1.根据GB 50160-2008 5.7.1A 中央控制室应根据爆炸风险评估确定是否需要抗爆设计。
精规没有作相关要求;
2.HG/T 20508-2014 控制室设计规范是化工行业规范,里面3.2.1 第1条 控制室宜位于装置或联合装置内,应位于爆炸危险区域外;中心控制室宜布置在生产管理区;这与石化规5.2.17装置的控制室等宜布置在装之外,并宜全厂性或区域性统一设置 很冲突。
3.HG/T 20508-2014 3.4.1对于有爆炸危险的化工工厂,中心控制室内建筑、结构应根据抗爆强度计算、分析结果设计。3.4.2 对于有爆炸危险的化工装置,控制室、现场控制室应采用抗爆结构设计。3.4.3 控制室建筑物为抗爆结构时,不应与非抗爆建筑物合并建筑。
这个项目明确是按精规。
按我的理解精规没要求的,就不需要按石化规。
实际情况,我了解的很多以前的厂控制室都设在办公楼,按我的理解,办公室全厂性一类重要设施,中控室也是全厂性一类重要设施,动力中心是全厂性二类重要设施,这三个从安全考虑放一起完全没问题,只是从管理上存在麻烦。如果控制室放在办公楼是不是可以不按控制室来定,比如控制中心这样来进行规避?
HG/T 20508-2014我觉得是适用于大化工,炼化那种,精细化工从出发点考虑完全没必要啊。
某化工设计院 非要精细化工项目 控制室按HG/T20508-2014单独建设还要抗爆设计,不能与动力车间和综合楼合建,这是不是挖坑,如何沟通?
还有我不能理解的是石化规控制室(二类重要设施)要做抗爆,而人员多的办公楼(一类重要设施)不需要,这是出于什么考虑?一类重要设施和二类重要设施间距就差个5米。

 

发表于 2022-2-16 11:19:23



上一篇:美标焊材的选用
下一篇:液环真空泵切换

评分

参与人数 3财富 +19 收起 理由
niuaying2006 + 5 深入讨论
f8w8z8 + 8 鼓励新同学参与
qy576100527 + 6 积极参与

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 chaiqing2011 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

2
清城君VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--从严吧。现在企业没有说话的权利,各种伪专家对法规不是很清楚,会从严提要求-登录查看全文

 

发表于 2022-2-16 11:24:30

点评

就是,很多都没从事过化工行业,就知道卡字眼。  发表于 2022-2-23 15:26
回复

使用道具 举报

简介--清城君 发表于 2022-2-16 11:24 从严吧。现在企业没有说话的权利,各种伪专家对法规不是很清楚,会从严提要求 从严 项目就没法上了。本身精规就是为了给一些企业活路,现在整成这样。 ...-登录查看全文

 

发表于 2022-2-16 11:29:22

点评

不是所有的人都愿意给别人留活路的。只能建设的时候尽量从严,验收的时候找出依据从宽去获得验收  详情 回复 发表于 2022-2-16 13:37
回复

使用道具 举报

简介--先明确2点,是否做过反应风险评估,是否做过爆炸风险评估;设计院一定要抗爆设计,应该是有道理的,可能就是爆炸风险评估后控制室存在爆炸波冲击风险。 ...-登录查看全文

 

发表于 2022-2-16 12:15:17

回复

使用道具 举报

5
清城君VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--chaiqing2011 发表于 2022-2-16 11:29 从严 项目就没法上了。本身精规就是为了给一些企业活路,现在整成这样。 不是所有的人都愿意给别人留活路的。只能建设的时候尽量从严,验收的时候找出依据从宽去获得验收 ...-登录查看全文

 

发表于 2022-2-16 13:37:05

回复

使用道具 举报

简介--建议,多看看多走走,找相同样板企业模式对照。与当地安监部门沟通了解咨询。 设计院是存在这种利益最大化的猫腻,尤其是设计建造总承包,,,,,,。 供参考。 ...-登录查看全文

 

发表于 2022-2-16 15:44:32

回复

使用道具 举报

7
jgc9992001VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--楼主应该是业主方吧,请认真看看控制室设计规范HG20508-2014  1.0.3条文,这个是规范的适用范围。不想做抗爆控制室,可以的,规范也有条文,3.4.1/2以及本条的条文说明,找专业机构做抗爆计算书之类的,证 ...-登录查看全文

 

发表于 2022-2-17 15:56:49

回复

使用道具 举报

8
天道酬勤BSQVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--1.国安委的3号文“危险化学品安全专项整治”三年行动实施方案,不管是你是精细规还是石化规,凡是“危险化学品”均要按整治方案执行。 2.设计院没有错,按规定做设计,毕竟谁设计谁负责。 ...-登录查看全文

