一、事故概况 2010年07月05日15时30分左右,位于某经济技术开发区的一条中压蒸汽管道,在暖管后开启支管阀门时发生爆炸,导致主管道(φ377)与支管道(φ219)联通处的一只三通被爆破撕裂,支管道及阀门被抛在一边,地面冲刷坑有一米多深,管道旁的绿化带亦被掀起的部分泥土覆盖,成土黄色,幸此次事故未造成人员伤亡。
二、事故调查了解与原因分析 1、该事故管道设计压力P=2.0 MPa、设计温度t=350℃,于2007年11月安装竣工,同年12月通过检验验收并投入运行,后因后继用户用汽量不足,运行8个月后停用。 2、查阅供热单位供热运行记录,该事故管道段曾于2010年3月27日至4月15日向支线供过汽(试运行,该支管未进行水压试验,100%无损检测)。事故发生时供热单位内的出口供热参数:P=2.08MPa、t=351℃,略为超压但不至于引起爆炸。 3.对事故三通失效部件的检查与取样分析情况 3.1焊缝外观质量 破坏部位的三通外观焊缝质量良好,内部有局部未焊透现象,本次事故的起爆点为三通肩部上面的热影响区,因此此未焊透不是爆破的原因。 3.2断口分析 对三通撕裂的断口宏观检查,其断面呈塑性断口的特性,三通爆破后未产生碎片,仍为一块整体,材料的塑性性能良好。 3.3化学成分与机械性能 委托有资质的检验机构对失效三通进行取样分析,结果符合产品标准要求。 3.4硬度和厚度
委托有资质的检验机构对失效三通起爆点肩部进行硬度和厚度检验,取样点数据符合产品标准要求。 综合分析表明三通质量符合标准质量要求。 4.事故管道沿线检查情况 发生事故的管道是某经济技术开发区的一条主要公用管道,为便于沿线企业的检修,不影响其他用户的生产,或者便于处置紧急情况,沿途设置了一些中间阀门,平时这些阀门应该处于常开状态。由于向支线供汽时,后面没有用户,本次启用时中间阀门2处于关闭状态。通过沿线检查发现:
4.1在中间阀门2处于关闭状态时,前段管道(长度约68m)未设置疏水装置。 4.2从爆破点可以看到,中间阀门1不能完全关闭,有漏气现象。在后段没有用户使用的情况下,蒸汽逐渐冷却为水无法排放。 4.3 2#疏水装置的旁通阀及二次阀处于关闭状态。 综合上述分析,造成此次管道爆炸事故的主要原因是:在中间阀门2处于关闭时,由于在前段未装设相应的疏水装置,导致启动供汽暖管及停汽后主管道中存在着大量凝结水无法排放,在开启支管道阀门时,管道内形成水锤,导致压力瞬间增高而引起管道爆炸。 三、启示 1、严格执行有关法规,特别是停用时间超过2年的,启用时需进行检验,对一些改变用途的阀门,要认真检查,消除隐患。 2、蒸汽管道运行前必须打开启动疏水装置,缓慢暖管送汽。 3、大管径长距离蒸汽管道设计要有可靠数量的启动疏水装置。 4、特种设备的操作需持证上岗,控制运行参数,严禁超压运行,严格按操作规程进行。
|