目前手上有个项目,是晒盐场现场数据采集工作,海水浓度测量始终找不到合适的设备,有没有业内的人士给推荐一下。
首先,海水浓度测量,主要测量盐分,以氯化钠为主,但是有大量其他杂质存在,无法排除。
其次,现场水位测量,现场水池及导流明渠的水位也要测,渠道底部非硬化面,静压可能会被淤泥埋掉,非接触式还要做支架,有没有合适的产品,类似于传统水中立的标尺那个样子的,既能现场查看,又带远传信号。

目前这两种设备始终定不下来,请各位达人给予专业建议,谢谢!


 

发表于 2017-4-24 19:19:20

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
zxb1990 + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 keviniwg 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

浓密度液位啥的,来找猪哥哥我么  。。。。。。

 

发表于 2017-4-25 10:55:15

回复

使用道具 举报

keviniwg楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
1111111 发表于 2017-4-25 10:55
浓密度液位啥的,来找猪哥哥我么  。。。。。。

请大侠支招。

 

发表于 2017-4-25 11:10:28

回复

使用道具 举报

zhongxuhengtaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
这个楼主就有点过了,你就算在水里立个标尺,不也得把标尺固定下吗?不固定一刮风不也得倒吗?非接触式的做个支架这个应该很简单啊,拿角钢焊个延伸支架就行,实在不行,楼主试过投入式液位计吗?至于浓度计,这个确实帮不上

 

发表于 2017-4-25 16:29:13

回复

使用道具 举报



看看哥的这个贴,总会有一款适合您吧?http://bbs.hcbbs.com/thread-1768527-1-1.html


俺们村的密度计,还支持密度液位的联测撒~~~~~



 

发表于 2017-4-25 16:51:00

回复

使用道具 举报

keviniwg楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
zhongxuhengtai 发表于 2017-4-25 16:29
这个楼主就有点过了,你就算在水里立个标尺,不也得把标尺固定下吗?不固定一刮风不也得倒吗?非接触式的做 ...

帅哥,投入式不就是静压式么,现场导流明渠的底部和两侧就是泥土,没有水泥建筑,如果立支架同样要自己做基础。。。

 

发表于 2017-4-26 07:58:14

回复

使用道具 举报

keviniwg楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
1111111 发表于 2017-4-25 16:51
看看哥的这个贴,总会有一款适合您吧?http://bbs.hcbbs.com/thread-1768527-1-1.html

猪哥给我推荐一款不就行了,另外,比重计有么?业主说通过比重来换算实现难度更低。

 

发表于 2017-4-26 08:00:20

回复

使用道具 举报

zhongxuhengtaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
keviniwg 发表于 2017-4-26 07:58
帅哥,投入式不就是静压式么,现场导流明渠的底部和两侧就是泥土,没有水泥建筑,如果立支架同样要自己做 ...

那如果什么都不做,指望辅助仪表来做工作,那么够呛,我想不出有什么仪表可以不做支架不做固定就可以测量的,任何仪表的准确测量都是建立在一定的准备工作基础上的

 

发表于 2017-4-26 09:05:39

回复

使用道具 举报

zhongxuhengtaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
keviniwg 发表于 2017-4-26 07:58
帅哥,投入式不就是静压式么,现场导流明渠的底部和两侧就是泥土,没有水泥建筑,如果立支架同样要自己做 ...

还有一个,不是较真哈,楼主,就事论事,投入式属于静压的一种,但是不代表静压式就只有投入式一种类型

 

发表于 2017-4-26 09:36:38

回复

使用道具 举报

ssln123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
本帖最后由 ssln123 于 2017-4-26 13:17 编辑

浓度测量这个不熟悉,液位测量这个非接触式最理想了,支架还是要做的。没有水泥建筑,能不能考虑岸上做好足够重的水泥墩,在水泥墩上立上足够的防腐的钢管或者PVC管,再在这跟管上做支架,然后水泥墩再放到水里?

