QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

用户名登录

用户名,密码登录

搜索
江苏新志成

[求助] 螺杆式制冷压缩机油滤压差大报警停机?

[复制链接]
4.4K |8
阅读字号:
hechuan兵VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
设备商:武汉新世界制冷设备工程有限公司

型号:双机双级螺杆式制冷压缩机组,W-SFLG25ⅢT220/16Ⅲ132
油滤压差=排气压力-油压,油滤压差0.18Mpa报警,0.20Mpa机组自停,
描述:近期油压波动大,比如同一天油滤压差上午-0.01Mpa,下午就0.16Mpa,油粗/油精滤芯在1月20号全部更换,同时机组加了340Kg润滑油(油储罐当上下视镜都能看见油位),但是现在视镜都看不见油了,并且机组最近未出现明显的漏油现象。维保人员解释油跑蒸发器里面去了,导致油位过低,造成油压波动大,目前开高压机监护运行。
请问:1、是什么情况造成这种现象,跟操作有没有较大关系?
      2、蒸发器旁边配了一台除油换热器有什么作用,是不是回油用的?
      3、如何解决现在的情况?
附图:

 

发表于 2017-3-4 16:57:31

记录

记录

机组面板

机组面板
IMG_20170304_161156.jpg

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
南岳无山 + 8 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 hechuan兵 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

samhrcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

跑油了,冷冻油被冷媒带走了。我们这的离心冷水机也出了这问题。

我收集了一篇描述以及处理此故障的文章希望有帮助;但是我们机器的经销商并没采用这种方式收油,而是直接放油,从蒸发器里一下放出5桶油。蒸发器里头半满了。




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
      在调试冷水机组的过程中,经常遇到机组发生跑油现象,发生此故障的机组大部分是使用了满液式蒸发器,这里把一些实践经验和一些看法拿出来和大家一起探讨一下。


  目前市场上有很多机组都是按照以下思路构造:冷冻油与制冷剂混合,利用油分离器将机组冷冻油与制冷剂分离,再使制冷剂经过满液式蒸发器回到压缩机。这种机型制冷效果好,推广度较大,但是其运行中存在一个问题,那就是容易“跑油”,即当冷却水温偏低时,排气过热度不高,从而油与制冷剂分离不完全,混合物进入热交换器后导致机组低压偏低,更有甚者会导致膨胀阀堵塞造成机组无法启动。


  故障现象如下:


  1、油分离器里面看不到任何油的踪影,此刻油并没有在冷凝器内汇集,而是通过了膨胀阀进入到蒸发器内,油会粘到蒸发器换热铜管上面,使蒸发器的蒸发效果不好,造成蒸发器内压力偏低,同时使压缩机的吸气过热度很低乃至直接将制冷剂液体吸入,和时压缩机排温很低,油与制冷剂依然无法分离,如此的恶性循环会使所有的油都汇集在蒸发器内,压缩机因为供油不足发出巨大噪音,甚至机组油分离器油位报警而停机。



  2、油分离器里面看不到任何油的踪影,所有的油都随着排气来到了冷凝器内,如果水温持续偏低,那所有的油都会汇集到冷凝器内,并使膨胀阀发生油堵,蒸发器内由于供液量不足,压力开始降低,一直到低压报警停机。


   以上就是所谓的跑油现象。其主要原因就是因为冷冻水温度偏低,排气温度低。 本人在开机过程中遇到此类问题的解决方法如下:

  1、 当发现油分内油位在降低时,马上将机组调到手动控制模式,限制压缩机负荷,例如将其能量限制在50%上。


  2、 使冷凝压力提高


  3、 将机组的低压报警值和低压停机值降低到允许范围内,尽量保证机组能处于运行状态


  4、 如果此时油位依然很低,而且蒸发器内压力也很低的话,就要考虑到是不是油都跑到蒸发器内了。从蒸发器视液镜内看看是不是有大量白色泡沫在翻滚,如果有,说明油都在蒸发器内,反之则有可能在冷凝器内。


  5、 有了以上几个步骤,经过半个小时左右,冷却水的温度和排气温度应该会升高至正常,下面开始收油:


  A:油在蒸发器内。此时密切注意冷冻水的温度,可以先适当减小其流量,让出水水温降低,然后迅速增大流量,使蒸发器出水温度迅速升高,这时的水温会超过制冷剂的饱和温度很多,从而使制冷剂剧烈沸腾,冷冻油便会随着翻滚的制冷剂泡沫被吸如压缩机,这时排温应该会下降一些,但是也应该远超过了油与制冷剂的分离温度,从而将油带回油分离器并使它们分离。反复几次,油就会全部收回到油分离器内。这里注意每次调节水量的时间间隔,最好是每次调节后使排气温度回升到调节前最佳。


  B:油在冷凝器内。这时不需要太注意水温,只要机组能正常运行就不会有很大的问题。此时应该将膨胀阀逐渐开启至最大(开启过程不亦过快,防止供液量太大损伤蒸发器内铜管),等待几分钟,直到机组高低压平衡,这时可以从蒸发器的视液镜内看到大量白色泡沫,这就是油已经从冷凝器内进入到了蒸发器内。只要重复A 步骤,油就会很快的收回来了


 

发表于 2017-3-5 15:30:11

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
442159460 + 10 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hechuan兵楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
一楼的,首先感谢你的分享。我刚刚咨询了厂家的售后:我们的机组没有设置蒸发器油回收系统,如果要回收蒸发器里的油,需要将氟利昂全部收回来,才能进行油回收。这个说实话是不现实的,我们系统里面至少有8T左右氟利昂,氟贮液器容积不够大,根本不可能短时间收回来。
还有我想问问机组配套的除油换热器有什么作用?(不好意思我没有除油换热器的结构图)

 

发表于 2017-3-6 11:15:00

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
442159460 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

懂点点电VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
什么工况呀?吸气温度一百多度?然后排温48度,怎么做到的呢?表示不理解,螺杆机跑油和运行工况,循环水温度,冷凝温度有很大关系,不知道你这是什么制冷剂?排气温度低,油分离不好,油中含有制冷剂所以导致油压波动

 

发表于 2017-3-9 12:57:04

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
442159460 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hechuan兵楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
氟利昂制冷剂,循环水温度25度左右。

 

发表于 2017-3-10 23:09:21

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
442159460 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ZHAIYONGGANG200VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
原因有两个:一:油分离器滤芯坏了,或者是滤芯密封胶垫坏了,处理方法隔离油分,收氟,更换。
                    二:开车时油温低:加载过快跑油。处理方法:有油压情况下,低负荷运行慢慢收油。

 

发表于 2017-3-20 00:17:34

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
442159460 + 10 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

冰室光VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
蒸发器应该有根去机头的回油管路吧?不可能不设置的

 

发表于 2017-5-19 16:32:24

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
442159460 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

火舞冰峰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
冷却水温偏低时,排气过热度不高,从而油与制冷剂分离不完全,混合物进入热交换器。

 

发表于 2017-6-23 11:28:25

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
442159460 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

kevinsongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
1.油温过低,分离不好
2.油分离器滤芯需更换了
3.检查排气压力和喷油压力哪个波动大导致排油压差波动大,查传感器有无故障

 

发表于 2017-6-23 11:43:50

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
蓝天 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.247347 second(s), 101 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197