发表于 2018-8-7 09:10:46

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
泡沫_ZPTK + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

屈英琳楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
技术专家(荣誉)  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
12548 发表于 2018-7-30 09:10
最近在做蒸汽冷凝器和填料函式换热器的模型,网上资料太少了,我想问这个蒸汽冷凝器是不是列管式的。

哪个?,一般蒸汽冷凝器管壳式的居多,填料函式换热器属于管壳式换热器

 

发表于 2018-8-7 09:12:40

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
泡沫_ZPTK + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

屈英琳楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
技术专家(荣誉)  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
xiezhongxu 发表于 2018-1-19 18:11
屈老师,我想请教您个问题,我们公司有四台蒸汽发生器换热管采用的是抛光管,这会不会影响蒸汽发生的效果, ...

管外抛光吗?蒸汽发生器为什么要抛光呀

 

发表于 2018-8-7 09:18:21

点评

因为老板觉得抛光管好,拦也拦不住  详情 回复 发表于 2018-8-8 08:10

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
泡沫_ZPTK + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

屈英琳楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
技术专家(荣誉)  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
Destiny、_JZPA 发表于 2018-6-8 14:06
屈老师,您好,我想请教一个HTRI的问题,壳侧过热水蒸气冷凝,管侧循环水,就是电厂常用的高低压加热器。
H ...

如果用HTRI计算,选物性库中的水就可以了,如果手算采用分段计算法,然后再用加权法,首先先算出过热段的热负荷和温差,再算出冷凝段,如果有过冷再算出过冷段,再计算出总的热负何,之后,△t=Q总/(Q过热/△t过热+Q冷凝/△t冷凝+Q过冷/△t冷),参考GB/T151,考虑一下温差修正

 

发表于 2018-8-7 09:41:18

点评

这是个简易算法,我一般就这样算,供您参考  详情 回复 发表于 2018-8-7 09:42

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
泡沫_ZPTK + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

屈英琳楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
技术专家(荣誉)  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
屈英琳 发表于 2018-8-7 09:41
如果用HTRI计算,选物性库中的水就可以了,如果手算采用分段计算法,然后再用加权法,首先先算出过热段的 ...

这是个简易算法,我一般就这样算,供您参考

 

发表于 2018-8-7 09:42:42

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
泡沫_ZPTK + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

屈英琳楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
技术专家(荣誉)  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
yangyong1021 发表于 2018-1-28 19:58
屈老师:
您好,请教你一个关于板翅式换热器的问题:我们目前使用的一台板翅式换热器的设计温度参数为:热 ...

非常抱歉,我对板翅式换热器计算不了解

 

发表于 2018-8-7 09:46:43

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
泡沫_ZPTK + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

屈英琳楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
技术专家(荣誉)  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
小小鱼儿 发表于 2018-1-23 09:56
屈老师,您好!高温高压的气体是否不宜走壳程?那么是多高压力和温度呢?现有一个换热器:一侧气体温度:48 ...

两侧同为气体时从以下几个方面考虑:
1、压降,比如压降要求小的,就是尽量走管程
2、污垢,脏的走管程
3、流量,主要考虑振动
4、压力,考虑设备成本
根据不同的工艺要求,多算同种方案,最终择优

 

发表于 2018-8-7 09:55:41

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
泡沫_ZPTK + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

屈英琳楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
技术专家(荣誉)  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
小小鱼儿 发表于 2018-1-23 09:56
屈老师,您好!高温高压的气体是否不宜走壳程?那么是多高压力和温度呢?现有一个换热器:一侧气体温度:48 ...

两侧同为气体时从以下几个方面考虑:
1、压降,比如压降要求小的,就是尽量走管程
2、污垢,脏的走管程
3、流量,主要考虑振动
4、压力,考虑设备成本
根据不同的工艺要求,多算同种方案,最终择优

 

发表于 2018-8-7 09:56:08

回复

使用道具 举报

xiezhongxuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
屈英琳 发表于 2018-8-7 09:18
管外抛光吗?蒸汽发生器为什么要抛光呀

因为老板觉得抛光管好,拦也拦不住

 

发表于 2018-8-8 08:10:22

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
泡沫_ZPTK + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.425293 second(s), 181 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197