[求助] 测量元件直接接入PLC柜内特殊模块好,还是接入变送器后再进PLC柜?

[复制链接]
2.5K |15
阅读字号:
心有猛虎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
经常在采购仪表时碰到,是买热电阻/热电偶,还是买一体温度变送器的纠结。到底是测量元件直接接入PLC柜内特殊模块好,还是接入变送器后再进PLC柜好啊?
本人外行,麻烦大家给与说明两种方式的区别。

我先说下我的的理解是:
一体变送器过来的是4-20ma电流信号,是不是会测量误差小些?
模块测量的是物理信号,是电压值好像,路途远了,会受沿程补偿导线的电阻影响?
还就是变送器的只要接到端子上,端子个头比模块小得多,节省柜内空间?

还一个就是我的热电偶的冷端补偿不太理解。在我看来,冷端接点被补偿导线引入柜内,但是柜内温度可能会随着气温变化的啊,怎么能保证仪表测量的准确性呢?
在价格方面,我的理解是模块价格比变送器便宜多,采用一体变送,造价会贵不少。

不知道以上我的理解是否正确,麻烦大家给与指正。




 

发表于 2019-7-30 10:42:44

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
qy576100527 + 4 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 心有猛虎 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

wowwz1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
热电阻用三线制或四线制可以补充线缆的阻值误差,
热偶用补偿导线引至柜内,柜内的安全栅或者模块均有测温元件对柜内温度变化进行补偿,不许考虑柜内的温度波动,
但是补偿导线较贵,如果现场温度不是过于恶劣,可以在现场安装就地温变器,节省补偿导线的费用:D
暂时想起这么多,

 

发表于 2019-7-30 16:36:06

回复

使用道具 举报

心有猛虎敢咬人,心有肥猪吃大肉



就地加温变模块做远传,或者购买一体化温变。
参考哥写的这个帖。
https://bbs.hcbbs.com/thread-1977228-1-1.html



 

发表于 2019-7-30 12:29:29

回复

使用道具 举报

温变模块不值钱,

便宜的几十块,,,太贵的是哄瓜怂宰人呢

 

发表于 2019-7-30 12:31:52

回复

使用道具 举报

心有猛虎楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
1111111 发表于 2019-7-30 12:29
心有猛虎敢咬人,心有肥猪吃大肉

谢谢捧场,帖子我看了,讲下我的理解。我在应用中很少会选三线制,要不就是2线制,要不就是4线制。纯感觉,拍脑袋。
还有就是你在帖中讲了加现场变送器是趋势,但是原因就一条沿程测量误差会增大。我之前买的艾默生的质量流量计,他有分体的也有不分体的,具体好坏不懂,反正精度写的一样。
最关键的我本帖子提的问题您这边没给解释清楚啊。我的理解是否正确以及热电偶的补偿问题?

 

发表于 2019-7-30 15:07:01

点评

1、你要是单问热电偶呢, 那我就单讲热电偶,不讲旁啥。 2、单讲热电偶信号就地放大处理呢, 温补,它就在温变模块的电路板上撒! 在就地做温补,才叫真的补。 扯老远扯到上位机去  详情 回复 发表于 2019-7-30 18:36
回复

使用道具 举报

测量元件直接接入PLC柜内比较好,现场环境潮湿、振动、腐蚀等,维护困难。

 

发表于 2019-7-30 15:58:35

回复

使用道具 举报

不是仪表专业的,有点对牛弹琴。

最好现在度娘身上学习一下。

 

发表于 2019-7-30 16:19:19

回复

使用道具 举报

心有猛虎 发表于 2019-7-30 15:07
谢谢捧场,帖子我看了,讲下我的理解。我在应用中很少会选三线制,要不就是2线制,要不就是4线制。纯感觉 ...

1、你要是单问热电偶呢,
      那我就单讲热电偶,不讲旁啥。

2、单讲热电偶信号就地放大处理呢,
      温补,它就在温变模块的电路板上撒!
      在就地做温补,才叫真的补。
      扯老远扯到上位机去温补,那叫扯蛋!
      那是胡几把苗的 —— 胡 球 补。
      
3、这回讲明白木有外?...........