 

发表于 2022-2-17 17:22:27

回复

使用道具 举报

简介--altpage 发表于 2022-2-16 12:15 先明确2点,是否做过反应风险评估,是否做过爆炸风险评估;设计院一定要抗爆设计,应该是有道理的,可能就 ... 不涉及反应,就混配。爆炸危险评估未作,乙A类。 石化规要求做,精规 ...-登录查看全文

 

发表于 2022-2-18 11:17:48

回复

使用道具 举报

简介--天道酬勤BSQ 发表于 2022-2-17 17:22 1.国安委的3号文“危险化学品安全专项整治”三年行动实施方案,不管是你是精细规还是石化规,凡是“危险化 ... 是关于印发《全国安全生产专项整治三年行动计划》的通知 安委(20 ...-登录查看全文

 

发表于 2022-2-18 11:20:40

回复

使用道具 举报

简介--jgc9992001 发表于 2022-2-17 15:56 楼主应该是业主方吧,请认真看看控制室设计规范HG20508-2014  1.0.3条文,这个是规范的适用范围。不想做抗 ... 我以前做过设计,就是抛出来讨论下,石化规规定中控室抗 ...-登录查看全文

 

发表于 2022-2-18 11:26:52

回复

使用道具 举报

简介--清城君 发表于 2022-2-16 13:37 不是所有的人都愿意给别人留活路的。只能建设的时候尽量从严,验收的时候找出依据从宽去获得验收 精规设立初衷就是为了给一些企业活路。 ...-登录查看全文

 

发表于 2022-2-18 11:27:35

回复

使用道具 举报

13
天道酬勤BSQVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--chaiqing2011 发表于 2022-2-18 11:27 精规设立初衷就是为了给一些企业活路。 精细规,很多地方消防,安全不认可。-登录查看全文

 

发表于 2022-2-18 12:46:09

回复

使用道具 举报

14
jgc9992001VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--chaiqing2011 发表于 2022-2-18 11:26 我以前做过设计,就是抛出来讨论下,石化规规定中控室抗爆要根据爆炸风险评估,但是精规没有;我觉得中控 ... 控制室有自己的规范要求,石化规有要求的当然是要按照要求去做, ...-登录查看全文

 

发表于 2022-2-18 13:12:01

回复

使用道具 举报

15
天道酬勤BSQVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--chaiqing2011 发表于 2022-2-18 11:26 我以前做过设计,就是抛出来讨论下,石化规规定中控室抗爆要根据爆炸风险评估,但是精规没有;我觉得中控 ... 控制室设计规范、石油化工控制室设计规范、石油化工控制室抗暴设 ...-登录查看全文

 

发表于 2022-2-18 14:22:41

回复

使用道具 举报

16
zhu2005163VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP宁夏回族自治区
海川大学四年  |  头衔:  【安全顾问】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--很快办公室也会考虑抗爆评估与计算。GB50779(意见稿)标准名称都从控制室改为建筑物。-登录查看全文

 

发表于 2022-2-20 20:59:37

回复

使用道具 举报

简介--jgc9992001 发表于 2022-2-18 13:12 控制室有自己的规范要求,石化规有要求的当然是要按照要求去做,规范只是最低要求,设计不能违反规范要求 ... 中控室放办公楼 我觉得完全没问题,只是管理有问题 管理问题又不是 ...-登录查看全文

 

发表于 2022-2-21 08:21:54

回复

使用道具 举报

简介--zhu2005163 发表于 2022-2-20 20:59 很快办公室也会考虑抗爆评估与计算。GB50779(意见稿)标准名称都从控制室改为建筑物。 如果办公室做防爆,那控制室放办公楼也就更没有什么话说了。现在控制室做抗爆,办公楼不做 ...-登录查看全文

 

发表于 2022-2-21 08:24:11

回复

使用道具 举报

19
jgc9992001VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--chaiqing2011 发表于 2022-2-21 08:21 中控室放办公楼 我觉得完全没问题,只是管理有问题 管理问题又不是安全问题。HG/T20508-2014控制室设计规 ... 你觉得行就能行的话,那还专门编写这些标准规范做什么?现场不是 ...-登录查看全文

 

发表于 2022-2-21 08:35:28

回复

使用道具 举报

20
jgc9992001VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--zhu2005163 发表于 2022-2-20 20:59 很快办公室也会考虑抗爆评估与计算。GB50779(意见稿)标准名称都从控制室改为建筑物。 对,讨论稿有这个,还没有正式公布。这个控制室改成建筑物的话,好多新建化工企业的办公用 ...-登录查看全文

 

发表于 2022-2-21 08:38:20

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.107261 second(s), 63 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197