QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

用户名登录

用户名,密码登录

搜索
龙峰钛镍
打印 上一主题 下一主题

[讨论] PID图中连锁关系的画法

[复制链接]
18.8K |28
阅读字号:
跳转到指定楼层
1
yunxiaohanyueVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP上海市
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
简介--1.图1是发送罐PID,当罐内压力达到高报警值时,充气阀门需要关闭,也就是图中我圈红线的压力变送器PT-5040-1和阀门KV5040-1E存在连锁关系,本图表示方法是分别将这两个仪表(或阀门)后都接一个菱形框,菱形框内室逻辑连锁系统编号(个人认为框内应该分两行,上面为字母I,下面为连锁系统编号) 2.图2是储罐的PID,将图中的液位与进料阀门进行连锁,本图是直接画了一根电动信号线(为便于查看,加了红线标识),这条信号线是否可以取消,如果测量的变量与控制阀门不在一张PID图中,该怎么画? 3.另外一个问题图2中连个呼吸阀是一备一用吗,底部阀分别标注的CSC(铅封关),CSO(铅封开),图中储罐是1000m3的,是不是大型储罐的呼吸阀都要设置一个备用的,我在其它地方见过1.5万立的储罐,设置了三个呼吸阀,其中两用一备。这种设置参考的是哪一个规范要求。 ...-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...

 

发表于 2017-12-27 16:55:42



上一篇:关于粉料的投料问题
下一篇:浓硫酸罐的电伴热一般怎么做?

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
青涩年华 + 6 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 yunxiaohanyue 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

2
wind_yVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--1、现在不同工程设计公司在仪表编号有不同规定,但符号是一定的,逻辑连锁用菱形符号,里面编号通常上面是I或IS,下面是编号。这个不是什么大问题。 2、图2的通过液位计来控制入口阀门,信号线不能取消,pid看的就是 ...-登录查看全文

 

发表于 2017-12-28 22:00:33

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
HP0377 + 10 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

3
yunxiaohanyue楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--wind_y 发表于 2017-12-28 22:00 1、现在不同工程设计公司在仪表编号有不同规定,但符号是一定的,逻辑连锁用菱形符号,里面编号通常上面是I ... 非常感谢你的解答,想再向您请教一下的是,图1中通过压力变送器来控 ...-登录查看全文

 

发表于 2017-12-29 09:59:28

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
HP0377 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

4
wind_yVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--你要不是重新画,我还没抬注意到,原图也是有问题的。连锁信号源是从PIA传来的,连锁是在PIA之后。连锁引出的箭头都是指向执行机构。PIA应该是PIAS,S代表连锁。(这个看设计的图例解释)。通常pid图是通过仪表专业 ...-登录查看全文

 

发表于 2017-12-29 11:16:25

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
HP0377 + 8 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

5
wind_yVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--请问怎么上传图片?-登录查看全文

 

发表于 2017-12-29 11:18:06

回复

使用道具 举报

6
yunxiaohanyue楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--回复你有个高级模式,在高级模式里有个图片上传-登录查看全文

 

发表于 2017-12-29 11:49:29

回复

使用道具 举报

7
yunxiaohanyue楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--wind_y 发表于 2017-12-29 11:16 你要不是重新画,我还没抬注意到,原图也是有问题的。连锁信号源是从PIA传来的,连锁是在PIA之后。连锁引出 ... 我也是工艺专业的,对仪表的内容不太熟悉,看了HG/T 20505-2014更新 ...-登录查看全文

 

发表于 2017-12-29 12:13:45

回复

使用道具 举报

8
wind_yVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--国标那个看也行,了解一下也好,但我都没看过。仪表的画法,其实没什么,时间长了就明白了,跟学CAD一样,没用过时候觉得很高级,其实用久了就熟练的。如果非想了解仪表,可以了解下仪表一般情况下的选型。 ...-登录查看全文

 

