[讨论] 科隆MFC300F质量流量计,无显示问题?

[复制链接]
7.5K |13
jyl931441523VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
科隆MFC300F去罐区质量流量计,工艺介质成品丙烯,投产后有正常显示过,之后调节阀调节后就没有显示了,判断气液两相流导致,领导让改。我们处理的办法是将调节阀全开,人为调节流量计后的手阀,手阀开度在10%左右,流量计才有了显示。保持手阀阀位,可以在70%~100%范围内调节阀调节。造成这种问题的是   1.因为调节阀的位置设计错了导致介质气液共存?2.流量计选型问题?

 

发表于 2017-1-17 12:54:08

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
dennyshen2549 + 3 积极参与

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 jyl931441523 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

jyl931441523楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

125459mtqawh9mhqio2hee.jpg
125459qfvnyr4mfr2fcdwf.jpg
125500phmkhbbl6b7bbris.jpg
125500odto3d64uoutpezs.jpg
125500d5yda55ueapa7eos.jpg

 

发表于 2017-1-17 12:55:00

回复

使用道具 举报

hfrsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
流量计选大了,或者说工艺参数提的不准。

 

发表于 2017-1-17 13:33:37

回复

使用道具 举报

jcicwhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
质量流量计安装在调节阀前,防止调节阀动作后出现气液两相引起流量表工作不正常。

 

发表于 2017-1-17 13:35:28

回复

使用道具 举报

轻盈的雪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
可能涉及到阀门和仪表量程匹配的问题,最好对比下阀门和流量计的设计流量

 

发表于 2017-1-17 13:53:06

回复

使用道具 举报

Mr.Bond灬VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
流量计在控制阀前还是阀后?

 

发表于 2017-1-17 15:30:39

回复

使用道具 举报

jyl931441523楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
回复

使用道具 举报

jyl931441523楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
jcicwht 发表于 2017-1-17 13:35
质量流量计安装在调节阀前,防止调节阀动作后出现气液两相引起流量表工作不正常。

应该是设计问题

 

发表于 2017-1-18 21:45:12

回复

使用道具 举报

й奔狼жVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
背压不足造成介质在流量计处气液两相,你把手阀关到10%就是增加了流量计处的压力,这是工艺设计问题,无论仪表阀门怎么选怎么装都没法提高工艺管道的压力。

 

发表于 2017-1-22 08:50:26

回复

使用道具 举报

紫日VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
看看有没有设置小流量切除,如果有,就可能是流量计选大了,流量不够低于切除点导致。如果没有设置就是流量计有故障了,因为即便是气液两象,只会测量不准,也不该没有流量。最好问下厂家。

 

发表于 2017-1-22 16:15:02

回复

使用道具 举报

紫日VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
质量流量计灵敏度精度很高,准不准是一码事,只要有点流量怎么也会漂一点数值出来。有时候管道振动、前端压力波动,有点气体还会造成流量计漂动呢

 

发表于 2017-1-22 16:17:48

回复

使用道具 举报

lslshrVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
质量流量计选型很重要的一个因素是压降。

 

发表于 2017-3-21 15:59:37

回复

使用道具 举报

没想法VIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
应该是液体没满管,导致不能测量吧?你开开空管检测试下。

 

发表于 2017-3-22 10:33:39

回复

使用道具 举报

srdouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
我看你调节阀有手轮控制(有副线阀更好),直接用手轮调流量或是副线阀调节流量,假如还调不出来,那设计问题偏大了,看你现场设备都是进口设备,不至于是设备本身问题啊

 

发表于 2017-3-22 16:48:17

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.095705 second(s), 109 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197