有个卧式油罐高2.8m,使用科隆雷达液位在收付油时,液位到0.7m,液位就突变,时而大,时而小,待液位过了0.7m后,液位显示正常,不知有哪位能够解决。

 

 

 

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
tiandiyixian + 3 积极参与

查看全部评分

发表于 2017-9-13 16:17:52 | 显示全部楼层
是普通雷达还是导波雷达?安装简图附上一张最好了,有助于分析原因。

 

发表于 2017-9-13 16:27:08 | 显示全部楼层
恭喜咧 ~~~

哥解决不了挖,

哥是来看雷达雷疯子,看疯子咋闹腾的 。。。



 

发表于 2017-9-13 16:31:46 | 显示全部楼层
干扰导致的波动,很常见。建议做抑制看看效果

 

发表于 2017-9-13 20:38:54 | 显示全部楼层
0.7米处有管线进出口。双金属、热偶套管、盘管、搅拌机或者管壁形状不规则等等金属物,使雷达波产生多重折射,造成液位不准,可以做个空频谱看看,即在0.7米处做个空频谱,把此处的频谱滤掉,在观察效果。

 

发表于 2017-9-13 22:07:01 | 显示全部楼层
换或增加其他液位计是根本之法

 

发表于 2017-9-14 15:32:01 | 显示全部楼层
接触式雷达液位计还是非接触式的?

 

发表于 2017-9-14 16:25:55 | 显示全部楼层
是雷达还是超声波,或者导播雷达

 

 楼主| 发表于 2017-9-15 06:59:19 | 显示全部楼层
1、导览式雷达液位计,2、在0.7m处无异物的,3、与相同油罐使用同一型号导览式雷达液位计,没有类似问题

 

发表于 2017-9-18 17:07:56 | 显示全部楼层
2.8米量程的油罐可以考虑换成磁致伸缩液位计

 