 

发表于 2017-4-26 13:15:41

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
zxb1990 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

keviniwg 发表于 2017-4-26 08:00
猪哥给我推荐一款不就行了,另外,比重计有么?业主说通过比重来换算实现难度更低。




单单知道是明渠,条件还不够挖,
还得知道:
1、明渠内海水的正常工作液位,最高会有几米
2、明渠内海水的正常工作液位,最低会有几米
3、明渠内的水流速度,大致是多少?  (单位 :米/秒)


知道了这三点呢,才好考虑,那款最适合你用挖





 

发表于 2017-4-26 22:55:34

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
zxb1990 + 3 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报


所谓比重计,就是密度计也 。。。“比重”这个词,物理学已经不用它有好多年喽。。。估计国标计量术语里,早就把这个词,开除了吧?



 

发表于 2017-4-26 22:59:10

回复

使用道具 举报

keviniwg 发表于 2017-4-26 07:58
帅哥,投入式不就是静压式么,现场导流明渠的底部和两侧就是泥土,没有水泥建筑,如果立支架同样要自己做 ...




1、砌砖头焊管子那些事,本不归自动化管么,,,你不想操那个心挣那份钱呢,就让业主去弄么
   你画个草图就得,,或者俺代劳画一哈
   

2、给密度计、液位计,焊个安装支架啥的,太简单喽~~~~~别怕

 

发表于 2017-4-26 23:04:46

回复

使用道具 举报

liuqe001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
请查站内短信,在线盐度计

 

发表于 2017-5-8 14:39:32

回复

使用道具 举报

keviniwg楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
1111111 发表于 2017-4-26 23:04
1、砌砖头焊管子那些事,本不归自动化管么,,,你不想操那个心挣那份钱呢,就让业主去弄么
    ...

你心太大,现在在出方案,还没投标,东西能多做就多做,给业主后期砍价留下空间,这样他们才会HAPPY。

 

发表于 2017-5-9 17:13:51

回复

使用道具 举报

sampanliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
本帖最后由 zxb1990 于 2017-5-30 23:03 编辑

可以使用在线折光仪来做,我们有海水浓度和折射率的换算表。使用浸入式在线折光仪,带4-20ma模拟电流输出,当然你那个场所如果液位在不断变化的话,我觉得可以做一个浮漂装置,仪器固定在浮漂装置上,无论液位高低都能保证检测部位始终接触到样品。欢迎私信探讨。

 

发表于 2017-5-28 18:27:31

回复

使用道具 举报

zxb1990VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川硕士  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
技术版块禁止电话联系,外链接网址,如有需要可站内私信

 

发表于 2017-5-30 23:04:31

回复

使用道具 举报

本帖最后由 1111111 于 2017-11-27 23:55 编辑
keviniwg 发表于 2017-5-9 17:13
你心太大,现在在出方案,还没投标,东西能多做就多做,给业主后期砍价留下空间,这样他们才会HAPPY。
夏去喽冬天来 。。。。你的项目,有进展木有?

1、小液位沟渠流槽插入式密度计_.gif

2、大液位矿浆搅拌罐池投入式密度计_.gif

冬天来喽
哥哼哼着猪鼻
想念
春暖花开


 

发表于 2017-11-27 23:54:06

回复

使用道具 举报

实物图
投入式脱硫密度计_450.gif

现场图
图2_SC65密度计在石膏泵房.jpg
图3_SC65密度计在石膏泵房.jpg
图4_SC65密度计在石膏泵房.jpg

 

发表于 2017-11-28 00:00:29

回复

使用道具 举报

幸福╰︶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
根据实际情况决定选型,表的类型很多,看您定,如果静压会被埋,就用非接触式的,非接触的(雷达,脉冲,射频导纳等)

 

发表于 2017-11-29 14:46:17

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.075012 second(s), 111 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197