我厂一水箱当放水时压力波动非常大(就是类似于抽水马桶那样的装置),进水管前端的压力表都已经被打坏了好几块,想问问哪位高手知道原因和解决的办法,不胜感激!

 

发表于 2017-6-20 15:14:54

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
442159460 + 10 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 hezyw45 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

lightemplar123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
加缓冲装置,阻尼器,表选用充缓冲液的如硅油

 

发表于 2017-6-20 15:57:01

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
442159460 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zdl1966 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
是的 ,加缓冲装置,表选用充缓冲液硅油的那种。

 

发表于 2017-6-20 16:06:46

回复

使用道具 举报

加缓冲罐

 

发表于 2017-6-20 16:12:36

回复

使用道具 举报

B0SSVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【机械大区负责人】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
换一个大量程的压力表

 

发表于 2017-6-20 16:32:46

回复

使用道具 举报

jcicwhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
加阻尼器

 

发表于 2017-6-21 07:51:58

回复

使用道具 举报

heiyingtingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP哈萨克斯坦
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
一般的机械压力表都有硅油吧,如果是表里针敲坏了,不知数显的会不会好点。

 

发表于 2017-6-21 10:59:54

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
442159460 + 10 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

dqkwbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 dqkwb 于 2017-6-21 11:14 编辑

使用带油的防震压力表,还有可以可以考虑加阻尼器。还可以压力表手阀适当限量也可减少震动。

 

发表于 2017-6-21 11:12:34

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
442159460 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

A.J☆_/aiqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
加缓冲装置,压力表换成耐震压力表

 

发表于 2017-6-21 11:21:47

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
442159460 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

生涯现役VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
抗震压力表,或是真空压力表

 

发表于 2017-6-21 13:08:34

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
442159460 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

逍遥公子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
那你需要在放水口管线上安装一个稳流器,就是稳压作用。使水压力变平缓,或则也可以采用变径的方法起到缓解作用。

 

发表于 2017-6-21 14:00:40

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
442159460 + 10 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

如果不涉及安全,可以在放水时关闭压力表根部阀~~感觉在这里换成耐震压力表,或是加阻尼器,作用不是很大~~一、不是外部振动;二、你们的压力脉冲时间应该很长~~

 

发表于 2017-6-21 14:30:53

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
442159460 + 10 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

选择不锈钢耐震压力表,量程选择1/3~1/2量程。延长表管,最好用铜制仪表管。工艺上最好发个图一类的片子,看看能否从源头入手,制定解决方案。

 

发表于 2017-6-21 14:32:22

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
442159460 + 10 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

海123天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
加缓冲装置,表选用充缓冲液硅油的那种.或加稳压装备。

 

发表于 2017-6-21 15:04:51

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
442159460 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wuchangjianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
如果你的这种工况不改变的话,只能更换大量程的表了。

 

发表于 2017-6-22 08:09:25

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
442159460 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.190004 second(s), 136 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197