[仪表类] 电磁阀联锁问题

[复制链接]
13.8K |47
|关注本帖
阅读字号:

服务化工人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
欢迎讨论:
      1、某项目,一个带电磁阀的联锁调节阀,当电磁阀激磁时,调节阀可以控制;失电时,调节阀联锁。在开车时,由于1R2继电器失电,工艺要求调节阀能控制。仪表人员用短接线短接P1和W1两端子;开车正常后(1R2继电器已经得电),如果仪表人员直接拆除短接线,这样操作是可行还是会产生什么后果?
             1.png

 

发表于 2024-3-11 08:31:13

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 zhoudingshengs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

sjecVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP加拿大Bell
海川硕士  |  头衔:  TA暂未设置 
如果直接拆除短接线,可能会导致调节阀失去控制信号,进而影响工艺流程。应该先确保1R2继电器可靠得电,然后按正常程序移除短接线,确保调节阀可以正常接收到控制信号并工作。
.

 

发表于 2024-3-11 08:44:29

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

仅供参考:

 

发表于 2024-3-11 12:15:08

1.gif
回复

使用道具 举报

仅供参考:

 

发表于 2024-3-11 15:46:29

2.gif
回复

使用道具 举报

仅供参考:

 

发表于 2024-3-11 15:59:32

3.gif
回复

使用道具 举报


仅供参考:

 

发表于 2024-3-12 11:55:17

4.gif
回复

使用道具 举报

zhdsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川高二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
联锁调节阀动作。因为现场接通按钮是断开的,1R1继电器还是失电。

 

发表于 2024-3-12 15:59:42

回复

使用道具 举报

供参考:

 

发表于 2024-3-15 08:34:02

5.gif
回复

使用道具 举报


供参考:

 

发表于 2024-3-15 09:01:03

6.gif
回复

使用道具 举报

fengxiaosa | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  



首先要搞清连锁条件不满足的原因才能确定后面的操作;
如果确实是因为启动以及刚启动时工艺不能满足连锁条件,则可以在启动时摘除连锁(直接给电磁阀送电),并在启动后尽快恢复连锁。这一操作过程最好改为自动进行,并给出状态指示。


 

发表于 2024-3-15 16:50:04

回复

使用道具 举报

liu530014416VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
1.仪表能通过短接P1和W1两端子能使电磁阀得电,说明联锁结果继电器动作的是湿触点,拆除短接线前,确认联锁已恢复正常,控制湿触点的继电器要得电,确认后,拆除短接线无问题。
2.DCS控制的电磁阀,都是直接或安全栅供电,你这个控制触点,用的控制系统是PLC?
3.一般解除联锁使电磁阀得电,通过短接,这种方法不常用。

 

发表于 2024-3-15 21:52:55

回复

使用道具 举报

49205455 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川初一  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
我觉得没啥大问题。1R2已经得电。那么1R1就是闭合了。1R1闭合了和短接线没区别,拆了也不会有啥反应。拆之前只需要检查一下1R1是不是吸合了。

 

发表于 2024-3-16 09:35:45

点评

最好还是在DCS中先模拟一个信号后再拆除短接线,因为拆线的时候也回由于接线松动造成异常。  详情 回复 发表于 2024-5-24 09:44
回复

使用道具 举报

Super-88VIP会员 VIP会员 来自手机版 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学5年  |  头衔:  【仪表领域从业者】
已绑手机  
zhds 发表于 2024-3-12 15:59
联锁调节阀动作。因为现场接通按钮是断开的,1R1继电器还是失电。

同意。

 

发表于 2024-3-19 16:54:14

回复

使用道具 举报

Super-88VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学5年  |  头衔:  【仪表领域从业者】
已绑手机  
如果为了联锁阀不动作,现场接通按钮必须按一下。

 

发表于 2024-3-22 14:05:31

回复

使用道具 举报

供参考:各类电磁阀结构及工作原理详解。

 

发表于 2024-3-26 11:28:45

各类电磁阀结构及工作原理详解.docx

2.38 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 财富 -5

需虚拟分: 40财富  [记录]  [预览]  

.

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机

18840911640 041188254066

QQ

3153267246


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.226711 second(s), 106 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197