发表于 2017-12-29 20:04:15

点评

楼主这个图很具有参考价值,在哪找的能否给指点一下  详情 回复 发表于 2023-3-17 08:31

评分

参与人数 2财富 +13 收起 理由
lanxueyouhun + 5 为什么图上,同是塔釜的位置,有个液位计的.
zb030121eric + 8 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

9
turbotsVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP天津市
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--学习-登录查看全文

 

发表于 2018-1-2 14:34:25

回复

使用道具 举报

10
YKIMHVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--长知识了!-登录查看全文

 

发表于 2018-1-3 15:31:53

回复

使用道具 举报

11
奔跑的老罗VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--感谢楼主分享,受益良多-登录查看全文

 

发表于 2018-1-3 16:30:31

回复

使用道具 举报

12
tie008VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--1.5万立的储罐,设置了三个呼吸阀,其中两用一备~~~~呼吸阀是有规格系列的,最大的没记错是DN250~~~DN300是要特殊定制的~~~1.5万方的罐,估计是选了3个DN300的最大号~~~~不是别的原因,就是因为选不到单个通径那么大 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-1-5 19:40:36

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
goldliyang + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

13
yunxiaohanyue楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--本帖最后由 yunxiaohanyue 于 2018-1-8 15:51 编辑 wind_y 发表于 2017-12-29 20:04 国标那个看也行,了解一下也好,但我都没看过。仪表的画法,其实没什么,时间长了就明白了,跟学CAD一样, ... 再向您请教一下 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-1-8 14:56:49

点评

LT1301与LV1301是一个液位控制,通过DCS执行的。 LSLL1306与UV1301是SIS系统,低低液位的时候关闭UV1301。 LT1301与UV1301没有联锁控制关系。  详情 回复 发表于 2018-1-17 14:40
回复

使用道具 举报

14
yunxiaohanyue楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--有没有专业的人士解释下,谢谢-登录查看全文

 

发表于 2018-1-15 18:00:22

回复

使用道具 举报

15
yang58940VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--yunxiaohanyue 发表于 2018-01-15 18:00 有没有专业的人士解释下,谢谢这一看就是国外工艺包的翻译板,这个没有PLc.你不是化工出身,,楼上跟你说的很明白了,你是翻译出身吧,小白,我是上学学自动化仪表出身干了千 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-1-15 20:07:42

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

简介--这个要了解一点过程控制才理解得过来的,特别是控制器PLC的工作原理和执行结构的结构,如果全部是工艺画的话,个人建议简化就行,不然和实际情况是不一致的 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-1-16 16:16:48

回复

使用道具 举报

17
ynzdjVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--yunxiaohanyue 发表于 2018-1-8 14:56 再向您请教一下,根据你发的图,图中阀门UV-1301(开启与关闭)和LV-1301(开度调节)都是由液位来控制的 ... LT1301与LV1301是一个液位控制,通过DCS执行的。 LSLL1306与UV130 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-1-17 14:40:07

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
goldliyang + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

简介--感谢各位大侠分享,受用!-登录查看全文

 

发表于 2018-1-18 13:06:33

回复

使用道具 举报

19
chemic2010VIP会员 VIP会员 化海川流M | 只看该作者       最后访问IP上海市
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--本帖最后由 chemic2010 于 2018-1-18 13:42 编辑 wind_y 发表于 2017-12-29 11:16 你要不是重新画,我还没抬注意到,原图也是有问题的。连锁信号源是从PIA传来的,连锁是在PIA之后。连锁引出 ... 楼主,你没看到两 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-1-18 13:41:16

回复

使用道具 举报

20
yunxiaohanyue楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--ynzdj 发表于 2018-1-17 14:40 LT1301与LV1301是一个液位控制,通过DCS执行的。 LSLL1306与UV1301是SIS系统,低低液位的时候关闭UV1301 ... 感谢赐教,解释得很清楚了明白 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-1-26 09:17:30

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.201823 second(s), 159 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197