1、接地线与接地体连接部位(螺栓紧固连接)在室外或腐蚀性环境生锈了怎么办?涂抹导电膏有效吗?2、接地体都是镀锌的,在地下埋地的部分需要做防腐吗?防腐会影响其导电性吗?

 

发表于 2017-1-9 20:05:33

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
wangxinhua77020 + 10 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 灰色轨迹01 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

ylb913VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
不太理解,现场这个不生锈的不太多见,但我们每年三四月份在雷雨季节到来之前都要检测,以前是自己测,下载一般都是委托外面的公司。

 

发表于 2017-1-9 20:21:48

点评

主要是螺栓连接的部位生锈了,会不会影响导电性,增加接地电阻?  详情 回复 发表于 2017-1-9 20:50

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
灰色轨迹01 + 5 积极参与

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

灰色轨迹01楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高三  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
ylb913 发表于 2017-1-9 20:21
不太理解,现场这个不生锈的不太多见,但我们每年三四月份在雷雨季节到来之前都要检测,以前是自己测,下载 ...

主要是螺栓连接的部位生锈了,会不会影响导电性,增加接地电阻?

 

发表于 2017-1-9 20:50:19

点评

螺栓连接的生锈后一定会影响导电性的,这也是为什么有防爆需要的管道法兰要跨接的理由。一般都是采取焊接的形式。 以前见过埋设接地体的,都没有做防腐,不仅不防腐,还撒上很多盐,那时候也没有问为什么。防腐了肯  详情 回复 发表于 2017-1-9 22:31
回复

使用道具 举报

ds66616VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
 【V号:AH8100639】  已绑手机  
灰色轨迹01 发表于 2017-1-9 20:50
主要是螺栓连接的部位生锈了,会不会影响导电性,增加接地电阻?

螺栓连接的生锈后一定会影响导电性的,这也是为什么有防爆需要的管道法兰要跨接的理由。一般都是采取焊接的形式。
以前见过埋设接地体的,都没有做防腐,不仅不防腐,还撒上很多盐,那时候也没有问为什么。防腐了肯定会影响导电性,涂料或者其他树脂什么的防腐后,防腐层基本上都属于不导电的了

 

发表于 2017-1-9 22:31:17

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
灰色轨迹01 + 5 同意你的观点
wangxinhua77020 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalidIPAddress
海川大一  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
我们的螺栓换成了不锈钢的。

 

发表于 2017-1-10 06:06:14

评分

参与人数 2财富 +5 收起 理由
灰色轨迹01 + 3 积极参与
wangxinhua77020 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wangxinhua77020VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川大四  |  头衔:  【海川热心参与者】
已绑手机  
可以利用螺栓连接;但是必须采取防松动螺栓或者加弹簧垫片.

 

发表于 2017-1-10 06:59:08

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
灰色轨迹01 + 5 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

洪雨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
地下部份不用作防锈处理,只要测量接地电阻在合理范围即可,如果不符合要求只能重新制作接地极连接扁铁。

 

发表于 2017-1-10 08:00:15

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
灰色轨迹01 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ntzxnxhxxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置 
查规范,地下扁铁是不可以做防腐的,会影响效果,螺栓还是换不锈钢的好,因为锈蚀回影响接触效果

 

发表于 2017-1-10 08:27:07

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
灰色轨迹01 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

mmwan01 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川初二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
重新补焊一点,在焊接处刷防腐漆,埋在地下的要刷沥青漆的

 

发表于 2017-1-10 14:46:26

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
灰色轨迹01 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

阿炳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初三  |  头衔:  TA暂未设置 
接地极与扁铁焊接部分做防腐,连接部分做防腐处理。地下埋的部分不能做防腐处理会影响,如果生锈的话应定期检测接地阻值,超过规范的话就重新挖出来做吧。

 

发表于 2017-1-10 14:52:33

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
灰色轨迹01 + 5 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zdl1966 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
已绑手机  
防雷带、支架、避雷针等焊接处做好防腐。,接地线浇筑在混凝土里面的就不必要用镀锌材料了,镀锌的目的是防腐,但直接埋在土壤里的就必须用镀锌材料了。

 

发表于 2017-1-10 18:29:23

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
灰色轨迹01 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机

18840911640 041188254066

QQ

3153267246


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.224238 second(s), 132 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197