[讨论] 汽提塔顶温度,回流量,回流罐液位。

[复制链接]
2.3K |12
小妞牛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
汽提塔顶温度没有控制点,回流罐液位与回流量串级控制合理吗?

 

发表于 2017-1-2 09:36:53

评分

参与人数 3财富 +16 收起 理由
wlf1234 + 6 发起议题
103388716 + 5 发起议题
chengkang + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 小妞牛 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

冰镇收音机VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
精馏塔不可以因为要控制灵敏板温度,汽提塔的话这种操作可行

 

发表于 2017-1-2 10:13:05

评分

参与人数 2财富 +15 收起 理由
103388716 + 5 积极参与
chengkang + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

冰镇收音机 发表于 2017-1-2 10:13
精馏塔不可以因为要控制灵敏板温度,汽提塔的话这种操作可行

没什么不合理的,只要能控制就可行,有时候有些操作不要太死板,要有创新

 

发表于 2017-1-2 11:41:43

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
chengkang + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

花野菜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
我感觉确实需要改变,不能死板。我这边一个精馏塔,设计时塔低可以带轻组分,最后要求一点都不带,玩了好长时间达到了,导致低温从100左右升到115左右,过段时间,感觉重组分排掉太浪费了,又从塔盘上接了个侧线,要求轻组分不带,只采C4组分。最后也达到了。塔是脱丙烷塔。所以有些操作还是需要尝试的。

 

发表于 2017-1-2 12:03:26

评分

参与人数 2财富 +15 收起 理由
chengkang + 10 深入讨论
103388716 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

冰镇收音机VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
本帖最后由 冰镇收音机 于 2017-1-2 13:37 编辑



 

发表于 2017-1-2 13:30:37

回复

使用道具 举报

冰镇收音机VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
本帖最后由 冰镇收音机 于 2017-1-2 13:37 编辑


 

发表于 2017-1-2 13:31:10

回复

使用道具 举报

wjf630914VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
不合理

 

发表于 2017-1-2 13:39:18

回复

使用道具 举报

TUICEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
如果预加氢汽提塔只是脱H2S,后面跟着有座拔头塔,那么汽提塔可以用液面控制回流。如果是脱硫与拔头二合一塔,那么不合适。

 

发表于 2017-1-2 14:03:33

评分

参与人数 2财富 +15 收起 理由
chengkang + 10 深入讨论
103388716 + 5 鼓励新会员发言

查看全部评分

回复

使用道具 举报

小妞牛楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
赞同8#看法,后面有分馏塔。汽提塔也采用全回流模式,轻组分也不至于浪费。

 

发表于 2017-1-2 15:22:53

评分

参与人数 2财富 +13 收起 理由
chengkang + 10 深入讨论
103388716 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xiaoyao5188VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
一般塔顶温度和回流串级,回流罐液位和采出串级

 

发表于 2017-1-3 00:15:07

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
103388716 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

只要能起到控制效果,生产稳定就合理!

 

发表于 2017-1-3 04:33:16

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
103388716 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

0jeff0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
为什么不可以呢?只要保证安全,质量条件下,不用任何条件才理想呢!

 

发表于 2017-1-24 13:21:53

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
103388716 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

qwl_qrcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
依据设计而定,全回流设计的汽提塔可以液位串回流量,不过感觉回流量还是要有一个限制的,回流量太小或太大塔的汽液相负荷不合理,容易干板或者液泛的。没有灵敏板温度,顶温应该有的,也可以作为操作依据。

 

发表于 2017-1-24 22:16:04

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
103388716 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.220489 second(s), 101 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197