海川化工论坛【化海川流】

用户名账户登录  

用户名密码方式登录

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌  

 品牌 

[讨论] 防爆电气设备问题

[复制链接]
2K |3
|关注本帖
阅读字号:

服务化工人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 zhoudingshengs 于 2023-12-12 12:40 编辑

请大家积极讨论:
1、在非危险区域,一般都选用普通的电气设备。但若在非危险区域内有装有爆炸性物质的容器,此时选择电气设备时不需装防爆电气设备,这种做法对否?

2、有乙烯、焦炉煤气场所属于ⅡB类环境,可选择ⅡA类防爆电气设备使用,这种做法对否?

3、建筑物内的设备、管道、构架等主要金属物,应就近接至防直击雷接地装置或电气设备的保护接地装置上,可不另设接地装置,这种做法对否?

 

发表于 2023-12-12 12:33:46

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 zhoudingshengs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

zhoudsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
1、正确。
2、错误。
3、正确。

 

发表于 2023-12-12 15:19:25

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

goodluckoo1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
ⅡB类环境只能选ⅡB、ⅡC类设备

 

发表于 2024-2-22 16:16:48

回复

使用道具 举报

rujimmyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
1、具体问题具体分析,如果装有的爆炸性物质不属于甲乙类,可以不考虑防爆措施,如果是甲乙类的爆炸性物料,则需考虑防爆措施。
2、错误,IIB类爆炸危险区域,只能采用IIB类或IIC类防爆设备
3、错误,不能和放直接雷的接地装置连接,应和外部防直击雷的设施保证一定的距离,可以接到防感应雷接地装置。

 

发表于 3 小时前

[发帖际遇]: rujimmy 发主题时在路边捡到 2 财富,偷偷放进了口袋. 幸运榜 / 衰神榜
回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机

18840911640 041188254066

QQ

3153267246


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.066022 second(s), 70 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197