      想弄得更明白,去看哥写的另一个帖。      

https://bbs.hcbbs.com/thread-1635307-1-1.html



 

发表于 2019-7-30 18:36:17

回复

使用道具 举报

心有猛虎楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 心有猛虎 于 2019-7-31 15:27 编辑
wowwz1 发表于 2019-7-30 16:36
热电阻用三线制或四线制可以补充线缆的阻值误差,

 

发表于 2019-7-31 15:24:47

回复

使用道具 举报

心有猛虎楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
城墙西北角 发表于 2019-7-30 16:19
不是仪表专业的,有点对牛弹琴。

最好现在度娘身上学习一下。

现有理解就是百度学习结果,给一个非专业的能讲通,才提现咱理解透彻么

 

发表于 2019-7-31 15:25:57

回复

使用道具 举报

心有猛虎楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
1111111 发表于 2019-7-30 18:36
1、你要是单问热电偶呢,
      那我就单讲热电偶,不讲旁啥。

看了大致明白,就是温度模块那里还有一个测温点,可以测出冷端温度。
不过我又有问题了,不是说温度模块很便宜么,那这个测温的应该不怎样吧。
那我如果花大价钱买了个1000多的热电偶,再配个几十的模块,是不是就傻吊了?

 

发表于 2019-7-31 15:42:06

点评

呵呵呵, 你买的热偶贵呀,那是偶丝材料贵也,不是热偶的技术牛逼多值钱。。。讲技术的话,焊个偶丝封个管,就是个简单劳动,怕也只值几十块吧。 拉屎不一定要蹲马桶。 温补不一定要测温。 测温做温补  详情 回复 发表于 2019-7-31 17:15
回复

使用道具 举报

心有猛虎 发表于 2019-7-31 15:25
现有理解就是百度学习结果,给一个非专业的能讲通,才提现咱理解透彻么

在我发帖前,我特意在百度上查看了,热电偶、热电阻百度上都写的很清楚,热阻、热偶测量原理,如何选用,选用什么形式的测量元件,应用场合等。所以说功课没做好,就是想来这里偷懒叫别人再教你!!这不是学习的方法!

 

发表于 2019-7-31 15:49:08

回复

使用道具 举报

心有猛虎 发表于 2019-7-31 15:42
看了大致明白,就是温度模块那里还有一个测温点,可以测出冷端温度。
不过我又有问题了,不是说温度模块 ...

呵呵呵,

你买的热偶贵呀,那是偶丝材料贵也,不是热偶的技术牛逼多值钱。。。讲技术的话,焊个偶丝封个管,就是个简单劳动,怕也只值几十块吧。


拉屎不一定要蹲马桶。
温补不一定要测温。
测温做温补,那也算笨人笨招喽。
利用别的电学机理,别的功能元件,花很少的钱,也是能把温补做好的。

艺高人实诚,卖几十元的温变模块,也不乏无印良品。
有鉴别能力,淘到宝不难。


不放心呀,去买二百三几百贵点的撒。。。不怕花钱,买到好东西,又有何难。



 

发表于 2019-7-31 17:15:47

回复

使用道具 举报

心有猛虎楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
城墙西北角 发表于 2019-7-31 15:49
在我发帖前,我特意在百度上查看了,热电偶、热电阻百度上都写的很清楚,热阻、热偶测量原理,如何选用, ...

多说无益,你看了我的提问了么?我问的两个问题,一个是精度问题,这个没有猪哥给的链接,是不好确认关键词的,看百科都是讲空话套话,讲不到点子上的。第二个问题是热电偶的冷端温度怎么测,你看热电偶百科里哪里提到模块里有个测温组件了?
大家是来交流的,不是来装大尾巴狼的。

 

发表于 2019-8-1 10:29:34

回复

使用道具 举报

这个呢总要考虑成本问题,如果现场进控制柜不远,则可以省去变送器直接进卡件,如果线过长,对线的要求高,成本就上去了 ,还不如用变送器

 

发表于 2019-8-3 09:24:57

回复

使用道具 举报

冰雪凝霜 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
现在现场用的,绝大多数也都是用变送器吧

 

发表于 2019-8-4 10:24:18

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.131832 second(s), 89 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197