最近在做乙炔站设计时遇到一个争议很大的问题,乙炔可燃气体探测器安装高度应该按照比空气轻设计还是按比空气重来设计。基本老的设计师都直接告诉我乙炔可燃气体按比空气轻来设计,所有乙炔站也都是把探头安装在释放源上方。
可是又有人认为应该装在下方,依据是根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014第3.3.1条的条文解释,0.8~1.2之间的气体或蒸汽,如一氧化碳、乙烯、甲醇、乙炔等,在工程设计中视为相对密度比空气重的物质,明确说到了乙炔视为相对密度比空气重的物质。在《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493-2009第6.1.1的条文解释,相对气体密度大于0.97kg/m3(标准状态下)的即认为比空气重。从前面附录A中可以查到乙炔蒸汽密度为1.16kg/m3,也是应该按比空气重来算。

这样我就很纳闷,不知道应该按哪个来走,困惑了好久,希望大家能帮我解答一下,小弟在此感激不尽!

 

发表于 2017-6-30 16:13:54

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
RSchufaqi + 5 鼓励新会员发言

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 wy12123434 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

tiandiyixianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
比空气轻的安装高度为0.5m--2m;比空气重的安装高度为:0.3m--0.6m;如果你分不清楚比空气重还是轻,那你就取他们的交集0.5m--0.6m。

 

发表于 2017-7-1 07:19:17

评分

参与人数 2财富 +7 收起 理由
1111111 + 5 好厉害
RSchufaqi + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wy12123434楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
tiandiyixian 发表于 2017-7-1 07:19
比空气轻的安装高度为0.5m--2m;比空气重的安装高度为:0.3m--0.6m;如果你分不清楚比空气重还是轻,那你就 ...

额  首先感谢您的回答,现在确实是分不清按比空气轻还是重来设置,因为规范对于轻重写的 有点模糊,不知道是不是按照相对密度0.8来界定比空气轻还是重。还有您说的交集,比空气轻是高于释放源0.5m~2m,比空气重是地坪上方0.3m~0.6m,他们好像并没有交集啊?

 

发表于 2017-7-2 13:45:14

回复

使用道具 举报

wy12123434楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
1111111 发表于 2017-7-2 15:24
不就是报个井么,那玩意又不是测得多准,,,高点低点,有那么严重么? 。。。。


做设计的,根据规范严谨一点有什么问题么?你家破表都是用胶布粘到鼻子上的么?

 

发表于 2017-7-2 17:52:00

回复

使用道具 举报

citicmccVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川硕士  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
执行规范,有据可查。

 

发表于 2017-7-2 21:25:55

回复

使用道具 举报

wy12123434楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
citicmcc 发表于 2017-7-2 21:25
执行规范,有据可查。

万分感谢!

 

发表于 2017-7-13 22:12:46

回复

使用道具 举报

wy12123434楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
citicmcc 发表于 2017-7-2 21:25
执行规范,有据可查。

万分感谢!

 

发表于 2017-7-13 22:12:52

回复

使用道具 举报

xi_yiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
乙炔是按照比空气重考虑的,应距地面或地坪0.3~0.6m安装,就你说的规范条文解释里已经明确说明了,另外,有文献资料上解释因为与空气比重差不多的气体从释放源释放后,形成的团壮云雾往往都是往地坪下部走的

 

发表于 2017-7-28 15:05:54

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.176955 second(s), 79 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197